Verifikation und Dokumentation

INST

Level-2
Beiträge
272
Reaktionspunkte
15
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

wir sind gerade an der Umstellung des elektrischen Lastenhefts.
Beim Punkt "Umsetzung der EN ISO 13849-1" sind wir an einer Frage hängengeblieben.
Darf man verlangen, dass die Verifikation (Berechnung) der Sicherheitsfunktionen, sei es z.B. mit SISTEMA oder PAScal, in der Anlagendoku. aufgeführt wird.

Danke und Gruß
INST
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Grundsätzlich kann ich in meinem Vertrag auch Forderungen stellen, die über MRL und einschlägige Normen hinausgehen.

Eine beispielhafte offene Liste sinnvoller Dokumente, die der Hersteller erstellen aber nicht rausrücken muss (außer sein fleißiger Verkäufer kann besser Verträge unterschreiben als lesen *ROFL*)

Risikobeurteilung
– Prüfprotokolle nach VDE 0113 (EN 60204-1)
– Dokumentation der Sicherheitsfunktionen gem. EN ISO 13849-1
– ggf. Programmquelltext
– ggf. Sicherheitskopie des Programms
– Nachweise über statische Berechnungen
– usw.

Gruß

Alex
 
Zurück
Oben