    Morgen zusammen,

    eine Frage, kennt jemand Dokumente oder Vorschriften wo man sich zum Thema Erden von Anlagenteilen mal schlau machen kann?

    Es geht genau um Anlagenteile die durch Reibung elektrostatisch aufgeladen werden könnten. Muss man diese über diese erden und wenn ja, wie? Über die Potentialausgleichschiene?
    Was macht man wenn die Schiene, aus welchen Gründen auch immer, nicht vorhanden ist? Muss ich dann einen Erdungsstab 1m tief ins Feld rammen?

    Gruß
    Zitieren Zitieren Erden von Anlagenteilen  

  2. #2
    Registriert seit
    18.09.2004
    Ort
    Münsterland/NRW
    Beiträge
    4.718
    Danke
    729
    Erhielt 1.158 Danke für 969 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Exmexx Beitrag anzeigen
    Morgen zusammen,

    eine Frage, kennt jemand Dokumente oder Vorschriften wo man sich zum Thema Erden von Anlagenteilen mal schlau machen kann?
    ...
    Wenn ich mich nicht ganz täusche sollte das in der DIN EN 60204-1 zu finden sein

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:

    Exmexx (20.07.2009)

  4. #3
    Registriert seit
    04.02.2007
    Beiträge
    2.544
    Danke
    167
    Erhielt 731 Danke für 528 Beiträge

    Standard

    Da steht nix drin über Elektrostatische Ladungen, nur ein Hinweis das dadurch Störungen entstehen können und diese verhindert werden müßen.

    Handelt es sich um eine Maschine oder eventuell EX-Bereich ?
    Ansonsten gilt nur VDE, dazu gibt es ein gutes Handbuch, ich komme aber im Moment nicht daran um mal nachzusehen ob da was drin steht weil ich Urlaub habe. Wenn es etwas Zeit hat schicke ich mir mal eine Erinnerung in die Firma, dann kann ich dort mal nachsehen.

    Ansonsten hab ich auf meiner VDE-DVD unter elektrostatisch nur EX oder Elektronische Bauteile gefunden, nicht bei Erdung.

    Prinzipiell muss man hier mal betrachten wie hoch die Aufladung werden kann, ab einer bestimmten Joule-Grenze gibt es eine Gefährdung für den Menschen, dann muss man was machen laut Betriebssicherheitsverordnung auch wenn es keine genaue Vorschrift dazu geben sollte.

    Ich kenne die Anlage ja nicht, aber die Aufladung ensteht ja als Potentialdifferenz zur z.B. Anlage, allso sollte es ausreichen einen Potentialausgleich auszuführen. Wie und wohin sieht man eingentlich nur an der Anlage.
    „Wenn du ein Problem hast, versuche es zu lösen. Kannst du es nicht lösen, dann mache kein Problem daraus.“
    Siddhartha Gautama

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu jabba für den nützlichen Beitrag:

    Exmexx (20.07.2009)

  6. #4
    Registriert seit
    26.03.2007
    Ort
    München
    Beiträge
    124
    Danke
    10
    Erhielt 42 Danke für 20 Beiträge

    Standard

    Es handelt sich um einen Anlagenteil der nicht im Ex-Bereich aufgestellt wird.

    Nochmal zu näheren Erläuterung:

    Es geht hier um Wagen auf Rollen die auf einer Schiene gezogen werden. Die Schienen sind in ca. 5m Schienenstränge unterteilt. Diese Schienensträngen sind im Beton fest verankert. Bisher wurden die Schienen über einen Rundstahl miteinander verbunden um einen Ausgleich herzustellen, wurden aber nicht irgendwo zentral mit einem Potentialausgleich verbunden. Die Frage ist halt ob das einzelne verbinden und die Verankerung im Boden ausreicht. Hier muss man wahrscheinlich auch noch die Beschaffenheit des Betons betrachten.

    Weisst du zufällig die Bezeichnung des VDE-Handbuches aus dem Kopf?

  7. #5
    Registriert seit
    04.02.2007
    Beiträge
    2.544
    Danke
    167
    Erhielt 731 Danke für 528 Beiträge

    Standard

    Wenn das eingelassene Schienen im Boden aus z.B. Eisen sind, hätten die eigentlich mit dem Fundamenterder verbunden werden müßen.

    Das Buch
    „Wenn du ein Problem hast, versuche es zu lösen. Kannst du es nicht lösen, dann mache kein Problem daraus.“
    Siddhartha Gautama

  8. #6
    Registriert seit
    18.09.2004
    Ort
    Münsterland/NRW
    Beiträge
    4.718
    Danke
    729
    Erhielt 1.158 Danke für 969 Beiträge

    Standard

    Es gibt auch noch die DIN VDE 0100-540: Erdung, Schutzleiter, Potentialausgleichsleiter Vielleicht findest du da noch etwas

  9. #7
    Registriert seit
    04.02.2007
    Beiträge
    2.544
    Danke
    167
    Erhielt 731 Danke für 528 Beiträge

    Standard

    Die 540 gilt ja sowieso, ich hatte speziell nach statischer Aufladung gesucht und darüber gibt es nix.

    Prinzipiell sind die Schienen als leitfähige Bauteile über der Kleinteilegrenze in den Potentialausgleich einzubeziehen.
    „Wenn du ein Problem hast, versuche es zu lösen. Kannst du es nicht lösen, dann mache kein Problem daraus.“
    Siddhartha Gautama

  10. #8
    Registriert seit
    18.09.2004
    Ort
    Münsterland/NRW
    Beiträge
    4.718
    Danke
    729
    Erhielt 1.158 Danke für 969 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zu meiner oben genannten Din VDE 60204-1 gibt es auch ein Buch bei der VDE Elektrische Ausrüstung von Maschinen und maschinellen Anlagen

    Hier das Inhaltsverzeichnis, Kapitel 8 ist da evtl. für dich interessant
    ...
    8 Potentialausgleich
    8.1 Allgemeines
    8.2 Schutzleitersystem
    8.2.1 Allgemeines
    8.2.2 Schutzleiter
    8.2.3 Durchgehende Verbindung des Schutzleitersystems
    8.2.4 Ausschluss von Schaltgeräten im Schutzleitersystem
    8.2.5 Teile, die nicht an das Schutzleitersystem angeschlossen
    werden brauchen
    8.2.6 Schutzleiter-Anschlusspunkte
    8.2.7 Fahrbare Maschinen
    8.2.8 Zusätzliche Anforderungen an den Schutz-Potentialausgleich
    für elektrische Ausrüstungen mit Erdableitströmen größer
    als AC oder DC 10mA
    8.3 Funktions-Potentialausgleich
    8.4 Maßnahmen, um die Auswirkungen hoher Ableitströme
    zu begrenzen
    ...

Ähnliche Themen

  1. 24VDC Gehäuse erden?
    Von Anaconda55 im Forum Elektronik
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 09.07.2010, 13:58
  2. Meß-Wandler erden?
    Von Moroso im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 30.12.2008, 18:41
  3. Profibus erden (?)
    Von Lazarus™ im Forum Feldbusse
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 15.09.2008, 15:29
  4. Stromwandler erden
    Von Heinz im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 17.03.2008, 13:17
  5. Edelstahl-Schaltschrank erden?
    Von Olav im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 06.12.2007, 13:28

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •