    Habe etwas gesehen.

    In den Schaltschrank sind wie gewohnt Kelmmen für die Zuleitung.
    Davon gehen Leitungen zum Hauptschalter.
    Nun geht da parallel ein Oranges 3x1,5mm^2 Kabel zu der Schaltschranksteckdose.

    Das habe ich so noch nie gesehen und gibt mir wirder ein grosses Grübeln.

    In der VDE steht natürlich die einzelnen Adern müssen Orange sein.
    Wenn keine Hautsicherung des Schaltschranks, dann muss der Abgang zur Steckdose Kurzschlussfest oder um eine Stufe kleienr als die höchst möglich anschlissbare Zuleitung.

    Schönner Spass wieder :O)
    ___________________________________________





    Sende eine SMS mit dem Stichwort "Feuer" an die 112 und innerhalb von 10 Minuten steht ein roter Partybus mit derbem Sound vor deiner Tür.


    AGB: Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten. Bitte meine in eile gefertigten, selten anfallenden Vertipsler zu entschuldigen.
    Reply With Quote Reply With Quote Im Schlatschrank zur Steckdose mit Leitung  

  2. #2
    Join Date
    04.02.2007
    Posts
    2,581
    Danke
    167
    Erhielt 731 Danke für 528 Beiträge

    Default

    Hallo maxi,

    die Leitungen vor dem Hauptschalter müßen getrennt und deutlich erkennbar sein. Im Moment setzt sich gelb für alles vor dem hauptschalter durch, ist aber nicht zwingend, nur die Kennzeichnung.
    Es ist zulässig z.B. ein gelbes Kabel oder gelben Schlauch zu nehmen
    Wenn es sich um eine Reduzierung handelt, muss diese , wie Du schon geschrieben hast "Gleichen Querschnitt" oder "kurzschluss sicher" (Kurzschlussfest ist die falsche Bezeichnung) verlegt sein.
    Ein direktes Anschliessen ist ohne Zusatzmassnahmen nicht zulässig (Ausser die Masnahme eine Abstufung bei längen unter 2m)
    Ich gehe wenn vor dem Hauptschalter vorgschrieben wird direkt neben der Einspeisung mit Kurzschlusssicherer Leitung auf einen Motorschutzschalter oder Sicherung mit maximal 6A. Auch diese Steckdose sitzt direkt daneben, und dann wird alles zusammen mit einer Plexiglasscheibe abgedeckt, mit einem Ausschnitt für Sicherung und Steckdose. Die Scheibe ist nur mit Werkzeug zu entfernen.
    Sollte der Kunden z.B. auch die Lampe vor dem Hauptschalter haben wollen, sitzt diese Sicherung und die Klemmen insgesamt hinter der Abdeckung (früher hab ich KlöMö CI-Gehäuse dafür genommen), und eine gelbe Leitung geht zur Lampe.

  3. #3
    Join Date
    27.05.2004
    Location
    Thüringen/Berlin
    Posts
    13,806
    Danke
    746
    Erhielt 3,127 Danke für 2,231 Beiträge

    Default

    Zusatz:
    Die Lampenleitungen bekommen dann auch die entsprechende Farbe, Gelb oder Orange! Ich seh das aber recht häufig inzwischen.
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  4. #4
    Join Date
    09.06.2007
    Posts
    441
    Danke
    31
    Erhielt 49 Danke für 47 Beiträge

    Default

    Find'ich quasi normal so. Rittal verkauft meinich die Leitung direkt ausm Katalog

  5. #5
    Join Date
    04.02.2007
    Posts
    2,581
    Danke
    167
    Erhielt 731 Danke für 528 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Quote Originally Posted by Ludewig View Post
    Find'ich quasi normal so. Rittal verkauft meinich die Leitung direkt ausm Katalog
    Das schon lange, mein Lampenlieferant (Günstiger und passt in jeden rittal-Schrank) liefert nur gelbe oder orangene Leitungen . Ich hab immer ein Problem eine graue zu kriegen, da ich prizipiell nix vor dem Hauptschalter anschliesse, es sei denn der Kunde besteht darauf.

Similar Threads

  1. Zeitsteuerung von Steckdose mit LOGO
    By Elektronik_Betriebtechnik in forum Gebäudeautomatisierung
    Replies: 14
    Last Post: 12.11.2018, 20:59
  2. Steckdose mit RCD überwachen?
    By El Cattivo in forum Schaltschrankbau
    Replies: 4
    Last Post: 25.10.2018, 14:50
  3. Replies: 6
    Last Post: 30.07.2014, 11:44
  4. Master Slave Steckdose mit Beckhoff?
    By Oellness in forum CODESYS und IEC61131
    Replies: 9
    Last Post: 21.06.2012, 14:03
  5. Kleiner Schlatschrank nur max 110 hoch
    By maxi in forum Schaltschrankbau
    Replies: 9
    Last Post: 31.10.2006, 15:22

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •