ich stelle mir gerade einmal wieder die Frage, welche Komponenten in eine Sicherheitsfunktion müssen und welche nicht.
Prinzipell geht es ja um die Ausfallwahrscheinlichkeit einer SF. Aber was ist wenn die Komponenten zweier SF parallel auf einen Aktor wirken.
Zum Beispiel der Motor darf drehen wenn die Schütztür geschlossen ist oder die Zweihandbedienung betätigt wird.
Schutztür und Zweihand gehen jeweils auf ein Sicherheitsschaltgerät. Die Ausgangskontakte der Sicherheitschaltgeräte
sind parallel geschaltet und schalten zwei Schütze (Kat.3) ein bzw. aus.
Sollten jetzt die Kontakte von einem Sicherheitsschaltgerät aufgrund eines Defekts kleben/geschlossen bleiben, kann
das andere Sicherheitsschaltgerät machen was es will. Der Motor würde weiter drehen. Demnach beeinflussen
sich beide SF gegenseitig und es müssten dann beide Sicherheitsschaltgeräte in jede SF. Oder unterliege ich einem Denkfehler?
Im Voraus vielen Dank.
ich stelle mir gerade einmal wieder die Frage, welche Komponenten in eine Sicherheitsfunktion müssen und welche nicht.
Prinzipell geht es ja um die Ausfallwahrscheinlichkeit einer SF. Aber was ist wenn die Komponenten zweier SF parallel auf einen Aktor wirken.
Zum Beispiel der Motor darf drehen wenn die Schütztür geschlossen ist oder die Zweihandbedienung betätigt wird.
Schutztür und Zweihand gehen jeweils auf ein Sicherheitsschaltgerät. Die Ausgangskontakte der Sicherheitschaltgeräte
sind parallel geschaltet und schalten zwei Schütze (Kat.3) ein bzw. aus.
Sollten jetzt die Kontakte von einem Sicherheitsschaltgerät aufgrund eines Defekts kleben/geschlossen bleiben, kann
das andere Sicherheitsschaltgerät machen was es will. Der Motor würde weiter drehen. Demnach beeinflussen
sich beide SF gegenseitig und es müssten dann beide Sicherheitsschaltgeräte in jede SF. Oder unterliege ich einem Denkfehler?
Im Voraus vielen Dank.