    Hallo, habe da mal ne Frage zum Thema Ex-Schutz.
    Habe mehrere Magnetventile in Zündschutzart Ex-d.
    Leider ist es so das auch der Anschlussraum der Magneten in Ex-d sind und NICHT in Ex-e. Die Ventile sollen auf Klemmkästen in Ex-d verdrahtet werden.
    Nun meine Frage: Benötige ich spezielle Kabel bei der Verkabelung?
    Kabelverschraubungen in Ex-d für NICHT armierte Kabel sind auf beiden Seiten vorhanden.
    Vielen Dank
    McMeta
    Zitieren Zitieren Ex-d Mantelleitungen  

  2. #2
    Registriert seit
    06.10.2009
    Ort
    Castrop-Rauxel
    Beiträge
    60
    Danke
    19
    Erhielt 24 Danke für 20 Beiträge

    Standard

    Die Errichtungsbestimmungen sehen "nur" harmonisierte Leitungsbauformen vor. Details dazu in der EN 60079-14.
    Aber Achtung: KEINE blauen Leitungen! Die sind für die Zündschutzart Eigensicherheit vorbehalten.

    Aber die KLE (Leitungseinführungen) können ggf. einige Typen ausschließen.....
    Ein freundliches Glückauf!
    Gunter

  3. #3
    McMeta ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    15.03.2006
    Beiträge
    149
    Danke
    18
    Erhielt 13 Danke für 10 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Vielen Dank.
    Das mit den blauen Leitungen ist bekannt.