Hallo,
Ich habe da Zweifel, ob das möglich. Da müsste ja auf Seiten der 315-er SPS ein entsprechender Protokolltreiber vorhanden sein ?Originally Posted by Memnon
Gruß
Question_mark
Hi,
wer kennt sich mit der Einbindung von dem Fernmelde-Protokoll IEC 60870-5-104 aus?
Aufgabenstellung ist mit diesem Protokoll eine Visualisierungssoftware mit einer S7 315 2DP/NP zu verbinden.
Unklar ist dabei die Vergabe der IEC Adressen auf der SPS Seite.
Wenn jemand dazu was sagen könnte wäre das Spitze.
Danke schon mal im Voraus.
MFG
Hallo,
Ich habe da Zweifel, ob das möglich. Da müsste ja auf Seiten der 315-er SPS ein entsprechender Protokolltreiber vorhanden sein ?Originally Posted by Memnon
Gruß
Question_mark
''Ich habe wirklich keine Vorurteile.
Meine Meinung ist nur die Summe der Erfahrungen" ... (Question_mark)
Hi,
also uns wurde das von Siemens so verkauft. Von daher muss das irgendwie gehen.
Aus der beiligenden CD ging hervor, dass der DB100 (Step7 > Library) der initialisierung diehnt.
Nur die Übergabe der Daten ist noch unklar.
Vielleicht würde es ja schon mal pauschal helfen,
wenn du mal hinschreibst was euch von Siemens verkauft wurde.
Es ist ja nicht so, das Siemens einen überschaubaren Artikelstamm hätte ...
Mfg
Manuel
Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!
Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).
Wir haben lediglich eine CPU 315-2 PN/DP V2.6.7
Die Verbindung wird über Ethernet erstellt.
Und so wie ich das verstehe, ist dieses Protokoll lediglich eine Software Frage.
Die Verbindung soll über einen speziellen dafür vorgesehenden FB100 hergestellt werden.
Unklar ist, welche anderen Bausteine für den Datentransport noch benötigt werden.
Hallo,
Du mußt schon sagen, was Du hast, es gibt da verschiedene Ansätze.
Hat Siemens Euch evt. das hier verkauft: SIPLUS RIC IEConS7?
Gibts wohl noch nicht solange und scheint wirklich eine reine Softwarelösung zu sein.
Ich kenne bisher nur die Lösungen mit externer Hardware, von daher kein Hilfe...
__
Mit freundlichem Gruß Peter
...Wir sind Alle Zeitreisende. Die überwiegende Mehrzahl schafft allerdings täglich nur einen Tag.... (Jasper Fforde: "In einem andern Buch")
Sorry,
genau SIPLUS RIC IEC on S7
S7IEC_M104_31xPN
Hallo Memnon,
habe das "Bundle" auch erst seit gestern und bin fleißig am testen(..probieren).
Verbindung mit der Leitstelle (in Deinem Fall der -> Visualisierungssoftware)
funktioniert, Einzelmeldungen lassen sich bereits problemlos zum Master (Leitstelle, ...ich bin Slave [S7IEC_S104_41xPN] ) übertragen.
Zu den Bausteinen/Ablauf, soweit ich es z.Zt "überblicke":
[die auf der "offiziellen CD"]
1.-->> FB100 = S7_IEC_Config
hier werden die generellen Verbindungsparameter [Linkschicht] für das
IEC60870-5-104 Protokoll angegeben.
!!! der von Dir erwähnte DB100 ist der Instanz-Daten-Baustein für den Funktionsbaustein[FB100].
2.-->> FB121 = SL_Org_Asdu_1
hier wird die ASDU-Adresse vergeben, Zeitsynchronisieren geregelt etc.
3.-->> FB130 = SLi_SP_DP_s128
Alles "rund um die Einzelmeldungen"......
............jetzt muss das ganze noch eingebunden/(korrekt aufgerufen) werden..
[im...] OB1:
CALL FB100, DB100..............................
........................................................
CALL FB121, DB121...............................
.........................................................
CALL FB130, DB130.................................
.....natürlich - alles mit "richtigen" Parametern
.....!!!! wichtig !!! die erwähnten "Pointer" richtig zu verschalten...
[P_Application....P_SLi....) siehe Handbuch.............................
etc..... [und vorher die benötigten DB's erzeugen u. laden...]
Morgen gehts weiter mit Messwerten [hoffe ich...]
with friendly servus,
hjj [jack]
Nach einem brauchbaren Treiber für 104 suche ich schon länger. Habt ihr Info´s für mich ? Kostet ?
"Man kann auf seinem Standpunkt stehen, aber man sollte nicht darauf sitzen" - Erich Kästner
Wir setzen hier eine Phoenix ILC155ETH (ca.350€) Steuerung ein, die vollwertig nach IEC 61131-3 zu programmieren ist und für die es eine sehr günstige Bibliothek (ca.100€) für die IEC 60870-5-104 und IEC 60870-5-101 Protokolle gibt.
Kein Siemens mehr und auch kein superteueres IDS.
Unterstützung von Phoenix ist super, kann nicht meckern.
Wer mehr Infos will, bitte melden.
Wolle