Thema: Nicht Sicherheitsrelevante Endschlalter im Nothaltkreis???

  1. #1
    Registriert seit
    25.06.2009
    Beiträge
    16
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hätte 2 kurze fragen:
    1) Verwenden Schalter für Endlagen der Maschine, welche indirekt (via Relais) den Nothalt-Kreis unterbrechen (Direkt die Leitungen welche auf die Nothalt-Taster gehen)... Die Endlagen sind nicht Sicherheitsrelevant. Ist das Problematisch?
    2) Die Relais dieser Endschlater sind über eine selbstgemachte Leiterplatte mit mit den Leitungen, welche auf die Nothalt Taster gehen verbunden. Inwiefern muss, kann ich die Leiterplatte in meine Berechnung miteinbeziehen? Ist ein Fehlerausschluss sinnvoll/erlaubt? (Natürlich wird ein Sicherheitsrelais mit Quer- Kurzschlussschutz eingesetzt).

    Wäre über ein paar tips, wo und wie ich auf die Lösung komme sehr dankbar...
    Zitieren Zitieren Nicht Sicherheitsrelevante Endschlalter im Nothaltkreis???  

  2. #2
    Registriert seit
    23.08.2010
    Ort
    Nürnberg
    Beiträge
    289
    Danke
    13
    Erhielt 52 Danke für 40 Beiträge

    Standard

    Guten Morgen,

    mir drängt sich da eine Frage auf, wieso willst du die Endlage in einen Sicherheitskreis bringen, wenn diese nicht sicherheitsrelevant ist?

  3. #3
    unwissender22 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    25.06.2009
    Beiträge
    16
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Da kann ich grundsätzlich nicht widersprechen... Nur möchte ich so wenig wie möglich ändern, da eh eine neue steuerung im anmarsch ist wo die welt wieder anders ausschaut... leider wird diese erst nach 2012 kommen...

  4. #4
    Registriert seit
    23.08.2010
    Ort
    Nürnberg
    Beiträge
    289
    Danke
    13
    Erhielt 52 Danke für 40 Beiträge

    Standard

    Wenn du die Endlage in einem Sicherheitskreis haben willst, dann musst du diese auch als sicherheitsrelevant betrachten.
    Was mir noch einfällt dazu, wenn die Maschine ihre Endlage erreicht hat, schaltet sie im Moment ja ab. Wie wird die aus der Endlage gebracht?

  5. #5
    Registriert seit
    16.10.2010
    Ort
    Westerwald
    Beiträge
    81
    Danke
    1
    Erhielt 12 Danke für 11 Beiträge

    Standard

    Meinst mit Endlagenschalter, "normale" Endschalter oder Notendlagenschaler wie sie z. B. Servoantrieben verwendet werden?

  6. #6
    Registriert seit
    16.06.2003
    Ort
    88356 Ostrach
    Beiträge
    4.812
    Danke
    1.232
    Erhielt 1.101 Danke für 527 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von jora Beitrag anzeigen
    Wenn du die Endlage in einem Sicherheitskreis haben willst, dann musst du diese auch als sicherheitsrelevant betrachten.
    Was mir noch einfällt dazu, wenn die Maschine ihre Endlage erreicht hat, schaltet sie im Moment ja ab. Wie wird die aus der Endlage gebracht?

    sehe ich anders, bzw. habe mir meine ansicht dazu auch mal aus dem hause pilz bestätigen lassen...

    sicher kann man sich jetzt über das WARUM den kopf zerbrechen, wie fast immer hängt vermutlich inkompetenz eines netten kollegen aus der vergangenheit dahinter die sich jetzt historisch wie eine seuche durchzieht weil man halt in machen firmen oder maschinen nicht mal einfach so was ändern kann, da hängt noch viel mehr dran... also nehmen wir es halt in gottes namen als gegeben...

    da es sich eindeutig nicht um eine notwendige abschaltung bzw. sicherheitsfunktion handelt die eine gewisse kathegorie erfüllen muss, muss sie nicht sicher sein!
    wenn dieser endschalter dort in reihe reingefummelt ist, und so eine art zusätzliche unsichere "kann-abschaltung" bietet spricht da nichts dagengen, wenn der endschalter defekt ist oder das schütz klebt das er ansteuert, dann donnert die achse halt in den anschlag oder zerstört sich, solange keinem was passiert spricht da nichts dagegen.

    einzig bei der verdrahtung muss man ggf. auch erd- oder querschlusssicherheit und ähnliches achten - wobei das auch egal wäre wenn das auswertegeräte sowas erkennen kann, dann kann es auch nicht zum fehler führen...
    "Es ist weit besser, große Dinge zu wagen, ruhmreiche Triumphe zu erringen, auch wenn es manchmal bedeutet, Niederlagen einzustecken, als sich zu den Krämerseelen zu gesellen, die weder große Freude noch großen Schmerz empfinden, weil sie im grauen Zwielicht leben, das weder Sieg noch Niederlage kennt." Theodore Roosevelt - President of the United States (1901-1909)

  7. #7
    Registriert seit
    14.06.2008
    Ort
    Pirmasens
    Beiträge
    1.816
    Danke
    94
    Erhielt 732 Danke für 462 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    ich lese mit großem Interesse immer wieder die Beiträge zur Funktionalen Sicherheit.
    Auch dieser ist sehr interessant.
    Leider ist dieses Thema nicht immer grün oder rot.
    Man muss die Grundsätze verstehen. Ausgehend von der Risikobeurteilung kommt man zu der Sicherheitsfunktion und somit dann zum PLr .
    Jetzt macht man sich Gedanken wie man diesen geforderten PLr erreichen kann oder muss. Meist sieht man sich dann die Balkengrafik aus der DIN EN ISO 13849-1:2008 an und entscheidet sich für eine Kategorie und wie man den PLr erreichen kann.
    Jetzt beginnt man mit der Umsetzung und erstellt einen Hardwareaufbau.
    Das oft verpönte Sicherheitsgerichtete Blockdiagramm folgt auch, denn es ist sehr wichtig für die Analyse.

    Bei der Bauteilauswahl ist die Entscheidung abhängig von den sicherheitsgerichteten Werten und den technischen Daten, denn man muss ja die Anforderungen der Kategorien einhalten.

    Und auch die Berechnung des MTTFd und DC muss mit den Bauteilen erreicht werden
    Die Grundlegenden und Bewährten Sicherheitsprinzipien und CCF sind sehr wichtig.

    Wenn man Bauteile einsetzt die einen festen PL haben und auch Datenblätter mit Beispielen wie man es einsetzen muss, ist die Sache auch ohne FMEA auf einfachere Weise möglich.

    Aber der Nachweis, dass die Anforderungen der Kategorien eingehalten werden ist sehr sehr wichtig, also wenn man jetzt in die Struktur ein Bauteil einfügt egal welches auch immer dann muss ich mir Gedanken machen, was verändert sich da. Vor allem die Auswirkung auf Fehlereaufdeckung und auch die Betrachtung der Leitungswege ist entscheidend, also muss man jetzt eine FMEA durchführen um den Nachweis zuführen das man auch jetzt noch die Anforderungen einhält. Wenn man sich die DIN EN 13849-2 ansieht wird einem sehr schnell klar das dies ein erreichbarer weg ist, aber eben nicht so einfach.

    Bitte vergesst nie, man muss das alles ermitteln und Dokumentieren.

    Fazit: eine generelle Aussage kann man nicht treffen und ist auch Gefährlich .

  8. #8
    Registriert seit
    14.06.2008
    Ort
    Pirmasens
    Beiträge
    1.816
    Danke
    94
    Erhielt 732 Danke für 462 Beiträge

    Standard

    Hätte 2 kurze fragen:
    1) Verwenden Schalter für Endlagen der Maschine, welche indirekt (via Relais) den Nothalt-Kreis unterbrechen (Direkt die Leitungen welche auf die Nothalt-Taster gehen)... Die Endlagen sind nicht Sicherheitsrelevant. Ist das Problematisch?
    2) Die Relais dieser Endschlater sind über eine selbstgemachte Leiterplatte mit mit den Leitungen, welche auf die Nothalt Taster gehen verbunden. Inwiefern muss, kann ich die Leiterplatte in meine Berechnung miteinbeziehen? Ist ein Fehlerausschluss sinnvoll/erlaubt? (Natürlich wird ein Sicherheitsrelais mit Quer- Kurzschlussschutz eingesetzt).

    Wäre über ein paar tips, wo und wie ich auf die Lösung komme sehr dankbar...

    Also um jetzt mal auf Deine Frage einzugehen:
    • Die Relais musst Du mit einer FMEA betrachten und entsprechend des von Dir geforderten PLr bzw. der Kategorie feststellen ob die Anforderungen eingehalten werden. Den genauen Aufbau kann man aus Deinen Angaben nicht entnehmen.
    Auch müssen die Betätigungen der Schalter, Relaiskombination in die MTTFd Berechnung des Sicherheitsrelais und der Aktoren mit eingehen, wenn die nicht einen festen PL haben.


    Eine weitere Frage ist wie willst Du den Schalter freifahren?


    • Ob diese Leiterplatte den Anforderungen der Normen entsprechen, kann man auch nicht aus der Ferne bewerten. Möglich sind Fehlerausschlüsse, siehe hierzu DIN EN 13849-2 Tabelle D.5.

    Sehe Dir auch mal das Beispiel 29 im BGIA Bericht 2/2008 an, da kannst Du erkennen, dass bei Not-Halt einige Annahmen gemacht, ob die dann noch einzuhalten sind muss man bewerten.

    Eine Kategorie 3 PLd sehe ich für möglich aber nur wenn alles passt.

    Und nebenbei kann dieser Schalter sehr wohl eine Sicherheitsfunktion sein, wenn man anhand der Risikobeurteilung dazu kommt, dass die Endlage überfahren werden kann und dadurch eine Gefährdung entsteht haben wir unsere SF. Auch kann ein Not-Halt mit STO genau dass Falsch sein, Eventuell ist hier ein SS1, Stopp Kategorie 1 angebracht.

    Hinzugefügt :
    Wenn man sich das alles genau betrachtet, würde ich es so nicht lösen, währe mir viel zuviel Arbeit.

    Eine Lösung die für mich am einfachsten, aus der sicht der Sicherheitstechnik zurealisieren wäre, ist die Platine nicht in den Sensorkreis einzubinden sondern in den Aktorkreis.
    Der Endschalter würde nur die Relais(Platine) schalten und diese würden dann die Schütze vor dem Sicherheitsrelais schalten. Somit wäre das ganze aus der Betrachtung raus, bzw. sehr viel einfacher. Auch wäre ein Überbrückung zum Freifahren einfach möglich.
    Geändert von Safety (02.11.2010 um 07:25 Uhr) Grund: Hatte keine Zeit mehr

  9. #9
    Registriert seit
    12.05.2010
    Ort
    Baden
    Beiträge
    71
    Danke
    43
    Erhielt 6 Danke für 6 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    @Safety: Zustimmung

    Wenn er den Anschluss auf den Not-Halt-Kreis legen will, muss er validieren (nach 13849-2), dass alle Fehler, die durch den neuen Anschluss entstehen können:
    - nur zum Auslösen des Not-Halts führen
    - den Not-Halt nicht unterbinden können

    Hoffe ich seh das richtig, Safety weiss es besser. Ich misch hier nur zu Übungszwecken mit.

    ==> Validieren ist viel Doku+Test-Arbeit
    ==> Bau Dir nen anderen Eingang, bestimmt weniger Arbeit
    in der Küche gibt es Zopf

Ähnliche Themen

  1. Sicherheitsrelevante Software für Maschinen
    Von Tommi im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 42
    Letzter Beitrag: 10.11.2012, 16:15
  2. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 22.10.2010, 22:22
  3. Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 14.09.2010, 14:16

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •