    So, jetz hab ich mal alle Aussagen zusammengefasst, die zum Thema Dokumentation in der VDE stehen.

    Ehrlich gesagt, dachte ich auch, das man es nicht unbedingt schriftlich festhalten muss, wie man sieht aber doch (zumindest je nach Norm).
    Vielleicht hat es sich ja auch geändert, hab in ältere Normen nicht reingeschaut.
    Man hat es ja aber trotzdem immer gemacht und wird es immer so machen...

    Aber das man es nun ausdrucken muss steht ja nu wirklich nirgens...

    DIN VDE 0100-600

    Nach Beendigung der Prüfung einer neuen Anlage oder von Erweiterungen oder Änderungen ineiner bestehenden Anlage muss ein Prüfbericht über die Erstprüfung erstellt werden. Dieser Prüfbericht muss
    Details des Anlagenumfangs, der durch den Bericht abgedeckt ist, zusammen mit einer Aufzeichnung über
    das Besichtigen und die Ergebnisse des Erprobens und Messens umfassen.
    Alle Fehler oder fehlende Teile, die während der Prüfung der Anlage erkannt werden, müssen korrigiert werden,
    bevor der Errichter der Anlage erklärt, dass diese Anlage die Anforderungen der Reihe DIN VDE 0100
    (VDE 0100) erfüllt.

    61.4.2
    Bei Erstprüfungen von Erweiterungen oder Änderungen bestehender Anlagen darf der Prüfbericht
    Empfehlungen für angemessene Reparaturen und Verbesserungen enthalten.

    61.4.3
    Der Prüfbericht der Erstprüfung muss enthalten:
    - Aufzeichnungen über die Besichtigung;
    - Aufzeichnungen über die geprüften Stromkreise und die Prüfungsergebnisse.
    Die Aufzeichnungen über die geprüften Stromkreise und die Prüfergebnisse müssen jeden Stromkreis aufführen,
    einschließlich der zugehörenden Schutzeinrichtung(en), und müssen die Ergebnisse der geforderten
    Erprobungen und Messungen beschreiben.

    61.4.4
    Die Person oder die Personen, die für die Sicherheit, Errichtung und Prüfung der Anlageverantwortlich sind, müssen dem Auftraggeber den Prüfbericht, aus dem die jeweilige Verantwortlichkeit
    hervorgeht, mit den in

    61.4.3
    geforderten Aufzeichnungen übergeben.
    ANMERKUNG 1 Der Prüfbericht der Erstprüfung sollte eine Empfehlung für den Zeitraum zwischen der Erstprüfung und
    der ersten wiederkehrenden Prüfung enthalten.
    ANMERKUNG 2 In einigen Ländern ist der Zeitraum zwischen der Erstprüfung und der ersten wiederkehrenden Prüfung
    durch gesetzliche oder andere nationale Regelungen festgelegt.

    61.4.5
    Die Prüfberichte müssen zusammengestellt und unterschrieben werden oder in anderer Form von
    DIN VDE 0105-100/A1

    5.3.101.5 Prüfbericht für die wiederkehrende Prüfung[62.1.4]
    5.3.101.5.1 Der Umfang und die Ergebnisse der wiederkehrenden Prüfung einer Anlage oder eines Teils
    einer Anlage müssen aufgezeichnet werden.
    [62.3.1]

    5.3.101.5.2 Nach Abschluss der wiederkehrenden Prüfung einer bestehenden Anlage muss ein Prüfbericht
    erstellt werden. Diese Dokumentation muss Einzelheiten zu den Anlagenteilen und der Einschränkungen der
    im Prüfbericht beschriebenen Prüfung enthalten, dazu eine Aufzeichnung über die Besichtigung und alle
    Abweichungen, wie sie nachfolgend in

    5.3.101.5.4 angegeben sind, sowie die Ergebnisse der Erprobungen
    und Messungen.
    Der Prüfbericht der wiederkehrenden Prüfung darf Empfehlungen für Reparaturen und Verbesserungen enthalten,
    wie z. B. das Anpassen der Anlage an den Stand der aktuell gültigen Norm, soweit dies angemessen
    ist.
    Der Prüfbericht der wiederkehrenden Prüfung muss von der Person, die für die Durchführung der Prüfung
    verantwortlich ist, oder von einer von ihr autorisierten Person erstellt werden und an die Person, die den Auftrag
    für die Prüfung erteilt hat, übergeben werden.
    Die Aufzeichnungen der Prüfergebnisse müssen die Ergebnisse der nach

    5.3.101 angemessenen Prüfungen enthalten.
    5.3.101.5.3 Die Prüfberichte müssen zusammengestellt und unterschrieben werden oder in anderer Formvon einer kompetenten Person autorisiert werden.

    5.3.101.5.4 Schäden, Verschlechterungen, Fehler und gefährliche Zustände müssen aufgezeichnet werden.
    Darüber hinaus müssen wesentliche Einschränkungen bei der wiederkehrenden Prüfung bezüglich der NormanforderungenNormanforderungen
    und deren Begründung im Prüfbericht festgehalten werden.
    DIN VDE 0701-0702

    6 Auswertung, Beurteilung, Dokumentation

    Die Prüfung gilt als bestanden, wenn alle nach Abschnitt 5 geforderten Einzelprüfungen bestanden wurden.
    Das betreffende Gerät sollte entsprechend gekennzeichnet werden.
    Wird die Prüfung nicht bestanden, ist das Gerät deutlich als unsicher zu kennzeichnen, und der Betreiber ist
    zu informieren.
    Die Prüfungen sind in geeigneter Form zu dokumentieren (z. B. in Form von Prüfplaketten oder elektronischer
    Aufzeichnung).

    Es wird empfohlen
    - die Messwerte aufzuzeichnen;
    - anzugeben, welches Prüfgerät verwendet wurde.
    DIN EN 60204-1
    (VDE 0113-1)


    Die Prüfergebnisse müssen dokumentiert werden.

  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu Homer79 für den nützlichen Beitrag:

    rostiger Nagel (16.01.2009)

  3. #22
    Registriert seit
    04.02.2007
    Beiträge
    2.544
    Danke
    167
    Erhielt 731 Danke für 528 Beiträge

    Standard

    Ich hab heute meine Linkliste zur Maschinensicherheit erweitert.
    Dort sind jetzt ganz unten Vorlagen der BG was man messen muss als PDF, diese kann man abarbeiten und direkt ausfüllen.

    Maschinensicherheit Linkliste

  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu jabba für den nützlichen Beitrag:

    rostiger Nagel (08.03.2009)

  5. #23
    Registriert seit
    16.10.2005
    Ort
    Schwerte
    Beiträge
    44
    Danke
    12
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    Hier noch eine 58 seitige Prüfliste

    http://www.bgia-handbuchdigital.de/download/310212.pdf

    Planung ist die Ersetzung des Zufalls durch Irrtum !

  6. #24
    Registriert seit
    04.02.2007
    Beiträge
    2.544
    Danke
    167
    Erhielt 731 Danke für 528 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Genau,
    siehe meine Linkliste, da steht die dabei.

Ähnliche Themen

  1. pH-Messung Visualisieren
    Von Syntaxfehler im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 14.02.2017, 07:39
  2. Temperatur Messung
    Von Speedo im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 04.04.2010, 14:30
  3. Pt 100 Messung mit CPU 312C/SM 334
    Von Andy_Scheck im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 25.10.2008, 20:53
  4. Messung
    Von delija10 im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.04.2006, 14:52
  5. S5 und temp. messung.
    Von Jan_Veenstra im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 19.03.2006, 09:41

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •