Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 20

Thema: elektrische Heizung - Übertemperatur

  1. #1
    Registriert seit
    20.04.2006
    Beiträge
    54
    Danke
    7
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Beitrag


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Zusammen,

    verwende für eine Anlage eine elektrische Heizung um einen Behälter zu erwärmen. In diesem Behälter befindet sich Öl, welches bei großen Temperaturen zerstört wird.

    Habe folgenden Aufbau gewählt.
    Sicherung
    Schütz
    Klemme
    Heizung

    Das Schütz wird von einer SPS angesteuert.

    Welchen Aufwand muß ich betreiben, um bei einer Übertemperatur das Schütz abzuschalten?
    Beispielsweise, wenn das Schütz "kleben" bleibt.

    Vielen Dank für eure Antwort.
    Zitieren Zitieren elektrische Heizung - Übertemperatur  

  2. #2
    Registriert seit
    23.04.2009
    Ort
    Allgäu
    Beiträge
    3.042
    Danke
    241
    Erhielt 863 Danke für 617 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Keeper Beitrag anzeigen
    Das Schütz wird von einer SPS angesteuert.

    Welchen Aufwand muß ich betreiben, um bei einer Übertemperatur das Schütz abzuschalten?
    Beispielsweise, wenn das Schütz "kleben" bleibt.
    Ich gehe jetzt mal davon aus wir betrachten nur die Steuerung und nicht die ganze Not-Aus Geschichte.

    Dann würde ich als erstes die Temperatur mit zwei Fühlern einlesen und diese auf Abweichung überwachen.
    Dann zwei Schütze in Reihe und diese einzeln auf die SPS rückmelden.
    Gruß
    Paule
    ----------------------------------------------------------------------------
    > manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen <

  3. #3
    Registriert seit
    03.11.2006
    Ort
    Niedersachsen
    Beiträge
    1.126
    Danke
    170
    Erhielt 303 Danke für 259 Beiträge

    Standard

    Wie wäre es mit einem Sicherheitstemperaturbegrenzer?
    Gruß
    crash

    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!

  4. #4
    Registriert seit
    10.05.2005
    Beiträge
    1.996
    Danke
    219
    Erhielt 232 Danke für 204 Beiträge

    Standard

    HI

    Zitat Zitat von crash Beitrag anzeigen
    Wie wäre es mit einem Sicherheitstemperaturbegrenzer?
    Ja, und mit diesen den "Hauptschütz" abschalten.
    (Somit sind 2 Schütze in "Reihe")

    Ich gehe von 3* aus !
    (Der STB hat normalerweise nur einen Kontakt)
    Karl

  5. #5
    Registriert seit
    02.04.2006
    Ort
    nähe Muc
    Beiträge
    2.787
    Danke
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge

    Standard

    Kannst wenns Geld egal ist einen Knick einseiten.

    Bei den 2 Schützen nicht vergessen auf 2 Öffner das Einschaltsignal zu A1 legen. So das wenn einer Hängen bleibt niht mehr eingeschaltet werden kann.


    Grüße
    ___________________________________________





    Sende eine SMS mit dem Stichwort "Feuer" an die 112 und innerhalb von 10 Minuten steht ein roter Partybus mit derbem Sound vor deiner Tür.


    AGB: Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten. Bitte meine in eile gefertigten, selten anfallenden Vertipsler zu entschuldigen.

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu maxi für den nützlichen Beitrag:

    gravieren (03.12.2009)

  7. #6
    Registriert seit
    10.05.2005
    Beiträge
    1.996
    Danke
    219
    Erhielt 232 Danke für 204 Beiträge

    Standard

    Hi
    Zitat Zitat von maxi Beitrag anzeigen
    Kannst wenns Geld egal ist einen Knick einseiten.
    Was ist ein "Knick einseiten" ?

    Danke: Das mit den 2 öffnern in Reihe ist natürlich extrem Wichtig, hatte ich vergessen zu schreiben.
    Karl

  8. #7
    Registriert seit
    23.04.2009
    Ort
    Allgäu
    Beiträge
    3.042
    Danke
    241
    Erhielt 863 Danke für 617 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von maxi Beitrag anzeigen
    Kannst wenns Geld egal ist einen Knick einseiten.
    Da habe ich mal gegoogelt, habe aber leider keinen "Knick einseiten" gefunden.

    Zitat Zitat von maxi Beitrag anzeigen
    Bei den 2 Schützen nicht vergessen auf 2 Öffner das Einschaltsignal zu A1 legen. So das wenn einer Hängen bleibt niht mehr eingeschaltet werden kann.
    Maxi Du meinst so? :
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Gruß
    Paule
    ----------------------------------------------------------------------------
    > manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen <

  9. #8
    Registriert seit
    12.12.2006
    Ort
    Wehringen
    Beiträge
    1.471
    Danke
    248
    Erhielt 190 Danke für 155 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    ich kenne Meßumformer von Knick, aber was das bringen soll????
    "einseiten" könnte "Einsetzen" heißen

    Und das mit den zwei Öffnern habe ich überhaupt nicht verstanden


    MfG

  10. #9
    Registriert seit
    10.05.2005
    Beiträge
    1.996
    Danke
    219
    Erhielt 232 Danke für 204 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Sockenralf Beitrag anzeigen
    Und das mit den zwei Öffnern habe ich überhaupt nicht verstanden

    MfG
    Funktionsüberwachung.
    Wenn einer der beiden verklebt ist, zieht der "andere" nicht mehr an.
    (Reihenschaltung der Schliesser der Lastkontakte)
    Karl

  11. #10
    Registriert seit
    12.12.2006
    Ort
    Wehringen
    Beiträge
    1.471
    Danke
    248
    Erhielt 190 Danke für 155 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von gravieren Beitrag anzeigen
    Funktionsüberwachung.
    Wenn einer der beiden verklebt ist, zieht der "andere" nicht mehr an.
    (Reihenschaltung der Schliesser der Lastkontakte)
    ???
    Ich verstehe nur Bahnhof

    Wie soll beim Bild von Paule jemals ein Schütz angezogen bleiben?
    Oder sprechen wir davon, daß jeder Schütz einzeln auf einen Eingang rückmeldet?

    Aber wie soll DAS dazu passen:
    Bei den 2 Schützen nicht vergessen auf 2 Öffner das Einschaltsignal zu A1 legen. So das wenn einer Hängen bleibt niht mehr eingeschaltet werden kann
    HILFÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ!!!!
    Kann das mal jemand erklären?


    MfG

Ähnliche Themen

  1. Reglung elektrische Heizung
    Von paula23 im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 03.01.2010, 20:01
  2. Elektrische Verbindung erzeugen?
    Von sonic_229 im Forum E-CAD
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 12.03.2009, 17:33
  3. Übertemperatur Umrichter MM440
    Von Krumnix im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 22.11.2007, 15:15
  4. elektrische (nicht mechanische) Schütze ?
    Von matthiasd:-m im Forum Elektronik
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 02.10.2006, 02:03
  5. Suche elektrische Zylinder 20cm Hub
    Von maxi im Forum Elektronik
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 08.06.2006, 21:38

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •