Keine Erdungsfahne im EG - Und nun?

Toddy80

Level-1
Beiträge
160
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

folgender Fall:

- Gebäude mit KG, EG ,1.OG ,2.OG und 3.OG
- Nur eine Erdungsfahne (Rundstahl) im 3. OG vorhanden
- Einführung Hauptleitung im EG von eigener Trafostation
- Erdanschlusspunkte an jedem Ablauf im Keller vorhanden
- Leitungseinführungen (Gas, Wasser, Heizung) fast an allen Außenwänden
im Keller
- Gebäude noch im Rohbauzustand

Frage:
- Kann ich im Erdgeschoss die Hauptpotentialausgleichschiene setzen und
mir die Erde aus dem 3. OG holen?
- Was habe ich sonst noch für Möglichkeiten?

Gruß

Toddy
 
Smiles,

geile Kombii gibt es da :O)

Falls es ein Wohnbau ist (Also Leute darin wohnen) oder es eine Nass oder Feuchtzelle im Haus gibt. Oder Medizinisch genutzt wird, oder Tiere darin gehalten :O)

Also du benötigst an sich zwingend eine Fundamenterder.
Den habt ihr dann anscheinen vergessen?

Dann müsst ihr einmal um das Gebäude herum einen `geschlossenen` Ringerder verlegen.

Wer ist den bei euch der Natzbetreiber? (Also von wem ist das Kabel das zu euch ins Haus kommt=)

Im Osten gibt es Netzbetreiber die Staberder zulassen würden.

-


Jetzt noch mal eine Frage, Was macht den eine Erdungsfahne im 3. OG???
Woran ist diese den angeschlossen?

Falls du mir genauere Informationen gibst kann ich dir recht genau vorschlagen was du machen müsstest :O)
Habe den Schmarri bis ins FF mal lernen müssen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
- Fundamenterder vorhanden inkl. Blitzschutz (hat eine Firma gemacht)
- Nur eine Erdungsfahne (Rundstahl) im 3. OG vorhanden

Hatte vor, die Erdungsfahne mit Rundstahl (Durchmesser 10mm) bis ins Erdgeschoss zu verlängern. Ist das OK?
Denn im EG eine Pot.-Ausgleichschiene setzen (Rundstahl anschließen). An der Pot.-Ausgleichschiene im EG den PEN von der Einspeisung auflegen. Weiterhin je Stockwerk eine Pot.Schiene und die dann mit der im EG verbinden.
 
Im Keller kommt bei jedem Wasserabfluss eine flexible Erdungsleitung mit großem Querschnitt hoch. Denke dass die mit dem Fundamenterder verbindung haben. Das könnte man klären.
Wäre dass eine Möglichkeit?
 
Kapiere es nicht mehr.

Also es MUSS im Keller ein HAUPT Potentialausgleich an den Fundamenterder.

Vom Zähler bzw. Hausanschluss MUSS vom Hausanschlusskabel die Erde auf den Haupt Potentialsugleich im selben Querschnitt. Jedoch vom Zähler/Hausanschluss an die UV´s. N und PE Müssen vor den Zähler getrennt werden.


Dein Brauchwasser Muss nach und vor dem Zähler auf den Haupt Potentialausgleich.

Deine Wasser / Heizungsrohre usw. MÜSSEN ohne Unterbrechnung auf den Haupt Potentialausgleich. (einfach durchleiffen mit 4mm^2 ohne Abzuknipsen)

Je nach Versorger Müssen Erdungen in deine Nasszellen (Bäder etc.)

Hast du einen Antennemasten für Analaog, Sat etc. der zu Erden ist, MUSS vom Fundamenterder ein 16mm´2 verlegt werden, ohne Unterbrechnung. Oder der MAsten an einen Aussenblitzschutz angebracht. Hie rist zu beachten dass diese Erdung Brandsicher (Wegen Blitz) im Haus verlegt werden muss. (Ich habe dafür immer ein eigenes Rohr in der Ziegelwand oder hinter den Kaminschacht verlegt.
(PS: Es darf auch durch die Seitenschotte in einen Kamin verlegt werden. Habe mit einen der Bosse vom VDE Verein (Mein Dozent in VDE) mal 2 Stunden darüber diskutiert ob es erlaubt ist und auch nicht gegen Brandschutzverordnungen verstösst. Waren usn dann einige dass dies die sicherste Lösung darstellt.

--

Als Tipp, Schnedie den Fundamenterder nicht ab, dann kannst du 2 oder 3 PE Schienen übereinder daran setzen.

--

Hoffe dadurch beantworten sich nun einige deiner Fragen.

Grüsse
 
Hi,

nicht möglich. Betondicke ca. 1m.

1m? Lachhaft. Loch im passenden Durchmesser bohren (notfalls mit Kernbohrgerät, habe hier für meins Bohrkronen runter bis D14) und Tiefenerder eintreiben. Anschliessend Loch rund um den Erder wieder abdichten. Geht ohne Probleme, habe ich schon oft genug machen müssen (Altbauten).


Gruß Tobi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich weiß zwar, dass Tobi.P aus Neuss Tiefenerder bis zum Erdmittelpunkt treiben kann.

Ich habe aber verstanden, dass hier ein Fundamenterder eingebaut ist. Es ist bisher lediglich zu klären, ob er normgerecht ist und wie man dran kommt.

Da wäre ein zusätzlicher Erder erst die zweite Option, oder?
 
Wenn der Erder im 3.OG rauskommt, dann muß der doch irgendwo in der Wand liegen, auch im Keller! Kommst du da nicht ran? Denn in der Erde muß er ja wohl sitzen. :ROFLMAO:
 
Der Fundamenterder liegt natürlich in der Bodenplatte und verspringt von da aus in Stahl-Beton-Stützen und wird weitergeführt bis aufs Dach - für den Blitzschutz.
Das Problem ist, dass man nicht dran kommt.
Wir müssen keinerlei TAB oder ähnliches einhalten, da wir wie schon erwähnt unsere eigenen Transformatoren auf dem Betriebsgelände haben.

Als einzigsten Abgreifpunkt könnte der Anschluss im 3.OG in frage kommen.
Ist das OK, wenn ich den von da aus mit Rundstahl wieder zurück in das EG ziehe? Könnte von dort aus so durch einen Installationsschacht ins EG gezogen werden.

Außerdem haben wir vor, von dem Hauptpotentialausgleich (denn ja im Erdgeschoss - hier die Verbindung zum PEN) zu weiteren Potentialausgleichschienen zu gehen. Jedes Stockwerk, die Lüftungszentrale und die Heizungszentralle sollen eine eigene Potentialausgleichsschiene erhalten.

Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also wie Maxi schon sagte, ohne Unterbrechung, im min Querschnitt der Hauptzuleitung. Was sagt die Wandstärker der Kellerwände?
Wenn da bereits ein "Ringerder" vorhanden ist, würde auch nichts dagegen Sprechen, dadran abzugreifen, nur eben Korrosiionsgeschützt "Verpacken".
Eben diese Potenzialanbindung sollte einen Erdungswiederstand von 1,5K Ohm bei 50V Berührungsspannung und 750 Ohm bei 25V Berührungsspannung nicht überschreiten. des weiteren, was eigentlich bekannt sein müßte, ist das im Frühjahr nächsten Jahres die Übergangszeit vorbei ist. Also alle Steckbaren Kontakte bis 32A MÜSSEN über einen FI mit 0.03A abgesichert werden, alles größer 32A ist mit o,3A Abzusichern.
Ausnahmen sind fest angeschlossene Verbraucher, oder fest zugewiesene Steckkontakte, z.B. Pc, Kühlschrank, Server,....
Wobei hier eben die Meinungen auseinander gehen, weil ja nach Umänderungen eben der Fest zugewiesene Stromkreis auf einmal eben frei zugänglich ist.....
 
...wo bitte steht das denn???
Auf jeden Fall nicht in der VDE 0100-410...oder gibts schon ne noch neure*ROFL*


Muss euch generell entteuschen.

Nun ist ALLES ALLES auf 0.03 (Nicht nur Bad und Nasszellen)

Und fast richtig zu nade.

Sollte 0.03mA baulich nicht gehen, (Ein Kuka roboter im Keller und so was Mann halt brauch :O) ) ist dieser Teilebreich mit 0.3 A abzusichern.
 
Ne Besser,

Promovieren *Die Andwendbarkeit und Umsetzen der elektrotechnischen Vroschrften im Alltag*

Danach bin ich Dr. maxi
 
Muss euch generell entteuschen.

Nun ist ALLES ALLES auf 0.03 (Nicht nur Bad und Nasszellen)

Und fast richtig zu nade.
aber nicht über 32A, denn laut vde gehts dort um Steckvorrichtungen bis 20A die durch den Laien bedient werden können, aber ebend keine 32A CEE Steckdosen oder größer...ich lasse mich gern eines besseren belehren, aber es steht nun mal dort so drin.

Gruß
 