    Um die aufwendigen Isolationsmessungen zu reduzieren, will ich als
    Ersatzmessung Differenzstrommessungen einbauen. Warnmeldungen
    will ich als Digitalsignal auf die SPS aufschalten. Den aktuellen Differenzstrom will ich auf unser bestehenden Visu-System aufschalten.
    Für das ganze System (Diff-Messung, SPS, Visu) sind die Steuerungstechniker (Elektrofachkräfte) zuständig.
    Das Visusystem wird bei uns auch als Störmeldesystem in der Abteilung verwendet.
    Hat jemand schon sowas ähnliches eingeführt?
    Wurde dies von der BG und der Versicherer als Ersatzmessung anerkannt?
    HaSchi
    Reply With Quote Reply With Quote Diff-Messung - Anzeige an Visu  

  2. #2
    Join Date
    06.10.2003
    Posts
    4,474
    Danke
    619
    Erhielt 772 Danke für 606 Beiträge

    Default

    Hallo Haschi,

    Quote Originally Posted by HaSchi View Post
    Um die aufwendigen Isolationsmessungen zu reduzieren, will ich als Ersatzmessung Differenzstrommessungen einbauen...
    Du meinst einen FI-Schalter? Wo fließt bitte bei einem nicht geerdetem System ein Fehlerstrom? Diese Sparmaßnahmenidee hatten schon andere .

    Gruß, Onkel
    Der höchste Lohn für unsere Bemühungen ist nicht das, was wir dafür bekommen, sondern das, was wir dadurch werden.
    John Ruskin

  3. #3
    Join Date
    28.01.2004
    Location
    Bodensee
    Posts
    272
    Danke
    19
    Erhielt 15 Danke für 13 Beiträge

    Default

    Hallo Haschi,

    schau dir mal das an:

    http://www.bender-de.com/wocms.php?siteID=109

    Die Fa. Bender ist sehr kompetent auf dem Gebiet der Anlagenüberwachung.
    Ob man den Diff-Strom extern anzeigen kann weiß ich nicht, die Geräte selber haben aber eine sehr gute Anzeige mit verschiedenen Ausgängen.

    Gruß
    INST
    Reply With Quote Reply With Quote Diff - Messung  

  4. #4
    Join Date
    08.09.2003
    Posts
    56
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Default

    Ob man den Diff-Strom extern anzeigen kann weiß ich nicht, die Geräte selber haben aber eine sehr gute Anzeige mit verschiedenen Ausgängen.
    Die Fa. Bender, hab ich bereits in Einsatz. Die Anzeige des Diff-Stroms geht. Es geht eigentlich nur darum, hat jemand Erfahrung mit VDS und BG - ob diese die Messung als Eratzmessung statt Isolationsmessung alle 4 Jahre.
    HaSchi

  5. #5
    Join Date
    13.01.2008
    Location
    Attendorn
    Posts
    311
    Danke
    42
    Erhielt 62 Danke für 58 Beiträge

    Default

    Da würde ich doch einfach mal bei der BG bzw. VdS nachfragen! Bis jetzt habe ich eigentlich gerade beim VdS ganz gute Erfahrungen mit denen gemacht, dass die auf Fragen etc. sehr kompetent reagieren.

    Dann bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite, im Idealfall hast du das noch schriftlich!

    Gruss
    Timo
    chaos, panic and disorder - my work is done!

  6. #6
    Join Date
    28.01.2004
    Location
    Bodensee
    Posts
    272
    Danke
    19
    Erhielt 15 Danke für 13 Beiträge

    Unglücklich

    Erfahrungen mit BG bzw. VDS zu diesem Thema:

    BG: Bezieht sich auf die VDE und sagt VDE - Normen zeigen Wege, wie die erforderlichen Schutzziele zu erreichen sind. Daher kann die Ersatzstrommessung eine Alternative zur Iso. - Prüfung sein. Er führt dann noch einige Argumente gegen die Ersatzstrommessung auf (Messung einer vektoriellen Stromsumme und den stromverhältnissen in der Anlage usw.).
    Fazit: Prüfen ob Iso. - Prüfung doch nicht möglich ist.

    VDS: Prüfen kann immer nur im Rahmen des Machbaren möglich sein und die Ableitstrommessung ist hierbei immer eine gute und machbare Alternative. Zeitlich begrenzte Messungen im Rahmen der Wiederholungsprüfungen reichen aus.

    So jetzt such Dir was aus. Es ist wie immer, der Elektriker ist der A.

    Mein Vorschlag: Stetzt Euch mit einem Sachverständigen (TÜV oder VDS) zusammen und erstellt einen Ablauf für Euere Verhältnisse.
    Es kostete zwar einiges aber Du hast eine Unterschrift von einem "Profi" und das zählt zum Schluss.

    Gruß
    INST
    Reply With Quote Reply With Quote Diff - Messung  

  7. #7
    Join Date
    29.11.2008
    Posts
    14
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo!

    Wir haben diese Diif-Strom-Messungen in 2 Anlagen eingebaut. Die Geräte haben Relaisausgang und einen Stromasugang (irgendwas mit Mycroampere, dann wandeln wir es in 4-20mA)
    Zu Thema BG u.s.w. ein Auszug aus BGV A3:

    Die Forderungen sind für ortsfeste elektrische Anlagen und Betriebsmittel z.B. auch erfüllt, wenn diese von einer Elektrofachkraft ständig überwacht werden.
    Ortsfeste elektrische Anlagen und Betriebsmittel gelten als ständig überwacht, wenn sie kontinuierlich

    – von Elektrofachkräften instandgehalten

    und

    – durch messtechnische Maßnahmen im Rahmen des Betreibens (z.B. Überwachen des Isolationswiderstandes) geprüft werden.
    Die ständige Überwachung als Ersatz für die Wiederholungsprüfung gilt nicht für die elektrischen Betriebsmittel der Tabellen 1B und 1C.
    (1B und 1C sind die ortsveränderliche Geräte)

    Da wir eigene Betriebselektriker haben, bräuchte ich diese Anlagen eigentlich nicht mehr prüfen.

    Schwierig wird es, Den Alarmwert für Differenzstrom festzulegen, den meine Erfahrungen zeigen, dass es stark von verbauten Aggregaten abhängt (FU's, Beleuchtung, Klimageräte, Server, USV u.s.w.)

Similar Threads

  1. Codesys Web Visu Anzeige
    By Persil in forum CODESYS und IEC61131
    Replies: 16
    Last Post: 31.12.2019, 17:52
  2. Sonstiges Panel für Web Visu Anzeige
    By j_poool in forum HMI
    Replies: 5
    Last Post: 11.08.2016, 11:39
  3. Visu nur als Anzeige
    By manju0890 in forum PHOENIX CONTACT
    Replies: 16
    Last Post: 17.12.2013, 06:27
  4. BCD-Eingabe und 7-Segment Anzeige für Codesys Visu
    By Beginner09 in forum CODESYS und IEC61131
    Replies: 4
    Last Post: 06.01.2011, 14:33
  5. SPS-VISU | Hilfe zu BCD-Anzeige
    By L4M4 in forum Simatic
    Replies: 1
    Last Post: 23.04.2004, 09:41

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •