    Zitat Zitat von musikmaker Beitrag anzeigen
    ...Siemens lassen gar kein 3. Schaltglied mehr zu.
    2Ö + 1Springkontakt.

    Irre ich mich?
    Gibt's was neues von Siemens, also ich bekommen bei den normalen Taster 3S... 22,5mm Bauform 3Öffner und 3 Schliesser drauf (Kombielement)

  2. #12
    alym33 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    02.04.2008
    Beiträge
    12
    Danke
    5
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von musikmaker Beitrag anzeigen
    Hallo,

    ich ziele auf etwas bestimmtes ab. Wir verwenden (noch) Geräte von Möller, werden dieser aber jetzt gegen Pilz oder Siemens tauschen.
    Den Möller-Geräten fehlt eine Überwachung ob der Taster richtig montiert ist.
    Die Geräte von Pilz und Siemens lassen gar kein 3. Schaltglied mehr zu.
    2Ö + 1Springkontakt.

    Irre ich mich?
    Die Anlage ist relativ neu: ca.3 Jahre und die Taster sind noch von Siemens (Baujahr kenne ich leider nicht)

  3. #13
    Registriert seit
    12.06.2005
    Beiträge
    38
    Danke
    1
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Zitat Zitat von PID Beitrag anzeigen
    Gibt's was neues von Siemens, also ich bekommen bei den normalen Taster 3S... 22,5mm Bauform 3Öffner und 3 Schliesser drauf (Kombielement)
    Jo. Es gibt was neues. Weil: was passiert, wenn der Pilz-Kopf richtig montiert ist und die Schaltelemente die ja dahinter liegen und nicht sichbar sind abfallen (durch vibration z.B.)?
    Daher waren die Hersteller gezwungen was Neues zu bauen.
    Und der neue Block hat nur 2Ö + 1S in Reihe zu einem Öffner. Fällt der Block ab, so wird der Not-Halt einkanalig unterbrochen.
    Siemens hat das, Pilz auch ... Moeller soll bald kommen.

  4. #14
    Registriert seit
    12.12.2006
    Ort
    Wehringen
    Beiträge
    1.471
    Danke
    248
    Erhielt 190 Danke für 155 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    SELBSTVERSTÄNDLICH ist mit einem Not-Halt-Befehl auch softwaremäßig auszuschalten.

    Ansonsten würde doch nach quittieren des PNOZ die kompl. Anlage schlagartig wieder einschalten (für die SPS ist ja immer noch alles i. O.)

    Außerdem könnte es mit den RM-Kontakten der Schütze Probleme geben (bei Not-Halt nur hardwareseitig kommt doch dann eine ganze Schwemme Störmeldungen)


    MfG

  5. #15
    Registriert seit
    12.12.2006
    Ort
    Wehringen
    Beiträge
    1.471
    Danke
    248
    Erhielt 190 Danke für 155 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von musikmaker Beitrag anzeigen
    Jo. Es gibt was neues. Weil: was passiert, wenn der Pilz-Kopf richtig montiert ist und die Schaltelemente die ja dahinter liegen und nicht sichbar sind abfallen (durch vibration z.B.)?
    Daher waren die Hersteller gezwungen was Neues zu bauen.
    Und der neue Block hat nur 2Ö + 1S in Reihe zu einem Öffner. Fällt der Block ab, so wird der Not-Halt einkanalig unterbrochen.
    Siemens hat das, Pilz auch ... Moeller soll bald kommen.
    Hallo,

    wir haben bestimmt schon >100 von diesen Teilen getauscht / verbaut --> Konzerninterne Anordnung als Reaktion auf o. g. Problem



    MfG

  6. #16
    Registriert seit
    07.10.2008
    Beiträge
    78
    Danke
    1
    Erhielt 15 Danke für 15 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von musikmaker Beitrag anzeigen
    Jo. Es gibt was neues. Weil: was passiert, wenn der Pilz-Kopf richtig montiert ist und die Schaltelemente die ja dahinter liegen und nicht sichbar sind abfallen (durch vibration z.B.)?
    Daher waren die Hersteller gezwungen was Neues zu bauen.
    Und der neue Block hat nur 2Ö + 1S in Reihe zu einem Öffner. Fällt der Block ab, so wird der Not-Halt einkanalig unterbrochen.
    Siemens hat das, Pilz auch ... Moeller soll bald kommen.
    Dann schick mal die Bestellnummer von dem Teil von Siemens wenn du die hast, so etwas habe ich vor über 10 Jahren bemängelt.

  7. #17
    Registriert seit
    12.06.2005
    Beiträge
    38
    Danke
    1
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Kann ich gerne morgen machen.
    Komme grade nicht in die Mall herein ....

  8. #18
    Registriert seit
    12.06.2005
    Beiträge
    38
    Danke
    1
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Bei Pilz heisst das gute Stück so: PIT esb6.16 / einkanalig

    PIT esb1.3 / zweikanalig
    http://www.pilz.de/products/operatin...p/index.de.jsp

  9. #19
    Registriert seit
    14.06.2008
    Ort
    Pirmasens
    Beiträge
    1.794
    Danke
    94
    Erhielt 727 Danke für 457 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    das ganze kann man in der DIN EN ISO 13849-1 5.2.2 nachlesen.
    Die manuelle Rückstellfunktion:
    - muss durch ein getrenntes, manuell zu bedienendes Gerät in dem SRP/CS bereitgestellt werden,
    - darf nur dann erreicht werden, wenn alle Sicherheitsfunktionen und Schutzeinrichtungen
    funktionsfähig sind,
    - darf selbst keine Bewegung oder Gefährdungssituation einleiten,
    - muss eine beabsichtigte Handlung sein,
    - muss der Steuerung ermöglichen, einen separaten Startbefehl anzunehmen,
    - darf nur erfolgen durch das Loslassen des Antriebselements in seiner betätigten (Ein)Position.

  10. #20
    Registriert seit
    05.04.2005
    Ort
    Raesfeld
    Beiträge
    195
    Danke
    32
    Erhielt 11 Danke für 11 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Safety Beitrag anzeigen
    Hallo,
    das ganze kann man in der DIN EN ISO 13849-1 5.2.2 nachlesen.
    Die manuelle Rückstellfunktion:
    - darf nur erfolgen durch das Loslassen des Antriebselements in seiner betätigten (Ein)Position.
    Wie erklärt man dann, dass Sicherheitsschaltgeräte verschiedener Hersteller teilweise auf positive bzw. auf negative Signalflanke abfragen?

Ähnliche Themen

  1. Schon wieder: Fragen
    Von derbenny im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 29.08.2007, 20:55
  2. UG schon wieder vermisst
    Von kpeter im Forum Stammtisch
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 08.08.2007, 21:33
  3. Und schon wieder ein neuer
    Von Tobi P. im Forum Stammtisch
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 30.12.2006, 21:46
  4. schon wieder trends op27
    Von thomas im Forum HMI
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 07.11.2003, 12:35

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •