Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 4 von 4

Thema: Personensicherheit

  1. #1
    Registriert seit
    06.05.2004
    Beiträge
    51
    Danke
    20
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ist es möglich eine Personensicherheit mit Verknüpfung von 2 unabhänigen unsicheren Sensoren zu erhalten. z.B SIL 2 oder sogar SIL 3 nach EN 62061?

    Danke für eure Antworten,

    Grüsse Mathias
    Zitieren Zitieren Personensicherheit  

  2. #2
    Registriert seit
    14.06.2008
    Ort
    Pirmasens
    Beiträge
    1.815
    Danke
    94
    Erhielt 732 Danke für 462 Beiträge

    Standard

    Ja es ist möglich, man kann z.B. mit zwei mechanischen Schaltern auch eine Architektur Kat 4 aufbauen und abhängig von der Betätigungsanzahl ein PLe erreichen.

    Wenn du dies berechnen willst benötigst Du B10D werte von den Sensoren.

    Dann ist jeder Sensor ein Kanal.


  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Safety für den nützlichen Beitrag:

    Mathias (01.04.2010)

  4. #3
    Registriert seit
    06.05.2004
    Beiträge
    51
    Danke
    20
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Danke für deine Antwort, werde mich nächste Woche einmal stärker damit auseinandersetzen.

    schöne Ostern Grüsse
    Mathias

  5. #4
    Registriert seit
    14.06.2008
    Ort
    Pirmasens
    Beiträge
    1.815
    Danke
    94
    Erhielt 732 Danke für 462 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo ein Beispiel findest Du in der EN 1088 Anhang K