guten morgen,
also mit dem archivieren sehe ich nicht das Problemm, aber wie ist es mit dem Prüfungen.
EN 60204-1:2006 (Kapitel 18.1)
Code:
Dieser Teil von IEC 60204 enthält allgemeine Anforderungen
für die elektrische Ausrüstung von Maschinen.
Der Umfang der Prüfungen für eine bestimmte Maschine wird in der
zugeordnenten Produktnormen angegeben. Wo keine Maschine
zugeordente Produktnorm existiert, müssen die Prüfungen immer die
Punkte a), b) und f) beinhalten und können einen oder mehre der Punkte
c) bis e) mit einschließen:
a) Überprüfung, dass die elektrische Ausrüstung mit ihrer
technischen Dokumentation übereintstimmt;
b) Falls zum Schutz bei indirekten Berühren der Schutz durch auto-
matische Abschaltung angewendet wird, müssen die Bedingungen
für den Schutz durch automatische Abschaltung nach 18.2 überprüft
werden:
c) Isolationswiderstandsprüfung (siehe 18.3)
d) Spannungsprüfung (siehe 18.4)
e) Schutz gegen Restspannung (siehe 18.4)
f) Funktionsprüfungen (siehe 18.6)
Wenn diese Prüfungen durchgefürhrt werden, wird empfolen, dass die
oben gelisteten Reihenfolge eingehalten wird.
Wenn die elektrische Ausrüstung geändert wurde gelten die Anforderungen
nach 18.7
Für Prüfungen nach 18.2 und 18.3 sind Messausrüstungen nach der Reihe
EN 61557 anwendbar.
Die Prüfergebnisse müssen Dokumentiert werden.
Wenn ich das richtig verstehe muß ich also im meinem Fall, Punkt a, b und f durchführen:
- Doku überprüfen
- Die Abschaltung für TN-Systeme:
Überprüfung der Durchgängigkeit des Schutzleitersystems
Üperprüfung der Impedanz der Fehlerschleife und der Eignung der zugeordnenten Überstrom-Schutzeinrichtung
Punkt c, möchte ich auch mit machen Punkte d und e schenke ich mir.
Also jetzt geziehlte Fragen:
- Was für werte brauche ich für dei Durchgängigkeit des Schutzleitersystems
- Die Impedanz der Fehlerschleife für die Abschaltung der Sicherungen, ist
natürlich ein Problemm zu messen weil
ich ja nicht den Kundenseitigen Trafo habe...?
Also bleibt mir ja nur die Rechnung.
Wie wird so etwas in der Praxis gemacht - Wie ist es eigendlich Messung des Schutleitersystems, die
Aktoren sind ja in der Regel alle über den Maschinenkörper
verbunden, wenn ich den Erdleiter nicht abklemme, habe
ich ja eigendlich immer wunderbare Ergebnisse. Muß ab-
klemmt werden...? - Isolationsmessung was für Werte werden gebraucht
gruß Helmut