    Hallo zusammen,

    der Hintergrund der Frage ist folgender.
    Wir möchten eine sicherheitstechnische Rückmeldung eines Gerätes über einen Stecker zur sicherheits SPS führen. Das Gerät kann von den Anwendern zur Reparatur entfernt werden. Die Anlage soll dann ohne das Gerät weiterlaufen.
    Um eine zusätzliche Erkennung zu haben ob der Stecker nach dem Wiedereinbau des Gerätes auch aufgesteckt ist soll eine Brücke im Stecker
    die Info der sicherheits SPS zur Verfügung stellen.
    Um Kurzschlüsse zwischen der sicherheitstechnischen Rückmeldung des Gerätes und dem Signal was die Brücke der sicherheits SPS liefert ausschließen zu können würde ich gerne die Signale über 2 getrennte Mantelleitungen zur sicherheits SPS führen. Die Mantelleitungen enden aber am Gerät in einem Stecker.
    Die Frage ist ob das so zulässig ist, da ich bisher nur Stecker mit einer Kabelzuführung gesehen habe.

    Herzlichen Dank für eure Hinweise
    Zitieren Zitieren Sind mehrere Kabel in einem Steckergehäuse zulässig  

  2. #2
    Registriert seit
    28.03.2008
    Ort
    im wunderschönen Elbtal
    Beiträge
    658
    Danke
    119
    Erhielt 147 Danke für 131 Beiträge

    Standard

    das Hauptproblem wird hier sein, das die Schutzgrade nicht mehr eingehalten werden können, wenn du z.b. 2 Kabel durch eine Einführung fädelst. Oder gibts an Deinem Stecker mehrere Einführungen?
    Sonst seh ich keine Probleme....

  3. #3
    Registriert seit
    14.06.2008
    Ort
    Pirmasens
    Beiträge
    1.794
    Danke
    94
    Erhielt 727 Danke für 457 Beiträge

    Standard

    Hallo siehe in der 13849-2 Tabelle D.3, D.4 und D.7.
    Es gibt auch Zwillingsverschraubungen oder Abgeschirmte Leitungen. Kannst Du das ganze nicht Zweikanalig aufbauen dann hättest Du es viel einfacher!

  4. #4
    Registriert seit
    14.05.2009
    Beiträge
    310
    Danke
    59
    Erhielt 18 Danke für 15 Beiträge

    Standard

    Von zB Lapp gint es Gummieinsätze für Verschraubungen mit den verschiedensten Mehrfachlochungen.
    Geändert von element. (15.10.2009 um 10:13 Uhr)

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu element. für den nützlichen Beitrag:

    Amaryl (16.10.2009)

  6. #5
    Registriert seit
    06.07.2007
    Beiträge
    2.811
    Danke
    174
    Erhielt 274 Danke für 253 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Also grundsätzlich zulässig ist es. Ich denke da nur gerade an die Profibus-Stecker von Siemens. Die arbeiten auch mit zwei Kabeleinführungen.
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    A programmer is just a tool which converts caffeine into code.

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 29.07.2011, 08:13
  2. Mehrere FB's in einem Netwerk aufrufen
    Von fai004 im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 13.01.2010, 17:25
  3. NYM-Kabel im Anlagenbau zulässig?
    Von Markus im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 02.03.2008, 15:36
  4. Was sind das für PC-Kabel ? S7 S5 ?
    Von Nachbar im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 11.06.2005, 10:31
  5. mehrere CPU's in einem Projekt
    Von michi im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.05.2005, 22:05

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •