Verpolt
Level-1
- Beiträge
- 3.203
- Reaktionspunkte
- 546
-> Hier kostenlos registrieren
Wie erklärt man dann, dass Sicherheitsschaltgeräte verschiedener Hersteller teilweise auf positive bzw. auf negative Signalflanke abfragen?
"Thread nicht komplett gelesen -->gelöscht"
EDIT: Erst wenn der Taster wieder losgelassen wird (negative Flanke),
wird der Sender wieder aktiv und das PNOZ X6 schaltet durch. Eine frühzeitige oder permanente Betätigung des Starttasters
führt nicht zu einem unkontrollierten oder unerwünschten Start des Gerätes (überwachter Start).
Zuletzt bearbeitet: