    Ich habe eine Maschine, bei der die Bedienperson zyklisch (ca. alle 20sek) in den Gefahrenbereich der Maschine kommt. In diesem Fall muss ich zur Auswahl der Schutzfunktion beim Risikographen selbstverständlich F2 für häufigen Aufenthalt im Gefährdungsbereich angeben.

    Wie sieht das aber bei ergänzenden Schutzmaßnahmen wie einem NOT AUS System aus? Die obig genannte Schutzfunktion wird zyklisch (sehr oft) benötigt. Der NOT AUS aber unter Normalbedingungen nie. Wie gehe ich hier mit der Bewertung mittels Risikograph vor?

    Danke schon mal für die Antworten.
    Geändert von Mephisto (29.04.2010 um 07:00 Uhr)
    __________________________

    Zitieren Zitieren Welcher PL bei NOT HALT System?  

  2. #2
    Registriert seit
    14.06.2008
    Ort
    Pirmasens
    Beiträge
    1.794
    Danke
    94
    Erhielt 727 Danke für 457 Beiträge

  3. #3
    Avatar von Mephisto
    Mephisto ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    26.04.2010
    Beiträge
    144
    Danke
    18
    Erhielt 6 Danke für 6 Beiträge

    Beitrag


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Danke, Hilft mir weiter.

    Also PL NOT AUS immmer der höchste PL der Anlage. (zumindest für unsere kompakten Maschinen wo ein NOT AUS die komplette Anlage lahm legt)

    mfg mephisto
    __________________________


Ähnliche Themen

  1. Not-Halt mit B&R X20DO8332
    Von b0zzen im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 24.01.2011, 13:33
  2. Not-Halt
    Von Gixxer im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 07.10.2010, 09:32
  3. Verkettung von Not-Halt / Anlagen Not-Halt
    Von mcluis im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 22.07.2010, 19:13
  4. Platzierung Not-Halt
    Von E-Michl im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 22.03.2010, 15:00
  5. H-System: Welcher CP ist aktiv?
    Von Snape im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 12.11.2007, 22:05

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •