elektro_mensch
Level-1
- Beiträge
- 90
- Reaktionspunkte
- 5
-> Hier kostenlos registrieren
also unsere BG (mmbg, jetzt bghm) hat offiziell immer die Meinung
vertreten, daß bei Kat. 3 zwei elektromechanische Schalter notwendig
sind. (...) Bei berührungslosen Schaltern sieht das anders aus,
die können nicht abbrechen, deshalb nur einer bei Kat.3.
Dazu hab ich mal eine Frage.
Bei uns gibt es eine Maschine die ist schon alt. Genau weis ich es jetzt nicht aber denke so 20 Jahre. Die Maschine hat ein Pilz-Notausrelais und 4 Sicherheitsschalter für die Türen. Die Sicherheitsschalter sind mechanisch - spricht mit Zunge - keine Zuhaltung. Die Schalter sind dreipolig ausgeführt; 2 Öffner, 1 Schließer. Die beiden Öffner gegen zweikanalige auf das Notaus-Relais - der Schließer gibt eine Meldung an die SPS.
Die Maschine kam damals so und läuft auch so. Nun ist dort nach einem Unfall eine zusätzliche Tür nachgerüstet worden. In diese Tür ist ein elektromagnetischer Schalter reingekommen. Dieser Schalter hat nur ein Öffner und ein Schließer. Jetzt ist es so verdrahtet worden, dass der Schließer die Meldung für die SPS macht und der Öffner in einem der Notauskanäle mit verdrahtet wurde.
Meine Fragen:
Für den oben erwähnten Fall
Ist das zulässig?
Wird dadurch die Maschinensicherheitskategorie auf 2 zurückgesetzt?
Und Allgemein:
Ich bin kein Techniker, kein Maschinenbauer, habe nicht studiert und arbeite in einer Lebensmittelfabrik.
Ich hab versucht mich diesbezüglich im Internet schlau zu machen finde aber immer nur Diagramme und Schaubilder wie man die Maschniensicherheitskategorie ermittelt mit wagen Erklärungen und mit viel "Spielraum" (Unterschied zwischen manchmal bis oft und mehrfach bis dauernd [oder so ähnlich - stöhn]).
was ist oft 1x die Woche, 1 x pro Schicht, 5 x pro Schicht - ich habe keine Ahnung.
Deshalb meine Frage gibt es da etwas in schriftlicher oder besser digitaler Form, möglichst verständlich, an den man sich erstmal orientieren kann? Meinetwegen auch erstmal pauschalisierend - nur so als ersten Überblick sozusagen.
Wenn da jemand was wüsste - das wäre klasse.
Vielen Dank schon mal
elektromensch