Hallo zusammen,
es geht um das leidige Thema der Verkettung von Not-Halt einzelner Maschinen zu einen Anlagen Not-Halt :
Kennt jemand von Euch eine Dokumentation (evtl. BG) oder die Handhabung in welchem Umfang NOT-HALT Kreise verknüpft sein müssen?
Es handelt sich um Fördertechnik (mehrere Einschaltbereiche mit je 2-4 Not-Halt Betätiger je Bereich, alle 10m erreichbar) , die von ca. 3-5 Maschinen (mit eigener Absicherung und eigenem Not-Halt Kreis / Not-Halt Betätiger im Hauptpult und an der Rückseite der Maschine, also 2-4 St./Maschine) unterbrochen ist, in denen das Fördergut bearbeitet wird.
Wo liegen hier die Grenzen der Verknüpfungen der einzelnen Not-Halt Bereiche?
Muss jeder NOT-AUS auf alles wirken? Obwohl die einsehbare Bereiche weit auseinander liegen können?
Oder reicht es wenn man die Not Halt Signale an die angrenzenden Steuerungen weitergibt?
Angrenzend in Betracht der Produktionsablaufes. Dabei ist es aber oft so, dass die nicht in diesem Sinne angrenzenden Steuerungen, räumlich sich kreuzen oder nahekommen können und deren Not-Halt Betätiger ziemlich nah zusammen montiert sind, aber verschiedene Anlagenbereiche ausschalten.
Auch der Kunde stellt gerne mehrere Hauptpulte nebeneinander hin, deren Not-Halt Betätiger verschiedene Maschinen oder Transportbereiche abschalten und miteinender nicht verknüpft sind. Muss es dem Bediener im Fehlerfall die Entscheidung überlassen werden, welcher Not-Halt gehört zu welcher Maschine und welchen löse ich jetzt aus??
Danke im Voraus
Gruß Klaus
es geht um das leidige Thema der Verkettung von Not-Halt einzelner Maschinen zu einen Anlagen Not-Halt :
Kennt jemand von Euch eine Dokumentation (evtl. BG) oder die Handhabung in welchem Umfang NOT-HALT Kreise verknüpft sein müssen?
Es handelt sich um Fördertechnik (mehrere Einschaltbereiche mit je 2-4 Not-Halt Betätiger je Bereich, alle 10m erreichbar) , die von ca. 3-5 Maschinen (mit eigener Absicherung und eigenem Not-Halt Kreis / Not-Halt Betätiger im Hauptpult und an der Rückseite der Maschine, also 2-4 St./Maschine) unterbrochen ist, in denen das Fördergut bearbeitet wird.
Wo liegen hier die Grenzen der Verknüpfungen der einzelnen Not-Halt Bereiche?
Muss jeder NOT-AUS auf alles wirken? Obwohl die einsehbare Bereiche weit auseinander liegen können?
Oder reicht es wenn man die Not Halt Signale an die angrenzenden Steuerungen weitergibt?
Angrenzend in Betracht der Produktionsablaufes. Dabei ist es aber oft so, dass die nicht in diesem Sinne angrenzenden Steuerungen, räumlich sich kreuzen oder nahekommen können und deren Not-Halt Betätiger ziemlich nah zusammen montiert sind, aber verschiedene Anlagenbereiche ausschalten.
Auch der Kunde stellt gerne mehrere Hauptpulte nebeneinander hin, deren Not-Halt Betätiger verschiedene Maschinen oder Transportbereiche abschalten und miteinender nicht verknüpft sind. Muss es dem Bediener im Fehlerfall die Entscheidung überlassen werden, welcher Not-Halt gehört zu welcher Maschine und welchen löse ich jetzt aus??
Danke im Voraus
Gruß Klaus