Drahtbruch wird bedingt durch Arbeitsstromprinzip überwacht
Hallo,
wenn du die Spannungsversorgung, der Ausgänge einer Ausgangskarte abschaltest brauchst du diese in deiner Sicherheitsfunktion nicht zu bewerten!
Es gibt da ein Schreiben von Siemens!
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/35443359
Wie können SIMATIC S7 „Standard-Ausgangsbaugruppen“, die über die Lastspannung abgeschaltet werden, in einer Sicherheitsfunktion bewertet werden?
SF: SS1 - Sicherer Stopp 1: Hydraulische Antriebe
SB: Not-Halt Gerät, Kat. 2
Kanal 1
BL: Not-Halt Taster, DC=99%, weil zwei Öffner-Kontakte in Reihe, Querschlusserkennung über interne Geberversorgung, Drahtbrucherkennung über Arbeitsstromprinzip
Testkanal ist leer, da ich die Prüfung unter DC angegeben hab. Ist das richtig?
SB: Sicherheitssteuerung (S7-300F) => PL e
SB: Digitale Ausgangskarte, Kat. 1, nicht f-sicher (erreicht nur PL a)
SB: Abschaltung Ventilspannung, Kat. 2
Kanal 1
BL: Schütz (Das Schütz schaltet die Versorgungsspannung der digitalen Ausgangskarten (nicht f-sicher), die die Ventile ansteuern, ab)Testkanal
EL: Schütz Hauptkontakte
BL: Schütz Hilfskontakt (wird über nicht fehlersicheren Eingang eingelesen)
Hallo,
wenn du die Spannungsversorgung, der Ausgänge einer Ausgangskarte abschaltest brauchst du diese in deiner Sicherheitsfunktion nicht zu bewerten!
Es gibt da ein Schreiben von Siemens!
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/35443359
Wie können SIMATIC S7 „Standard-Ausgangsbaugruppen“, die über die Lastspannung abgeschaltet werden, in einer Sicherheitsfunktion bewertet werden?
Also, habe mir das Dokument von Siemens im Internet nochmal angeschaut und es mit meinem, welches ich vor einigen Wochen geladen habe, verglichen.
Beide sind komplet unterschiedlich!!!!!!
Und wenn ich diese Schaltung sehe kann ich die Sicherenkontakte hinter die SPS Baugruppe legen und gut ist.