Gleichspannung 24V anstelle 4mm^2 zwei 2,5mm^2

maxi

Level-2
Beiträge
2.834
Reaktionspunkte
127
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, ich habe gerade keien VDE zur hand.
Kann mir jemand Info geben.

Wir haben gerade ein Problem wegen den Klemmen.
Wir müssten ein 4mm^2 für die Gleichspannung anschließen.

Kollege will 2,5 mm^2 Klemmen benutzen und zwei 2,5mm^2 Adern verwenden. Das Netzteil hat Anschlüsse für 2 Drähte.

Ich meine das geht nicht.
 
VDE100-430 (oder 450:confused:) sagt sinngemäß:

Parallelschaltung von Leitern erlaubt, wenn beide durch gemeinsame Schutzeinrichtung geschützt sind und gleiche Eigenschaften haben (Querschnitt, Länge, Material, Verlegung) und es keine Abzweige gibt.

In dem Falle kann man diese Konstruktion mit der Summe der Strombelastbarkeit der Einzelleiter belasten:D
 
Nun ist ja im Netzteil eine Leitungsschutzmaßnahme eingebaut - entweder eine Kurzschlussstrombegrenzung oder eine Sicherung. Wenn also auf einer der abgehenden Leitungen ein Fehler auftritt, so muss der Leitungsschutz zu dieser Leitung passen und somit dieser Leiter dann wohl auch 4qm haben. Die zwei Klemmanschlüsse sind also nicht dafür gedacht, 2x2,5qm anzuschliessen, sondern 2x4qm.

Das Maximum, was ich persönlich verantworten würde (wenn auf der Baustelle grad kein 4qm vorhanden) wäre: 2x2,5qm beidseitig in Doppelhülse.
(PS: was Peter nun auch zwischenzeitlich in etwa so schrieb)
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habs glücklicherweise eh gerade erschlagen.
Danke euch.

Haben ja Kategorie C.
Kategorie C müsste, glaube 0102 ist das, bei einen 2,5mm^2 ja 21A sein.

Da wir nur 20A haben kann er einfach nur eine Einzelader mit 2,5mm^2 benutzen :)


Danke euch für eure Antworten.
 
Zurück
Oben