    Hallo Safety,

    es geht nur darum, ob man das Subsystem (SUB4) "Aktoren" auf Kat. 3 oder 4 kriegt:

    (SUB1)Sensor: Kat. 1

    (SUB2)sich. Eingang: Kat. 1

    (SUB3)Logik+sich. Ausgang Kat. 4

    jetzt wird es tricky (siehe Bild im Anhang): Der Zustand der beiden Leistungsschütze (Schütz 1 und Schütz 2), wird über 2 (nichtsichere) Eingäng der SPS eingelesen und via (nichtsicheren) Profibus an die Sicherheitslogik übermittelt. Ergibt einen Dreizeiler in S7-FUP. Also die SPS macht keine Auswertung, sondern übermittelt nur die Zustände an die Sicherheitslogik.
    Die Sicherheitslogik verfügt nat über eine Monitoring-Funktion, die dort genutzt wird. "Testrate >= 100xAnforderung" ist gegeben, da man mit einer Anforderung der SF von 1/h rechnen kann.

    Ziel: "direkte Überwachung" mit DC=99%
    ==> (SUB4) "Aktoren" Kat. 4

    (Man würde in jedem Fall Kat.4 erreichen, wenn man die Zustände der Aktoren über sichere Eingänge der Sicherheitslogik einliest. Also von den Schützen je einmal auf (SUB2). Doch genau diese 2 zusätzlichen sicheren Eingänge will mein Chef einsparen.)

    Die Begründung (von meinem Chef) ist das die Zuverlässigkeit der SPS keine Rolle spielt, da sie an der Auswertung nicht beteiligt ist, sondern nur die Zustände an die Sicherheitslogik weiterreicht. Er hat diesen Vorschlag von der Firma, die die Sicherheitslogik liefert, die meinten das ginge so.
    Was mich stört, ist die Überlegung, das der MTTFd von SPS und Profibus nicht mit eingerechnet werden sollen.
    Mein Chef Vorschlag:
    (SUB4)Aktoren, Kategorie 4:

    Channel1: Schütz1
    Channel2: Schütz2

    Meiner Meinung nach müssten durch diesen Aufbau drei zusätzliche Dinge bewertet werden:
    -SPS (mit Eingängen)
    -Profibus (da kein sicherer Bus)
    -S7-FUP (nach V-Modell)
    Wenn ich das aber so aufbaue, dann weiss ich nicht recht, wie ich die SPS da reinhänge. 2-kanalig?
    Mein Vorschlag:
    (SUB4)Aktoren, Kategorie 3 od 4:
    (hängt von MTTFd vom Standart-Profibus-Protokoll ab, nix gefunden dazu bisher)
    Channel1: Schütz1 - SPS - Profibus
    Channel2: Schütz2 - SPS - Profibus

    Bin auch im Kontakt mit den Leuten der Firma, die meinten, man könne das so machen wie mein Chef meint, aber ich fürchte das war eher ein Missverständniss. Aber trotzdem finde ich das eine gute Fragestellung dazu wie man denn die "direkte Überwachung" realisieren kann. Scheint mir trotz allem etwas strittig, gerade das Thema "sichere Eingänge" sparen ist in diesem Zusammenhang ein Motivator.
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    Geändert von Koch (22.11.2010 um 13:13 Uhr)
    in der Küche gibt es Zopf

  2. #12
    Registriert seit
    14.06.2008
    Ort
    Pirmasens
    Beiträge
    1.794
    Danke
    94
    Erhielt 727 Danke für 457 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    zunächst eine Erklärung zum DC bzw. DCavg.
    Quelle BGIA Bericht 2/2008 Seite 237, also man geht davon aus das ein Ausfall der Testeinrichtung vor dem Ausfall des Kanal sehr unwahrscheinlich ist, aber nur bei KAT3 und KAT4. Lese es Dir aber mal durch dann verstehst Du das schon. Wichtig ist aber, dass ein erkennen eines Fehlers immer auch zu eine Reaktion zur Folge hat. Auch kann man in Deinem Fall durch eine Dynamische Überwachung in der SPS einen Ausfall der Testeinrichtung erkennen. Einschalten der Schütz beide Eingänge 0-Signal und beim Ausschalten wieder beide 1-Signal, aber auch die Software ist hier zu Validieren. Und sehe Dir mal das Beispiel 28 an oder auch die Hydraulischen Beispiele. Da sind z.B. Druckschalter im Diagnose Pfad also auch keine Sicheren Bauteile die dann auch mit einer nicht sicheren SPS ausgewertet werden und auch nicht berechnet. Die gesamte Prozesserkennungsdiagnose läuft auf unsicheren Systemen. Also ist es möglich, aber wie Du schon Schreibst macht es bei einem Einsatz einer Sicherheits-SPS keinen Sinn.

    Auch kann ich immer noch keinen Sinn in dem Aufbau sehen, Ihr habt ein KAT1 Sensor und eine KAT1 Logik also kann da nie mehr als KAT1 werden. Warum also der Aufwand?

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Safety für den nützlichen Beitrag:

    Koch (29.11.2010)

  4. #13
    Avatar von Koch
    Koch ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    12.05.2010
    Ort
    Baden
    Beiträge
    71
    Danke
    43
    Erhielt 6 Danke für 6 Beiträge

    Standard

    Hallo Safety

    hat leider etwas länger gedauert mit dem Antworten, sry. Musste mich erstmal in die Funktionsweise der Sicherheitsbaugruppen einarbeiten.
    Ausserdem noch andere Projekte. Aber ich beantworte erstmal noch einige offene Fragen.

    Zitat von Safety
    Auch kann ich immer noch keinen Sinn in dem Aufbau sehen, Ihr habt ein KAT1 Sensor und eine KAT1 Logik also kann da nie mehr als KAT1 werden. Warum also der Aufwand?
    Für die SF "Überwachung der Schutztüre" ist nur ein PLr = b benötigt, aber die Abschaltung muss alle Achsen der Maschine betreffen (Thema: überschneidende Gefährdungsbereiche).
    Es gibt noch weitere Sicherheitsfunktionen, die dieselben STO (Achse 3), SS1 (Achse 1) und SS2 (Achse 2) bewirken, z.B. den "Not-Halt" der benötigt einen PLr = e...... u.v.a.
    => also benutzt man da den gleichen Abschaltpfad, deswegen ist der in Kat.4 ausgelegt
    Deswegen war die "direkte Überwachung" der Schütze so wichtig. Die macht jetzt allerdings doch die fSPS, da die Reaktion in selbiger steckt.


    Jetzt soll ich prüfen ob man nicht einige der PLr = b Sicherheitsfunktionen nicht über die Standard-SPS abwickeln kann. Hab mal verlauten lassen, dass das schon geht, nur die SW-Entwicklung nach V-Modell bereitet mir da Kopfzerbrechen, bzw. die damit einhergehende Doku.

    "Modulare und Strukturierte Entwicklung":
    Heisst wohl für jede SF ein eigener Baustein. Momentan stecken die nötigen Parameter der Ein-Ausgänge in mehreren funktionalen Bausteinen, wird lustig das herauszuklamüsern.

    SRASW od. SRESW:
    Die Sprache der Wahl in S7 ist FUP = SRASW
    Die wollen zwar AWL, aber dann muss ich das als SRESW betrachten, oder sehe ich das falsch?

    Der Entwickler der Software fragte mich, wie die SW-Doku denn aussehen soll. Ich hab ich gesagt er soll eine Entwurfdoku machen, die SW-Spezi schreib ich schon. Der erwartet wohl, das ich den Entwurf auch noch schreibe, grmblz. Wie geht Ihr denn mit diesen Herausforderungen um?

    Was mir dabei Kopfzerbrechen bereitet ist die Verwendung eines Standart PROFIBUS Protokolls. Da es kein sicheres protokoll ist, das weniger als 1% des PFH einnimmt, müsste ich es wohl mitbewerten, doch nirgends hab ich sicherheitsbezogene Werte für gefunden.



    Schöne Weihnachten an alle

    und ein grosses Dankeschön an die Götter dieses Forums und an die hilfsbereiten Mitglieder
    Geändert von Koch (22.12.2010 um 15:18 Uhr)
    in der Küche gibt es Zopf

  5. #14
    Registriert seit
    01.06.2008
    Ort
    Ostwestfalen
    Beiträge
    1.867
    Danke
    405
    Erhielt 472 Danke für 375 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Koch Beitrag anzeigen
    "Modulare und Strukturierte Entwicklung":
    Hallo Koch,

    zunächst mal Respekt, was Du Dir für Gedanken machst.

    Bei Softwareentwicklung im Safety- und auch QM-Bereich ist
    Modulare und Strukturierte Entwicklung wichtig, wenn man
    überprüft wird!

    Wir stellen Medizinprodukte her und werden im QM-Bereich regelmäßig
    auditiert. Die Software der Endprüfstände wird dann ebenfalls
    nach V-Modell geplant, erstellt und validiert.

    Ich habe das V-Modell der 13849 mal "beschriftet".
    Hänge es mal als Anhang zur Info an.
    Die Begriffe Pflichten- und Lastenheft sind aus Sicht des Softwareerstellers.

    Gruß
    Tommi
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Tommi für den nützlichen Beitrag:

    Koch (24.12.2010)

  7. #15
    Registriert seit
    14.06.2008
    Ort
    Pirmasens
    Beiträge
    1.794
    Danke
    94
    Erhielt 727 Danke für 457 Beiträge

    Standard

    Hallo Koch,

    zunächst mal Respekt, was Du Dir für Gedanken machst.

    Bei Softwareentwicklung im Safety- und auch QM-Bereich ist
    Modulare und Strukturierte Entwicklung wichtig, wenn man
    überprüft wird!

    Wir stellen Medizinprodukte her und werden im QM-Bereich regelmäßig
    auditiert. Die Software der Endprüfstände wird dann ebenfalls
    nach V-Modell geplant, erstellt und validiert.

    Ich habe das V-Modell der 13849 mal "beschriftet".
    Hänge es mal als Anhang zur Info an.

    Gruß
    Tommi
    Hallo,
    eine Strukturierte Vorgehensweise ist beim schreiben von SRASW immer ein MUSS!
    Es gibt viele Wege wie man es machen könnte aber die DIN EN 13849-1 gibt das V-Modell vor. In welcher Wirksamkeit man es anwenden muss liegt besonders auch an dem Software Werkzeug und ob es Zertifizierte Funktionsbausteine gibt. Bei einer Standard SPS ist da schon einiges mehr zu machen. Aber er hat auch nur einen PLr von b.
    Ich kann nur davon abraten, die Sicherheitsfunktionen, auch wenn Sie nur PLr = b haben, mit einer Standard SPS zu erstellen. Lese dazu bitte auch die DIN EN ISO 13849-2:9.5 und DIN EN ISO 13849-1 Anhang J.
    Ein weiters großes Problem ist die Ermittlung des MTTFd, Du bekommst keine Werte für die SPS. Wenn Du Dir die Anforderungen auch bei PLb ansiehst wirst Du sehr schnell erkennen, macht nur wenig Sinn hier viel Energie zu investieren. Die Zeit für die Software Erstellung, Validierung und Bewertung nach DIN EN ISO 13849-1 ist oft viel teurer als ein paar I/O mehr an der Safety-PLC. Besonders die Validierung wird hier einiges an Zeit in Anspruch nehmen.
    Wir haben dieses Thema auch aufgegriffen und zeigen bei unserem Seminar wie eine Umsetzung des V-Modell anhand eines Beispiels für eine komplette Maschine aussehen kann. Aber dies mit einer Safety-PLC mit LVL-Teilmenge und Zertifizierten Funktionsbausteinen.

  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Safety für den nützlichen Beitrag:

    Koch (24.12.2010)

  9. #16
    Registriert seit
    14.06.2008
    Ort
    Pirmasens
    Beiträge
    1.794
    Danke
    94
    Erhielt 727 Danke für 457 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    Für die SF "Überwachung der Schutztüre" ist nur ein PLr = b benötigt, aber die Abschaltung muss alle Achsen der Maschine betreffen (Thema: überschneidende Gefährdungsbereiche).
    Es gibt noch weitere Sicherheitsfunktionen, die dieselben STO (Achse 3), SS1 (Achse 1) und SS2 (Achse 2) bewirken, z.B. den "Not-Halt" der benötigt einen PLr = e...... u.v.a.
    => also benutzt man da den gleichen Abschaltpfad, deswegen ist der in Kat.4 ausgelegt
    Deswegen war die "direkte Überwachung" der Schütze so wichtig. Die macht jetzt allerdings doch die fSPS, da die Reaktion in selbiger steckt.


    Das verstehe ich nun nicht!!!!
    SF verriegelte trennende Schutzeinrichtung ist PLr=b und die SF Not-Halt eine PLr=e.
    Wie kommt Ihr zu dieser Bewertung?

  10. #17
    Avatar von Koch
    Koch ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    12.05.2010
    Ort
    Baden
    Beiträge
    71
    Danke
    43
    Erhielt 6 Danke für 6 Beiträge

    Standard

    Danke für die Inputs und frohes Fest.

    @safety

    Not-Halt (mit Taster) PLr e wird in der EN 528 "Regalbediengeräte - Sicherheitsanforderungen" vorgegeben, wenn man eine elektronische Steuerung verwendet. Wir nehmen für die Sicherheitsfunktionen eine LPSDO von Phoenix (obwohl ich lieber eine fSPS gehabt hätte, aber auf den frisch ausgelernten hört ja keiner), diese LPSDO muss man auch als komplexe Logik betrachten.
    Bei der Realisierung ohne komplexe Logik könnte man PLr c nehmen, hab ich mir auch schon überlegt, dann bräuchte man aber einen Hilfsschütz dazwischen für die Kontaktvervielfältigung, denk ich. So könnte man diesen Abschaltpfad an der Komplexen Logik vorbei legen.

    Die Überwachung der Türe muss nach der EN 528 ein PLr b haben. Dabei ist die Tür allerdings verriegelt und über ein Schlüsselsystem wird die Maschine abgeschaltet, dann erst wird mit demselben Schlüssel die Tür geöffnet.


    @Tommi

    Ja bei Sicherheit muss man sich diese Gedanken machen, bzw aus der Norm lesen. Die Sache ist, es kommt nicht drauf an ob man überprüft wird, denn man wird überprüft, wenn einer von deiner Maschine verletzt wird. Und dann schauen die schon nach, wie man das entwickelt hat.
    Danke noch für das beschriftete V-Modell. Habs schon ausgepackt

    Jetzt gib es gleich mehr Geschenke...
    in der Küche gibt es Zopf

  11. #18
    Registriert seit
    14.06.2008
    Ort
    Pirmasens
    Beiträge
    1.794
    Danke
    94
    Erhielt 727 Danke für 457 Beiträge

    Standard

    Wie schon geschrieben ist es für mich nicht nachvollziehbar wie man eine Verriegelte Trennende Schutzeinrichtung in PLb haben kann und dann einen Not-Halt in PLe.

    Begründung:
    Häufigkeit und/oder Dauer der Gefährdungsexposition F1 und F2, kann bei Not-Halt nie höher sein als bei der Schutztür.
    Wenn es wirklich so sein sollte, ist die Anforderung der DIN EN ISO 13850 4.1.2 die Not-Halt-Funktion darf nicht als Ersatz für Schutzmaßnahmen oder andere Sicherheitsfunktionen verwendet werden, aber sollte als ergänzende Schutzmaßnahme konzipiert sein. Die Not-Halt-Funktion darf die Wirksamkeit von Schutzeinrichtungen oder von Einrichtungen mit anderen Sicherheitsfunktionen nicht beeinträchtigen, nicht erfüllt.

    Jetzt mal in deutsch, der Werker wird beim öffnen der Verriegelten Trennenden Schutzeinrichtung mit Zuhaltung einem Risiko ausgesetzt das nur PLb entspricht und bei Not-Halt kommt dann PLe zum Tragen? Egal wie man es betrachtet die Anforderung der Situation Not-Halt wird wohl nie Häufig sein.

    Wenn es wirklich eine C-Norm gibt die so was fordert, würde mich sehr stark die Begründung interessieren.

  12. #19
    Avatar von Koch
    Koch ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    12.05.2010
    Ort
    Baden
    Beiträge
    71
    Danke
    43
    Erhielt 6 Danke für 6 Beiträge

    Standard

    Zitat von Safety
    Wie schon geschrieben ist es für mich nicht nachvollziehbar wie man eine Verriegelte Trennende Schutzeinrichtung in PLb haben kann und dann einen Not-Halt in PLe.
    Wenn ich ehrlich bin, find ich das auch seltsam..... aber inzwischen hab ich mir das etwas zurechtgedacht. Kann nur auf die entsprechende Norm zurückgreifen, und habe keine genaueren Begründungen von den Normenerstellern. Ich versuche mal darzulegen, was meiner Meinung nach sinnig ist, und womit ich ein logisches Problem habe.

    Der Haken dazu liegt in der Begründung zur PLr Anforderung für den "Not-Halt" begraben. Zitat EN 528 Tabelle C.2 Nr. 3 "Not-Halt-Funktion" in Spalte Kommentare:
    "Wenn einzelne Einrichtungen mit elektronischen Teilen (z.B. Not-Halt-Relais) für das Not-Halt-System verwendet werden, müssen diese PLr c mit permanenter Überwachung entsprechen.
    Wenn elektronische Einrichtungen das einzige Mittel sind um Not-Halt-Befehle zu übertragen oder wenn programmierbare Steuerungen im Not-Halt-System enthalten sind, muss das System PLr e entsprechen."

    ==>Da nur elektronisch (via Bus und DI/O) übertragen wird muss ich von PLr e ausgehen (Ich denke die Verwendung von elektromechanischen Not-Halt-Tastern zählt noch nicht als "Übertragung", wenn doch, dann belehrt mich bitte eines besseren). Also kann ich auch gleich bei der LPSDO bleiben, die als Mini-SPS von mir eingeschätzt wird.

    Grundsätzlich gehe ich davon aus, dass die Normenhirsche auf einen PLr c kommen, was die Gefährdung einer Person in einem Hochregallager bei Automatikbetrieb angeht (siehe Bild im Anhang). Bei Eintritt in die Regalgasse steht man ein paar Meter vor dem Wirkbreich des Regalbediengerätes und dieses kann man nicht übersehen, oder -hören und wenn man öfter als einmal pro Tag in die Regalgasse muss, dann stimmt eh was nicht. Soweit nachvollziehbar....
    Aber wie kommen die darauf von c auf e hochzustufen, nur weil man rein elektronisch arbeitet?? (c auf d könnt ich ja noch akzeptieren, damit man mind. Kat.2, besser Kat.3 verwenden muss).

    Zur Schutztürüberwachung muss ich den Systemaufbau genauer erklären, denn ich denke man kann es als einen Kanal eines redundanten Systems betrachten:
    Schlüsselschalter Betriebsartenwahl (PLr c) kann nur in Stellung "Hand"=0 abgezogen werden. Dann sollte das Regalbediengerät schon stehen und man kann es nur im Tippbetrieb von einer Bedienstation mit gesteckten Schlüssel (es gibt nur einen) fahren. Mit demselben Schlüssel wird die Tür aufgeschlossen, Positionsschalter an der Tür (PLr b).
    Entweder beide Kanäle versagen, dann war es aber auch ~Kat. 3
    oder jemand bricht das Schloss auf, dann war es eben nur Kat. b, aber mit weniger Aufwand lässt sich über den Schutzzaun klettern.


