-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
ich möchte aus Einfachheitsgründen eine F-SPS für die Steuerung und alle Sicherheitsfunktionen integrieren. Die Ein- und Ausgangssignale lasse ich von fehlersicheren Baugruppen verarbeiten. Nun zu meiner Frage, ist dies möglich? Ich habe zwar in der ISO 13849-1 Kapitel 4.4 folgendes gefunden:
"... Es ist aber auch möglich, dass eine SRP/CS Sicherheitsfunktioinen und normale Steuerungsfunktionen beinhaltet..."
Zum einen bin ich mir nicht sicher, dass eine F-SPS den Anforderungen genügt, zum anderen wurde mir mal gesagt, dass die Kombination dieser beiden Funktionen nicht sicher (normkonform) ist.
Da die SF recht komplex ist (Verhältnis von zwei mA-Signalen, wobei beide zeitgleich pulsen) wüsste ich kaum eine andere Variante, oder überseh ich da etwas?
Danke für eure Antworten
Gruß
ich möchte aus Einfachheitsgründen eine F-SPS für die Steuerung und alle Sicherheitsfunktionen integrieren. Die Ein- und Ausgangssignale lasse ich von fehlersicheren Baugruppen verarbeiten. Nun zu meiner Frage, ist dies möglich? Ich habe zwar in der ISO 13849-1 Kapitel 4.4 folgendes gefunden:
"... Es ist aber auch möglich, dass eine SRP/CS Sicherheitsfunktioinen und normale Steuerungsfunktionen beinhaltet..."
Zum einen bin ich mir nicht sicher, dass eine F-SPS den Anforderungen genügt, zum anderen wurde mir mal gesagt, dass die Kombination dieser beiden Funktionen nicht sicher (normkonform) ist.
Da die SF recht komplex ist (Verhältnis von zwei mA-Signalen, wobei beide zeitgleich pulsen) wüsste ich kaum eine andere Variante, oder überseh ich da etwas?
Danke für eure Antworten
Gruß