Thema: Sicheres Potential (PL=d) bilden mit Netzschützen

  1. #1
    Registriert seit
    07.09.2009
    Beiträge
    19
    Danke
    20
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,
    ich bin über verschiedene Darstellungen bzw. Verschaltungen von Netzschützen drübergestolpert, was die Hersteller als Vorschläge von sich geben. Bei Siemens und auch im BGIA-Report werden die Schütze jeweils vom sep. Kontakt angesteuert.
    Pilz im Gegenteil verwendet einen Kontakt und hängt die zwei Netzschüze parallel dran (Sogar bis PL=e).
    Mir stellt sich die Frage: Zwei Schutze über 1 Konakt und eine Leitung/Ader ist das renundant? Ist die Zweikanaligkeit an der Stelle nicht aufgehoben?
    Was sagt die Norm dazu?
    Im Anhang habe ich die Beispiele von Siemens/BGIA und Pilz zusammengefasst.
    Danke im Voraus.
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    Zitieren Zitieren Sicheres Potential (PL=d) bilden mit Netzschützen  

  2. #2
    Registriert seit
    09.11.2006
    Ort
    Fulda
    Beiträge
    120
    Danke
    2
    Erhielt 18 Danke für 17 Beiträge

    Standard

    also, Redundanz hast du ja noch, da der Ausgang am Pilz - soweit ich weiss - ja auch über 2 Relais in Reihe geschaltet wird.

    weitere Redundanz stellt die parallele Ansteuerung der angeschlossenen Relais dar - diese müssen jedoch in der Energiezufuhr zum Motor in Reihe geschaltet werden (Logisch)
    EDIT: Ist ja auch auf deinem Anhang zu sehen...

    Meiner Ansicht nach ist so Kat. 3 Realisierbar. Dementsprechend auch PL e.

    Kat. 4 stellt es wohl nicht dar, da alle Fehler erkannt werden müssen. (DC 99% - hoch)

    - Meine Ansicht -
    Geändert von istat_gb (18.09.2009 um 11:33 Uhr)

  3. #3
    mcluis ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    07.09.2009
    Beiträge
    19
    Danke
    20
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Hallo
    aber auch die Siemens Geräte haben 2 Kontakte(pro Kanal) im Gerät in Reihe, geben aber trotzdem jeden Schütz seinen sep. Kanal.(Auch in der Zeichnung vom BGIA Report).
    Meine Bedenken bei der Pilz-Verschaltung habe ich, wenn die eine (einzige) Leitung zwischen den Not_Halt_Gerät und den Schützen beschädigt wird und 24V(Spulenspannung) von extern( FEHLERFALL) die Schütze angezogen lassen, auch wenn das Not_Aus_Relais abschaltet.
    Bei den anderen Verschaltung würde in solchen Fehlerfall wenigstens noch ein Schütz sicher abfallen.
    Gruß Klaus

  4. #4
    Registriert seit
    09.11.2006
    Ort
    Fulda
    Beiträge
    120
    Danke
    2
    Erhielt 18 Danke für 17 Beiträge

    Standard

    und 24V(Spulenspannung) von extern( FEHLERFALL) die Schütze angezogen lassen
    Hierzu kann evtl ein Fehlerausschluss in Betracht gezogen werden.

    Wie schon gesagt denke ich, dass es ein kat. 3 System ist:
    Redundanzen vorhanden
    nicht alle Fehler werden entdeckt
    die SF bleibt auch bei einem Fehler aufrechterhalten (hier natürlich die Vorraussetzung, dass Fehlerausschluss auf Kurzschluss) - Hätte ich eigtl vorhin schon schreiben können...

    Aber wie die Hersteller auch meist schreiben: Dies sind Beispiele und sind nicht als "Pauschallösungen" anzusehen...

  5. #5
    Registriert seit
    17.07.2009
    Ort
    Am Rande der Ostalb
    Beiträge
    5.545
    Danke
    1.154
    Erhielt 1.254 Danke für 983 Beiträge

    Standard

    Für Kat.3 oder Pl. d habe ich keine Bedenken 2 Schütze an einen sicheren Kontakt zu hängen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang sich vielmehr an die Vorschriften der Hersteller bezüglich vorgeschaltete Überstromorgane und Beschaltung der Spulen mit Varistoren bzw. RC-Gleidern zu halten. Solange der Hersteller (Pilz, Siemens) ein für die Kategorie passendes Beispeil liefert und ich mich an das Kleingedruckte mit den Sternchen und Anmerkungen halte, bin ich aus dem Schneider

    Gruß
    Dieter

  6. #6
    Registriert seit
    14.06.2008
    Ort
    Pirmasens
    Beiträge
    1.816
    Danke
    94
    Erhielt 733 Danke für 463 Beiträge

    Standard

    Hier eine Antwort von mir zu dem gleichen Thema

    Hallo,
    wenn ich Deine Beschreibung richtig verstanden habe, geht es hier um den so genannten Fehlerausschluss. In Deinem Fall wird der in der 13849-2 Anhang D5.2 Tabelle 4 beschrieben.

    Fehlerausschluss: Kurzschluss zwischen zwei beliebigen Leitern.
    Innerhalb eines Elektrischen Einbauraums. Leitung und Einbauraum müssen den jeweiligen Anforderungen entsprechen. Siehe 60204-1

    Dann kannst Du zwischen den Geräten davon ausgehen das hier kein Fehler auftreten kann.
    Also Du hast einen Ausgang mit KAT4 PLe , zwei Kontakte in Reihe dann gehst Du auf zwei Schütze die Parallel angeschlossen sind. Be der Anschlussleitung macht man dann im Einbauraum einen Fehlerausschluss. Ich habe einige Fachbücher, in denen dieser Aufbau mit diesem Fehlerausschluss, mit KAT4 bewertet wird.

    Meine Meinung dazu:
    bis KAT3 PLd O.K. und 1000fach im Einsatz.
    PLe getrennte Ausgänge und eine KAT4 Architektur benutzen.
    Oder geerdete Abgeschirmte Leitung auf die Schütze
    Oder wie bei unserer Pluto -24V Ausgänge.
    Zitieren Zitieren Fehlerausschluss im Elektrischen Einbauraum laut 60204  

  7. #7
    Registriert seit
    09.11.2006
    Ort
    Fulda
    Beiträge
    120
    Danke
    2
    Erhielt 18 Danke für 17 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Safety Beitrag anzeigen
    Hier eine Antwort von mir zu dem gleichen Thema

    Hallo,
    wenn ich Deine Beschreibung richtig verstanden habe, geht es hier um den so genannten Fehlerausschluss. In Deinem Fall wird der in der 13849-2 Anhang D5.2 Tabelle 4 beschrieben.

    Fehlerausschluss: Kurzschluss zwischen zwei beliebigen Leitern.
    Innerhalb eines Elektrischen Einbauraums. Leitung und Einbauraum müssen den jeweiligen Anforderungen entsprechen. Siehe 60204-1

    Dann kannst Du zwischen den Geräten davon ausgehen das hier kein Fehler auftreten kann.
    Also Du hast einen Ausgang mit KAT4 PLe , zwei Kontakte in Reihe dann gehst Du auf zwei Schütze die Parallel angeschlossen sind. Be der Anschlussleitung macht man dann im Einbauraum einen Fehlerausschluss. Ich habe einige Fachbücher, in denen dieser Aufbau mit diesem Fehlerausschluss, mit KAT4 bewertet wird.

    genau darauf wollte ich mit dem Satz

    Hierzu kann evtl ein Fehlerausschluss in Betracht gezogen werden.
    hinaus....

Ähnliche Themen

  1. Geliches potential auf Beckhoff Klemmen
    Von j_poool im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 07.02.2011, 17:41
  2. P8 Potential
    Von Mondmann im Forum E-CAD
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 19.07.2010, 18:13
  3. Sicheres Erkennen von Signalen
    Von eugen im Forum Simatic
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 09.02.2010, 16:12
  4. Int-Wert aus Bits bilden
    Von testuser im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 08.10.2008, 12:10
  5. S7 - Checksummen bilden
    Von seeba im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 31.01.2006, 06:24

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •