und schon wieder NOT-AUS

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wie erklärt man dann, dass Sicherheitsschaltgeräte verschiedener Hersteller teilweise auf positive bzw. auf negative Signalflanke abfragen?

"Thread nicht komplett gelesen -->gelöscht"

EDIT: Erst wenn der Taster wieder losgelassen wird (negative Flanke),
wird der Sender wieder aktiv und das PNOZ X6 schaltet durch. Eine frühzeitige oder permanente Betätigung des Starttasters
führt nicht zu einem unkontrollierten oder unerwünschten Start des Gerätes (überwachter Start).
 
Zuletzt bearbeitet:
Leider nicht. Habe Anleitungen wo in beiden Fällen ein Schließer verwendet wird. Übrigens habe ich noch nirgendwo einen Start-Taster als Öffner ausgeführt gesehen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habe es nochmal überprüft:
Habe hier ein Pilz PNOZ XV3.1P welches bei positiver Flanke startet und ein Leuze MSI-SR2/F welches bei negativer Flanke startet.
 
Bei Geräten mit der Beschreibung "Überwachter Start" darf das gerät erst bei negativer Flanke durchschalten.
Ob man einen überwachten Start benötigt hängt von der Anwendung ab, z.B. bei einem BWS ist es Pflicht.
Man Kann die Geräte mit oder ohne überwachtem Start bestellen (je nach Hersteller) oder wie zum Teil bei z.B. Pilz durch die Beschaltung festlegen.
 
Letztendlich ist es ja immer ein überwachter Start solange der Start-Taster auf ein Signalwechsel hin überwacht wird.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
mal ein Auszug von Phönix
Die Sicherheits-Relais PSR-...-24UC/ES...4/2X1/
1X2 können in Not-Aus-Einrichtungen nach EN 418
und in Sicherheitsstromkreisen nach DIN EN 60204-1/
VDE 0113 Teil 1 eingesetzt werden. Je nach äußerer
Beschaltung ist max. die Sicherheitskategorie 4 nach
EN 954-1 zu erreichen.
Bei dem Artikel PSR-...-24UC/ESM4/2X1/1X2 wird
der angeschlossene Start-Taster überwacht
. Dieses
Relais kann nur manuell aktiviert werden. Der Artikel
PSR-...-24UC/ESA4/2X1/1X2 kann je nach Beschaltung
sowohl manuell als auch automatisch Aktiviert
werden, ein angeschlossener Start-Taster wird jedoch
nicht überwacht
.
 
Letztendlich ist es ja immer ein überwachter Start solange der Start-Taster auf ein Signalwechsel hin überwacht wird.

Um bei deinen konkreten Beispiel (PNOZ XV3.1P) zu bleiben, so würde ich sagen,
das bei dem Gerät überhaupt kein Signalwechsel abgefragt wird.
Wenn jetzt der Quittiertaster versagt (kurzgeschlossen ist), dann hast du augenblicklich die Betriebsart "Automatischer Start",
und somit, sobald der Not-Halt o.ä. wieder gezogen ist, überhaupt keine Quittierpflicht mehr.

http://www.pilz.com/downloads/open/PNOZ__XV3_1P_Data_Sheet_1002013-DE-01.pdf?redirected=true

Mfg
Manuel
 
Zuletzt bearbeitet:
Wenn der Starttaster kurzgeschlossen ist reagiert das Pnoz so:

1. Startaster kurzgeschlossen
2. Alle Schaltausgänge vom Pnoz ein
3. Not-Halt drücken
4. Alle Schaltausgänge vom Pnoz aus
5. Not-Halt wieder rausziehen
6. Nur Kanal 1 zieht an
7. Auch ohne Kurzschluss und normaler Betätigung des Start-Tasters lässt sich das Pnoz nicht starten
8. Starttaster nicht mehr kurzgeschlossen
9. Not-Halt drücken
10. Alle Schaltausgänge vom Pnoz aus
11. Starttaster drücken
12. Im Augenblick der Betätigung schalten die Ausgänge des Pnoz ein

Also auch bei Kurzschluss des Start-Tasters kein automatischer Start. Wäre auch ziemlich dumm für ein Gerät an das auch Sicherheitslichtschranken angeschlossen werden dürfen.
 
Tja Fakt ist jedenfalls, dass so ein Kurzschluss im Start-Kreis immer Gefahren birgt egal ob eine positive oder negative Signalflanke abgefragt wird. Die Geräte schalten zwar alle ab, aber das Wiedereinschalten unterscheidet sich.

Wird auch wohl daran liegen, dass bei manchen Geräten der Start-Kreis einfach gebrückt werden muss, wenn kein manueller Start gewünscht ist.

Beim Pnoz muss man wenigstens einmal den Not-Aus drücken um neu zu starten. Das ist bei Moeller ESR4-NOE allerdings nicht der Fall. Ist der Kurzschluss weg wird einfach neu gestartet. Beim Siemens 3TK2824 muss der Start-Taster 1 und wieder 0 werden.

Wobei beim Pnoz aber immernoch ein Kanal einschaltet. Ist auch nicht so toll.

Ich verstehe nicht warum jeder Hersteller das anders macht. Muss doch auch irgendwie festgelegt sein.

Wenn ich ein Schaltgerät habe mit Anschlussmöglichkeit für einen Start-Taster will ich doch auch davon ausgehen, dass dieser vernünftig überwacht wird. :confused:
 
@nico
Ich hab beim schnellen Überfliegen des Datenblattes wohl übersehen,
das es 2 Starteingänge gibt, S13,14 (automatisch) bzw. S33,34 (überwacht),
insofern war meine Anmerkung in dem Fall natürlich falsch ...

Mfg
Manuel
 
Zurück
Oben