    Ich hoffe nun ist es nachvollziehbar geworden.
    Was mich brennend interessieren würde ist eine sinnvolle Begründung für die Hochstufung von PLr c auf PLr e wegen rein elektronische Übertragung, bzw. Verwendung einer SPS.
    in der Küche gibt es Zopf

  13. #20
    Registriert seit
    14.06.2008
    Ort
    Pirmasens
    Beiträge
    1.794
    Danke
    94
    Erhielt 727 Danke für 457 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,
    wie geschrieben für mich nicht nachvollziehbar, wieso man mit einer Sicherheits-SPS PLr=e benötigt, ansonsten PLr=b. Wenn man die DINJ EN ISO 13849-1 und -2 mit den Anforderungen an die Erstellung für SRASW erfüllt ist dies genau so sicher wenn nicht besser, da viele Querverdrahtuhngen mit entsprechende Fehlerausschlüssen entfallen und man eine Sichere Busleitung dafür hat.
    Zum Verriegelungsschalter an der Tür, Du machst da meiner Meinung nach einen Denkfehler.
    Zuerst muss man die Spezifikation der SF mal genau definieren. Der Schalter hat die Aufgabe beim öffnen in Automatik die Antrieb sicher abzuschalten und den Wiederanlauf zu verhindern.
    Das ist die Ursprüngliche Sicherheitsfunktion, hier muss man nach Anhang A DIN EN ISO 13849-1 eine Risikoeinschätzung machen. Bei Plr=b sind da kaum Gefährdungen und die Eintrittswahrscheinlichkeit ist sehr gering. Kann ich mir fast nicht vorstellen aber gut. In den C-Normen steht meist, abhängig von tatsächlichen Gegebenheiten und Risikobeurteilung ist die technische Schutzmaßnahme mit ihrem Anteil an der Risikominderung zu bewerten. Es sind also Mindestanforderungen.
    Originalsatz:
    Sofern in dieser Norm nicht anderweitig festgelegt oder durch die Risikobeurteilung für sicherheitsbezogene Teile von Steuersystemen angezeigt, die eine Beurteilung des Beitrags der sicherheitsbezogenen Teile der Steuerung zur Risikominderung beinhalten sollte, gelten die nachfolgend aufgeführten Mindestanforderungen:

    Bei der Sonderbetriebsart hat Du jetzt wieder mehrere SF, Umschalten auf Zustimmbetrieb, Umschalten auf sichere Geschwindigkeit, der Verrigelungsschalter ist hier nicht enthalten, Du überbrückst diesen mit einer anderen SF die dann genau so sicher sein muss, deshalb auch das verminderte Risiko durch die Geschwindigkeit.
    Sehe Dir mal das Beispiel 21 in BGIA Bericht und die SISTEMA Berechnung dazu an. Hier erkennst Du, es wird alles einzeln gesehen.
    Wenn ich was Falschverstanden habe, gib mir Bescheid.

Ähnliche Themen

  1. Experte für funktionale Sicherheit Automotive (m/w) - Wolfsburg
    Von AutoVision GmbH im Forum Suche - Biete
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 13.02.2013, 15:27
  2. Reihenschaltung Not-Taster nach DIN EN ISO 13849-1
    Von Safety im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 22.09.2011, 15:42
  3. Minimaschine zur kurzen Verwendung. Wieviel Doku, wieviel Sicherheit?
    Von element. im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 27.04.2011, 18:56
  4. Reihenschaltung nach 13849-1
    Von Safety im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 15.09.2009, 19:31
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 05.08.2009, 09:28

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •