    hallo

    ein not-halt taster schaltet über ein not-halt-relais unter anderem das steuerspannungsschütz weg.
    ist es erlaubt mit dem taster steuerspannung ein auch geichzeitig das not-halt-relais zu quittieren?
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation
    Zitieren Zitieren Not-Halt quittieren mit Taster Steuerung ein  

  2. #2
    Registriert seit
    19.06.2008
    Ort
    Ostalbkreis
    Beiträge
    3.140
    Danke
    201
    Erhielt 553 Danke für 498 Beiträge

    Standard

    Hallo Volker,

    Ist der Steuerspannungsschütz-Öffner in Reihe zum Taster EIN ?

    Viele Not-Aus-Relais´ sind konfigurierbar. (Auto-Reset, Reset über Taster...)

    Machst du die Quittierung über den Ein-Taster, könnte es passieren, daß dein NA-Relais nicht schaltet, da ja gleichzeitig das EIN-Signal anliegt. Das mögen viele NA-Relais nicht.
    Wenns doch geht, müsstest du solange den Ein-Taster drücken, bis das Relais quittiert ist und erst dann einschaltet.

  3. #3
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.850
    Danke
    78
    Erhielt 800 Danke für 543 Beiträge

    Standard

    hallo

    nein öffner ist nicht im rückführkreis.

    es ist aber ein schliesser des na-relais in dem pfad des steuerschützes. d.h. das steuerschütz kann erst anziehen, wenn das na-relais geschaltet hat.

    es ging mir jetzt ehr darum ob das grundsätzlich erlaubt ist oder ob ich das mit 2 tastern machen muss.
    also erst na-quitt und dann steuerung ein.
    da streiten sich hier bei uns im mom die geister.

    ich meine ich hätte mal gelesen das man das nicht zusammenfassen darf.

    hab mich jetzt aber für die 2taster variante entschieden.
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  4. #4
    Registriert seit
    06.01.2005
    Ort
    im schönen Lipperland
    Beiträge
    4.472
    Danke
    498
    Erhielt 1.143 Danke für 736 Beiträge

    Standard

    Irgendwo steht geschrieben das durch das Quittieren einer Sicherheitsfunktion es nicht zum Anlauf der Maschine kommen darf. Dazu ist dann eine weitere Betätigung nötig.
    Früher gab es Peitschen .... heute Terminkalender

  5. #5
    Registriert seit
    14.06.2008
    Ort
    Pirmasens
    Beiträge
    1.793
    Danke
    94
    Erhielt 726 Danke für 456 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    das steht z.B. in der EN ISO 13849-1 unter 5.2.2
    Manuelle Rückstellfunktion

    -darf selbst keine Gefährdungssituation einleiten
    -muss der Steuerung ermöglichen, einen separaten Startbefehl anzunehmen
    ……………….

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Safety für den nützlichen Beitrag:

    volker (07.04.2010)

  7. #6
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.850
    Danke
    78
    Erhielt 800 Danke für 543 Beiträge

    Standard

    hallo

    genau so hatte ich das auch im kopf. ich wusste nur nicht mehr wo das steht
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  8. #7
    Registriert seit
    14.06.2008
    Ort
    Pirmasens
    Beiträge
    1.793
    Danke
    94
    Erhielt 726 Danke für 456 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Muss ja für was gut sein, dass ich mit dem Zeug herumschlage!

Ähnliche Themen

  1. Not-Halt Taster oder Hauptschalter
    Von Fredo im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 10.01.2011, 18:44
  2. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 29.10.2010, 16:08
  3. Verkettung von Not-Halt / Anlagen Not-Halt
    Von mcluis im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 22.07.2010, 19:13
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 21.01.2006, 13:13
  5. Druck Taster als Motoren Steuerung
    Von bqstony im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 07.12.2004, 11:39

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •