    Hallo miteinander,

    ja mit dem Titel ist schon fast alles gesagt. In der 13849 ließt man über die fallende Flanke aber es gibt auch die Meinung, dass hier nur die allg. Flankendetektion gemeint ist und diese kann ebenso mit der steigenden Flanke realisiert werden. Vestehe auch nicht welchen Vorteil ein fallenden Wechsel gegenüberen einem steigenden Wechsel haben soll.
    Was könnt ihr zu diesem Thema sagen.

    Desweiteren, gilt diese "Flankendetektion" überall, also Schütztürverriegelungen egal ob die Tür hintertretbar ist oder nicht, an Not-Halt-Funktionen,usw...

    Beste Grüße
    Zitieren Zitieren manuelle Rückstellfunktion fallende Flanke oder doch nur allg. Flankendetektion ?  

  2. #2
    Registriert seit
    14.06.2008
    Ort
    Pirmasens
    Beiträge
    1.793
    Danke
    94
    Erhielt 726 Danke für 456 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    da steht doch sehr genau:
    13849-1 5.2.2

    - darf nur erfolgen durch das Loslassen des Antriebselements in seiner betätigten (Ein)Position.



  3. #3
    Registriert seit
    11.09.2007
    Beiträge
    44
    Danke
    22
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ja, das steht da. Jedoch würde dann ein Großteil der nach 13849-1 zertifizierten Sicherheitsrelais diese Norm nicht erfüllen und ihre Zertifizierung zu Unrecht haben.
    Zum Beispiel Siemens 3TK28, PILZ PNOZ X Serie,...
    Diese arbeiten mit steigender Flanke, aktivieren sich also bereits beim Drücken.

    Irgendwie ziemlich komisch.

Ähnliche Themen

  1. Suche Buch oder Tutorial für S7-Graph / allg. Step7
    Von element. im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 31.08.2010, 12:32
  2. steigende/fallende Flanke unter CoDeSys 2.3.9 ???
    Von Jumpinjack im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 27.08.2010, 09:18
  3. Fallende Flanke erkennen
    Von Black Scorpion im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.06.2009, 10:46
  4. Takt starten über fallende Flanke S7-200
    Von Medical im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12.04.2007, 09:22
  5. Hart is doch 'n Begriff , oder?
    Von Anonymous im Forum Feldbusse
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 02.05.2004, 14:55

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •