Andreas Koenig
Level-1
- Beiträge
- 202
- Reaktionspunkte
- 33
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe erfahren, dass Siemens daran arbeitet, in den nächsten 1-2 Wochen lastabhängig gestufte B10 für seine Schütze vorzulegen. Die derzeitigen 1 Mio sind "worst case" für Schalten unter Nennlast.
Damit lassen sich dann bei Überdimensionierung des Schützen, annähernd lastfreien Schalten, seltenem Schalten unter Last etc. erheblich höhere B10 als die derzeit 1 Mio Schaltspiele annehmen.
Bei lastfreiem Schalten werde sich der B10 dann der mechanischen Lebensdauer der Schütze von 20-30 Mio. annähern.
Das würde dann relativ einfache Konstruktionen auch bei kurzzyklischen Sicherheitsanforderungen ermöglichen (Antriebsfreigabe für Umrichter wegschalten ---> Lastschütz verzögert lastfrei/-arm schalten; 1 Betriebsschütz und nachgelagert verzögert schaltende Sicherheitsschütze....)
Andreas
Damit lassen sich dann bei Überdimensionierung des Schützen, annähernd lastfreien Schalten, seltenem Schalten unter Last etc. erheblich höhere B10 als die derzeit 1 Mio Schaltspiele annehmen.
Bei lastfreiem Schalten werde sich der B10 dann der mechanischen Lebensdauer der Schütze von 20-30 Mio. annähern.
Das würde dann relativ einfache Konstruktionen auch bei kurzzyklischen Sicherheitsanforderungen ermöglichen (Antriebsfreigabe für Umrichter wegschalten ---> Lastschütz verzögert lastfrei/-arm schalten; 1 Betriebsschütz und nachgelagert verzögert schaltende Sicherheitsschütze....)
Andreas