    Hallo Kollegen,

    ich habe mal eine Frage bezüglich der Prüfintervalle von BWS (Berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen).

    Bei uns sind einige Lichtvorhänge eingebaut, welche jährlich geprüft werden (mit Nachlaufzeit usw.).

    Gibt es aber auch eine Vorschrift nach welcher in einem gewissen Intervall mit dem Prüfstab das Auslösen der Schtzeinrichtung getestet werden muss oder ist die Jährliche Prüfung ausreichend?
    Zitieren Zitieren Prüfintervall BWS  

  2. #2
    Avatar von Steve81
    Steve81 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    30.06.2007
    Ort
    In der Pfalz
    Beiträge
    503
    Danke
    72
    Erhielt 77 Danke für 65 Beiträge

    Standard

    Kaum stellt man die Frage ein, findet man selbst die ANtwort.

    Es scheint wirklich so zu sein, dass eine jährlich Prüfung ausreichend ist, solange am Lichtvorhang und dem von ihm geschützten Bereich kein Umbau bzw. eine Instandsetzung erfolgte.
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien

  3. #3
    Registriert seit
    12.12.2006
    Ort
    Wehringen
    Beiträge
    1.471
    Danke
    248
    Erhielt 190 Danke für 155 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    das ist bei uns auch gerade ein großes Thema.

    Wir dachten auch, daß eine jährliche Prüfung ausreicht, aber die Anleitungen der meisten Hersteller murmeln irgendwas von TÄGLICHER!!! Prüfung (was somit zu machen ist)


    MfG

  4. #4
    Avatar von Steve81
    Steve81 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    30.06.2007
    Ort
    In der Pfalz
    Beiträge
    503
    Danke
    72
    Erhielt 77 Danke für 65 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Sockenralf Beitrag anzeigen
    Hallo,

    das ist bei uns auch gerade ein großes Thema.

    Wir dachten auch, daß eine jährliche Prüfung ausreicht, aber die Anleitungen der meisten Hersteller murmeln irgendwas von TÄGLICHER!!! Prüfung (was somit zu machen ist)


    MfG
    Wie sieht dann bei euch diese tägliche Prüfung aus?
    Prüfstab rein und wenn der Lichtvorhang auslöst ist gut?

    Ist das TÄGLICH eine Vorschrift oder eine Empfehlung?

  5. #5
    Registriert seit
    12.12.2006
    Ort
    Wehringen
    Beiträge
    1.471
    Danke
    248
    Erhielt 190 Danke für 155 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    noch wird bei uns nicht täglich geprüft, aber wir arbeiten gerade drann (wer macht´s, wie wird´s dokumentiert etc.)

    Das tägliche Prüfen geben die Hersteller (bei uns hauptsächlich Leuze) in der Anleitung vor.
    Schau da einfach mal rein



    MfG

  6. #6
    Avatar von Steve81
    Steve81 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    30.06.2007
    Ort
    In der Pfalz
    Beiträge
    503
    Danke
    72
    Erhielt 77 Danke für 65 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Sockenralf Beitrag anzeigen
    Hallo,

    noch wird bei uns nicht täglich geprüft, aber wir arbeiten gerade drann (wer macht´s, wie wird´s dokumentiert etc.)

    Das tägliche Prüfen geben die Hersteller (bei uns hauptsächlich Leuze) in der Anleitung vor.
    Schau da einfach mal rein



    MfG
    Da werde ich wohl auch mal in die Anleitungen schauen müssen.
    Leider gibts bei uns da keinen Standart. Wir haben Siemens, Leuze, Sick, Keyence, Pilz u.s.w. und davon mehr als 30.

  7. #7
    Registriert seit
    09.11.2006
    Ort
    Fulda
    Beiträge
    120
    Danke
    2
    Erhielt 18 Danke für 17 Beiträge

    Standard

    Ich wollte auch sagen, dass dies in den bedienungsanleitungen steht - wenn ich mich recht erinner bei "Wartung"...

    Die tägliche Kontrolle ist keine "richtige Kontrolle mit Protokoll und drum und dran" - eher eine schnelle Funktions- / bzw. Sichtprüfung... Steht aber eigtl alles in den Anleitungen.


    PS: Die Anhänge von Steve sind von 1979 und 1980 - gibt es keine aktuellen Vorschriften hierfür?


    Gruß
    André

  8. #8
    Avatar von Steve81
    Steve81 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    30.06.2007
    Ort
    In der Pfalz
    Beiträge
    503
    Danke
    72
    Erhielt 77 Danke für 65 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von istat_gb Beitrag anzeigen
    Ich wollte auch sagen, dass dies in den bedienungsanleitungen steht - wenn ich mich recht erinner bei "Wartung"...

    Die tägliche Kontrolle ist keine "richtige Kontrolle mit Protokoll und drum und dran" - eher eine schnelle Funktions- / bzw. Sichtprüfung... Steht aber eigtl alles in den Anleitungen.
    Hier aber z.B. nicht:
    http://www.fiessler.de/pdfdoku/748.pdf
    http://cache.automation.siemens.com/...HB/8396009.pdf

    Zitat Zitat von istat_gb Beitrag anzeigen
    PS: Die Anhänge von Steve sind von 1979 und 1980 - gibt es keine aktuellen Vorschriften hierfür?


    Gruß
    André
    Also ich hab noch keine gefunden!
    Geändert von Steve81 (29.07.2009 um 15:33 Uhr)

  9. #9
    Registriert seit
    12.12.2006
    Ort
    Wehringen
    Beiträge
    1.471
    Danke
    248
    Erhielt 190 Danke für 155 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    das Fiessler-Dokument auf Seite 5 ungefähr in der Mitte


    Schau da mal GENAU




    MfG

  10. #10
    Avatar von Steve81
    Steve81 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    30.06.2007
    Ort
    In der Pfalz
    Beiträge
    503
    Danke
    72
    Erhielt 77 Danke für 65 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Sockenralf Beitrag anzeigen
    Hallo,

    das Fiessler-Dokument auf Seite 5 ungefähr in der Mitte


    Schau da mal GENAU




    MfG


    Danke, wer lesen kann ist klar im Vorteil!

Ähnliche Themen

  1. Prüfintervall NOT-AUS Sicherheitsketten an Wärmeerzeugungsanlagen
    Von MSommer im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 30.11.2009, 08:48

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •