    Hallo Leute,

    ich arbeite in einer Feuergefährdeten Bestriebsstätte in der FI´s vorgeschrieben sind. Wir haben nun eine Maschine mit einer Vorsicherung von 630A bekommen. Habe noch nie einen FI gesehen der mit dieser Stromstärke belastet werden kann. Wie löst ihr solche Probleme, wenn überhaupt gefordert? (differenzstromwächter ?)

    Bin mal gespannt auf eure Antworten

    Gruß Zimbo
    Zitieren Zitieren Fehlerstromüberwachung höhre Strombereiche  

  2. #2
    Registriert seit
    27.11.2006
    Ort
    Ostschweiz
    Beiträge
    528
    Danke
    43
    Erhielt 86 Danke für 77 Beiträge

  3. #3
    Registriert seit
    19.06.2008
    Ort
    Ostalbkreis
    Beiträge
    3.140
    Danke
    201
    Erhielt 553 Danke für 498 Beiträge

    Standard

    Flexibler Fehlerstromschutz
    bis 1800 A Nennstrom


    Na das sind mal "Zahlen"

  4. #4
    Registriert seit
    27.11.2006
    Ort
    Ostschweiz
    Beiträge
    528
    Danke
    43
    Erhielt 86 Danke für 77 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Verpolt Beitrag anzeigen
    Na das sind mal "Zahlen"
    ...is mein täglich Brot...

    o.s.t.

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu o.s.t. für den nützlichen Beitrag:

    rostiger Nagel (27.10.2010)

  6. #5
    Zimbo30 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    22.11.2006
    Ort
    Landkreis Freudenstadt
    Beiträge
    168
    Danke
    25
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge

    Standard

    Da besteht nur das Problem mit den DC Ableitströmen von den FU´s.
    Die scheinen ja nicht allstromsensitiv zu sein....

  7. #6
    Registriert seit
    30.08.2010
    Ort
    Östereich
    Beiträge
    1.470
    Danke
    506
    Erhielt 218 Danke für 193 Beiträge

    Lächeln


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Also wir Verwenden in diesem Fall fast immer Merlin Gerin Leistungschalter mit VIGI Auslösern (Einstellbar) zu beziehen über Group Schneider, . . .

    wir haben damit alle Probleme lösen können
    Elektrotechnik und Elektronik funktioniert mit Rauch (Beweis: Tritt Rauch aus, funktioniert auch das Bauteil nicht mehr)