Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 3 von 3

Thema: Wechsel von TN-S auf TN-C Netz erlaubt?

  1. #1
    Registriert seit
    03.08.2006
    Beiträge
    34
    Danke
    22
    Erhielt 5 Danke für 4 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Forum,

    in unserer Niederspannungshauptverteilung erfolgt die Energieverteilung in der Netzform TN-S.
    Zur Zeit werden bei uns Photovoltaikanlagen installiert. Diese speisen ihre erzeugte Lesitung über Wechselrichter in unser Netz ein. Als Zuleitung zum Messplatz / Zählerfeld wurde ein 4x10 qmmm NYM-Kabel verlegt.
    Abgesehen von den EMV-Problemen die auftreten können, frage ich mich (oder besser euch), ob dieser Wechsel ins TN-C Netz überhaupt erlaubt ist?

    Danke schon mal im Voraus.
    Gruß,
    Fredo
    Zitieren Zitieren Wechsel von TN-S auf TN-C Netz erlaubt?  

  2. #2
    Registriert seit
    19.01.2009
    Ort
    Hamm
    Beiträge
    83
    Danke
    24
    Erhielt 9 Danke für 8 Beiträge

    Standard

    Nein. Das zusammenführen von Neutral- und PE-Leiter ist nach einem auftrennen nicht erlaubt. Von TN-C auf TN-S (PEN in PE und N) jedoch schon.

    Die DIN VDE 0100-540:2007-06 führt ind 543.4.3 aus: "Wenn ein PEN-Leiter ab einem beliebigen Punkt der Anlage in Neutralleiter und Schutzleiter aufgeteilt wird, ist es nicht zulässig, den Neutralleiter mit irgendeinem anderen geerdeten Teil der Anlage zu verbinde (z.B. Wiederverbindung mit dem Schutzleiter). [...]"
    Geändert von Sesssko (10.12.2009 um 03:31 Uhr) Grund: Mit Zitat aus der VDE-Norm ergänzt.
    Zitieren Zitieren TN-S -> TN-C erlaubt?  

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Sesssko für den nützlichen Beitrag:

    Fredo (10.12.2009)

  4. #3
    Fredo ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    03.08.2006
    Beiträge
    34
    Danke
    22
    Erhielt 5 Danke für 4 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Sesssko,

    danke für deine detailierte Anzwort.
    Gedacht habe ich mir das auch, war mir aber nicht 100% sicher.
    Jetzt weiß ich ja, wo ich es nochmal nachlesen kann.

    Danke und Gruß,
    FREDO

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 21.10.2011, 00:25
  2. ERlaubt Funkfrequenzen in der Türkei
    Von Boxy im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.02.2011, 16:41
  3. Was ist erlaubt bezüglich Sicherheit
    Von Outrider im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.08.2010, 10:47
  4. Webserver abschotten - Netz/Netz Router
    Von ToBo im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 15.07.2010, 11:19
  5. SPS als Flammenwächter (erlaubt)
    Von Grillmeister im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 04.05.2006, 23:10

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •