T10 < Gebrauchsdauer 20 Jahre, Bauteiltausch zwingend?

cam1704

Level-1
Beiträge
44
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo miteinander,

Falls der T10d Wert kleiner ist als die Gebrauchsdauer von 20 Jahren, wird dann nach einer Norm ein Tausch vorgeschrieben oder ist das nur eine Empfehlung.
Denn in Sistema steht nur, dass es empfohlen wird.

Bei einem Kat.3 System müsste aber der Ausfall eines Gerätes erkannt werden. Soll heißen, man könnte doch das Bauteil solange drin lassen bis es defekt ist, oder?

Beste Grüße
 
Hi,

die vereinfachten Formeln der ISO 13849 haben als Randbedingung, dass der Ausfall einer einzelnen Komponente nicht kleiner als 20 Jahre sein darf. Sobald man also mit einer Gebrauchsdauer rechnet die kleiner als 20 Jahre ist bewegt man sich nicht mehr in den Rahmen der Norm. Man kann nun den MTTF-Wert künstlich verbessern indem man die Bauteile rechtzeitig austauscht, eine andere Möglichkeit bietet die Norm nicht an.
Dies ist meiner Meinung nach der Nachteil der ISO 13849 gegenüber der IEC 61508. Bei der IEC 61508 spielt es nämlich eine Rolle wie schnell ich ein Bauteil austauschen kann (MTTR) und ob mein Kanal während dieses Austausches in einem sicherem Zustand ist, der nach Kat.3 der ISO 13849 eigentlich bei Auftreten eines Fehlers gegeben sein sollte.
Wie bist du denn eigentlich auf deinen Wert von unter 20 Jahren gekommen?

Mfg, der

Lord
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für deine Antwort.

An einer Arbeitsraumtür, die zyklisch aller 20s geöffnet wird. Die Tür ist mit einer Zuhaltung (AZM161) und Zuhaltungsüberwachung (AZ16) versehen.

Beste Grüße
 
Mhmm,



also ich kenne die betrieblichen Abläufe nicht....



Aber mir ist völlig Unklar, warum eine Tür die Teil einer Sicherheitsfunktion sein sollte so oft geöffnet werden muss. Den eigentlich sollte eine solche Sicherheitsmaßnahme dazu dienen den Schutz durch Abstand zu Gewährleisten und nur wenn der Prozess stillsteht und keine Gefahr besteht darf dieser Bereich betreten werden. Vielleicht sollte der Prozess dahingehend optimiert werden das man nicht mehr durch die Sicherheitstür gehen muss....

Nur mit mechanischen Komponenten wirst du es jedenfalls nicht hinbekommen deine Tür sicher zu schließe. Wie wärs denn damit wenn du Ini's dazu benutzt zu erkenn ob die Tür zu ist und dann nur im Anforderungsfall die Tür mit Hilfe von einem Bolzen, Ventil,... schließt? Für die Inis wirst du mit Sicherheit Daten vom Hersteller bekommen, da dein Ventil/Bolzen nur im Anforderungsfall schließt kommst du auch nicht auf die hohen Schaltspiele….
 
Hallo!

Was wäre mit Berührungslosen Türschaltern und magnetischer Zuhaltung?
Die sollten ja höhere Schaltspiele haben da sie ja ohne beweglichen Teile auskommen.
Reicht eine BWS nicht?
Oder man verwendet eine BWS zusätzlich. Und nur wenn während eines gefährlichen Ablaufes jemand durch die BWS tritt wird die Tür verriegelt. Dann ist sie im Normalfall immer offen.

mfg mephisto
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich möchte hinzufügen,dass es sich hierbei um zwei "kleine" nicht hintertretbare Türen handelt.
Auch wenn der Bearbeitungsprozess hinter den Türen nur ca. 15 dauert, ist er dennoch gefährlich und aufgrund des Nachlaufs müssen die Türen zugehalten werden.
Die magnetische Zuhaltung wäre mir bei Stromausfall zu risikoreich.

Ich wünsche euch einen schönen Feiertag und ein ebenso schönen Wochenende.
 
Was wäre mit einer pneumatisch betätigten Tür? Also pneumatisch zu- und auffahren. Pneumatikzylinder über zweihandbetätigung ausgelöst.


mfg mephisto
 
Hallo,
wenn Du ein Elektromechanisches Bauteil verwendest und bei der Berechnung den T10d von 20 Jahren unterschreitest ist es ja noch kein Problem solange Dein MTTFd noch passt. Du musst in die Anwenderdokumentation Betriebsanleitung einen Entsprechenden Vermerk machen. Dann spricht nichts dagegen. Es ist eben ein verschleiß behaftetes Teil das nach einem Zeitabschnitt ausgetauscht werden muss.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

wenn ein Bauteil am Ende seiner Lebensdauer ist zeigt es ein ganz anderes Verhalten. Die Ausfallwahrscheinlichkeit berechnet sich nicht mehr linear sonder steigt am Ende der Lebensdauer ins exponentielle. Die Theorie ist im Anhang D des BGIA Reportes 2/2008 nachzulesen. Deswegen besteht die Norm auf einen Wechsel des Bauteils vor Ende der Gebrauchsdauer. Ich weiß nicht ob es dann reicht das Bauteil einfach als Verschleißteil zu deklarieren und damit die ganze Norm und Berechnung zu umgehen. Ich selbst würde mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen.

Mephisto schrieb:
Was wäre mit Berührungslosen Türschaltern und magnetischer Zuhaltung?
Halt ich für eine gute Idee, um für Sicherheit beim Spannungsausfall zu sorgen, könnte man ein pneumatischen Ventil als Zusatz einbauen. Dieses Ventil schließt dann beim Spannungsausfall. Im Enddefekt ist diese Lösung sicherlich günstiger als alle 1 bis 2 Jahre den Türschalter zu wechseln...
 