    Hallo, ich habe gerade keien VDE zur hand.
    Kann mir jemand Info geben.

    Wir haben gerade ein Problem wegen den Klemmen.
    Wir müssten ein 4mm^2 für die Gleichspannung anschließen.

    Kollege will 2,5 mm^2 Klemmen benutzen und zwei 2,5mm^2 Adern verwenden. Das Netzteil hat Anschlüsse für 2 Drähte.

    Ich meine das geht nicht.
    ___________________________________________





    Sende eine SMS mit dem Stichwort "Feuer" an die 112 und innerhalb von 10 Minuten steht ein roter Partybus mit derbem Sound vor deiner Tür.


    AGB: Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten. Bitte meine in eile gefertigten, selten anfallenden Vertipsler zu entschuldigen.
    Zitieren Zitieren Gleichspannung 24V anstelle 4mm^2 zwei 2,5mm^2  

  2. #2
    Registriert seit
    19.10.2007
    Ort
    far far away
    Beiträge
    478
    Danke
    114
    Erhielt 136 Danke für 95 Beiträge

    Standard

    Das riecht nach Murks

  3. #3
    Avatar von maxi
    maxi ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    02.04.2006
    Ort
    nähe Muc
    Beiträge
    2.787
    Danke
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Solaris Beitrag anzeigen
    Das riecht nach Murks
    Oh ja!

    Hast ganz meinen Gedanken

    Aber ohne Iso die es erlaubt oder verbietet ist es schwer.
    ___________________________________________





    Sende eine SMS mit dem Stichwort "Feuer" an die 112 und innerhalb von 10 Minuten steht ein roter Partybus mit derbem Sound vor deiner Tür.


    AGB: Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten. Bitte meine in eile gefertigten, selten anfallenden Vertipsler zu entschuldigen.

  4. #4
    Registriert seit
    30.01.2004
    Ort
    Erfurt
    Beiträge
    961
    Danke
    42
    Erhielt 109 Danke für 87 Beiträge

    Standard

    VDE100-430 (oder 450) sagt sinngemäß:

    Parallelschaltung von Leitern erlaubt, wenn beide durch gemeinsame Schutzeinrichtung geschützt sind und gleiche Eigenschaften haben (Querschnitt, Länge, Material, Verlegung) und es keine Abzweige gibt.

    In dem Falle kann man diese Konstruktion mit der Summe der Strombelastbarkeit der Einzelleiter belasten
    __
    Mit freundlichem Gruß Peter

    ...Wir sind Alle Zeitreisende. Die überwiegende Mehrzahl schafft allerdings täglich nur einen Tag.... (Jasper Fforde: "In einem andern Buch")

  5. #5
    Registriert seit
    01.10.2007
    Ort
    Waiblingen
    Beiträge
    3.317
    Danke
    767
    Erhielt 536 Danke für 419 Beiträge

    Standard

    Nun ist ja im Netzteil eine Leitungsschutzmaßnahme eingebaut - entweder eine Kurzschlussstrombegrenzung oder eine Sicherung. Wenn also auf einer der abgehenden Leitungen ein Fehler auftritt, so muss der Leitungsschutz zu dieser Leitung passen und somit dieser Leiter dann wohl auch 4qm haben. Die zwei Klemmanschlüsse sind also nicht dafür gedacht, 2x2,5qm anzuschliessen, sondern 2x4qm.

    Das Maximum, was ich persönlich verantworten würde (wenn auf der Baustelle grad kein 4qm vorhanden) wäre: 2x2,5qm beidseitig in Doppelhülse.
    (PS: was Peter nun auch zwischenzeitlich in etwa so schrieb)
    Geändert von Perfektionist (18.03.2009 um 11:36 Uhr)

  6. #6
    Avatar von maxi
    maxi ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    02.04.2006
    Ort
    nähe Muc
    Beiträge
    2.787
    Danke
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Habs glücklicherweise eh gerade erschlagen.
    Danke euch.

    Haben ja Kategorie C.
    Kategorie C müsste, glaube 0102 ist das, bei einen 2,5mm^2 ja 21A sein.

    Da wir nur 20A haben kann er einfach nur eine Einzelader mit 2,5mm^2 benutzen


    Danke euch für eure Antworten.
    ___________________________________________





    Sende eine SMS mit dem Stichwort "Feuer" an die 112 und innerhalb von 10 Minuten steht ein roter Partybus mit derbem Sound vor deiner Tür.


    AGB: Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten. Bitte meine in eile gefertigten, selten anfallenden Vertipsler zu entschuldigen.

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 16.08.2011, 16:31
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 15.07.2011, 07:32
  3. Alternative Software anstelle von Step5
    Von Blockmove im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 21.08.2009, 15:32
  4. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 16.12.2007, 21:20
  5. Anbindung PC anstelle Panels
    Von CrazyCat im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 06.12.2005, 15:33

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •