    Hi @all!

    Ich habe eine Frage, bei der mir hier hoffentlich geholfen werden kann. Und zwar geht es um die "Beschaffung" von MTTFd-Werten für elektronische Bauteile.

    ISO 13849-1 erwähnt, dass man die MTTFd-Werte aus "verschiedenen Datenbanken" erlangen könne. Damit gemeint sind Standardwerke wie MIL-HDBK-217E, HRD5 oder SN 29500. Diese Datenbanken liefern meines Wissens aber "nur" MTBF-Werte (die ja bei elektronischen Schaltungen unter bestimmten Vorraussetzungen mit MTTF-Werten gleichgesetzt werden können).

    Wie werden nun die MTTFd-Werte ermittelt? In ISO 13849-1 werden in Anhang D Tabellen aufgeführt, in denen grundsätzlich 50% gefahrbringender Ausfälle angenommen werden. Demnach ist der MTTFd-Wert jedes Bauteils doppelt so groß wie der MTTF-Wert. Ist das wirklich so simpel? Ich hätte jetzt angenommen, dass man den Anteil gefahrbringender Ausfälle je nach Verwendung des Bauteils abschätzen muss (z.B. mittels FMEA)? Gibt es dafür irgendeine Norm oder sonst ein Dokument, dass man als Berechnungsgrundlage anführen kann?

    Danke im Vorraus!
    Zitieren Zitieren ISO 13849 MTTF->MTTFd  

  2. #2
    Trekki ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    07.02.2011
    Beiträge
    6
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Gut, vielleicht kann ich die Frage mittlerweile etwas präzisieren. Die Norm gibt ja drei Möglichkeiten zur Beschaffung der MTTFd-Werte vor:

    1) Herstellerangaben - sofern man einen Hersteller findet, der das bereitstellt, kein Problem

    2) Verwendung der Verfahren aus Anhang C und D (13849-1:200

    3) Verwendung eines Wertes von zehn Jahren - auch kein Problem, wenn auch sehr konservativ

    Da unsere Bauteilhersteller in den meisten Fällen nicht mit den Daten rausrücken und ich Punkt 3) gerne vermeiden würde, geht es eigentlich nur um die Berechnung nach Punkt 2)

    Und dabei eigentlich nur darum, wie der Anteil der gefahrbringenden Ausfälle bestimmt wird:

    a) Je nach Verwendung des jeweiligen Bauteils in der jeweiligen Schaltung (also können "gleiche" Bauteile unterschiedliche Werte erhalten, da sie andere Funktionen haben)

    b) nach fester Einteilung unabhängig von der Anwendung des Bauteil (dann müsste das ja irgendwo tabelliert sein, oder?)

  3. #3
    Registriert seit
    01.06.2008
    Ort
    Ostwestfalen
    Beiträge
    1.866
    Danke
    405
    Erhielt 471 Danke für 374 Beiträge

    Standard

    Hallo Trekki,

    ich melde mich erstmal, damit sich überhaupt jemand
    meldet und Du nicht meinst, niemand will mit Dir reden.

    Also ich habe mir diese Frage noch nie gestellt, ich würde
    die Norm so anwenden, wie sie ist.

    Unsere Hersteller geben uns auch die Werte, teilweise
    auf Anfrage.

    Die Bauteile, die ich meine sind: Steuerungen, Lichtgitter, Ventile,
    Schütze, etc.

    Welche Bauteile meinst Du denn?

    Meinst Du Transistoren, IC's etc. ????

    Es gibt hier jemanden im Forum (Safety) der die Frage wahrscheinlich
    am Besten beantworten kann.
    Vielleicht schaut er ja heute noch rein.

    Gruß
    Tommi

  4. #4
    Trekki ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    07.02.2011
    Beiträge
    6
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Erstmal danke für die Antwort. Ja, ich meine den "Kleinkram" - also elektronische Bauteile wie Widerstände, ICs usw.

    Man könnte ja auch einfach generell die Annahme treffen, dass nur 50% der Ausfälle gefährlich sein würden, wie es die Norm für "Zweifelsfälle" vorschlägt. Aber dann bräuchte man ja eigentlich die Unterscheidung zwischen MTTF und MTTFd nicht mehr...

  5. #5
    Registriert seit
    01.06.2008
    Ort
    Ostwestfalen
    Beiträge
    1.866
    Danke
    405
    Erhielt 471 Danke für 374 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    habe gerade C.5.1 der Norm überflogen, da steht doch alles drin.
    Die 50% sind meiner Meinung nach eine Vereinfachung für
    die Anwendung der Norm im Maschinenbau. (statt FMEA)

    Bist Du sicher, dass Du in der richtigen Norm bist????

    Was stellst Du denn her? Sicherheitssteuerungen???

    Gruß
    Tommi

    PS: Also ich lese das so, daß die Norm eine fachlich
    korrekte FMEA nicht ausschließt, oder???
    Geändert von Tommi (07.02.2011 um 17:36 Uhr) Grund: PS

  6. #6
    Registriert seit
    14.06.2008
    Ort
    Pirmasens
    Beiträge
    1.794
    Danke
    94
    Erhielt 727 Danke für 457 Beiträge

    Standard

    Hallo, habe nur kurz Zeit!
    Sehe Dir mal den Anhang D der 62061 an. Ansonsten die Siemens Norm SN29500 hierzu die Erklärung der 13849-1 Anhang C.5.1

  7. #7
    Trekki ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    07.02.2011
    Beiträge
    6
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Gut, ich werde mir die Normen mal ansehen. Morgen aber erst

    Danke für die Hinweise.

    Die 50%-Regelung hatte ich auch so verstanden, aber andere Mitarbeiter sind partout der Meinung, dass man das immer auf 50% setzen "muss". Ich könnte mir aber vorstellen, dass je nach Art des Bauteils auch andere Werte sinnvoll sind - die dann das Ergebnis in die eine oder die andere Richtung beeinflussen.

    Wir stellen Drehgeber her, die in entsprechenden Anlagen eingesetzt werden sollen.

  8. #8
    Registriert seit
    01.06.2008
    Ort
    Ostwestfalen
    Beiträge
    1.866
    Danke
    405
    Erhielt 471 Danke für 374 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Trekki Beitrag anzeigen
    Morgen aber erst
    Gute Einstellung, morgen geht's weiter...

    Gruß
    Tommi

  9. #9
    Trekki ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    07.02.2011
    Beiträge
    6
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    So, Plan gemacht: Es werden jetzt die MTTF-Werte aus einem Standard (BT-HRD5, SN29500) genommen, dann wird eine FMEA gemacht und daraus die MTTFd-Werte berechnet. Diesen Wert stellen wir dann unseren Kunden zur Verfügung und die können damit unter Verwendung von Diagnosedeckungsgrad und Kategorie ihren

    Wobei ich dazu noch eine Frage habe:

    Der Hersteller (z.B. Wir) gibt ja MTTFd-Werte für sein Gerät an (in unserem Fall der Drehgeber). Der Anlagenhersteller berechnet dann daraus mit Hilfe der Kategorie und des DC seinen PFH-Wert.

    Diese Rechnung funktioniert aber unter der Annahme, dass die einzelnen Geräte "dumm" sind, also selbst keine Diagnosemöglichkeiten mitbringen, oder? Wie sieht das z.B. aus, wenn der Drehgeber an sich schon redundant aufgebaut ist und Diagnosemöglichkeiten für interne Funktionen implementiert hat?

    Nach dieser Rechnung wäre Redundanz innerhalb einzelner Geräte ja eher ein Nachteil - denn damit verschlechtert man sich ja den MTTFd-Wert (doppelte Anzahl Teile) ohne die Vorteile (höherer Diagnosedeckungsgrad) in der Rechnung nutzen zu können. Oder übersehe ich was?

  10. #10
    Registriert seit
    01.06.2008
    Ort
    Ostwestfalen
    Beiträge
    1.866
    Danke
    405
    Erhielt 471 Danke für 374 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Trekki Beitrag anzeigen
    Wie sieht das z.B. aus, wenn der Drehgeber an sich schon redundant aufgebaut ist und Diagnosemöglichkeiten für interne Funktionen implementiert hat?
    Hallo Trekki,

    Du musst nicht nur die elektrische-, sondern auch die mechanische
    Redundanz sehen (Wellenbruch). Eine sichere Wegmessung im "oberen" Bereich von Performancelevel und Kategorie sähe für mich wie im angehängten Bild "Zwei Encoder" aus. Jeder der einzelnen Drehgeber sollte dann einen möglichst hohen MTTFd-Wert haben und ist ein Kanal des
    redundanten Input-Subsystems. Siehe Bild "Architektur 13849" (tausche
    dort gedanklich Lichtgitter gegen Encoder).
    Ich habe aber keine eigene Erfahrung, wie Drehgeberhersteller im
    Allgemeinen mit der 13849 umgehen, bzgl. Fehlerausschluss etc..

    Ich hoffe, das war verständlich...

    Gruß
    Tommi
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken

  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Tommi für den nützlichen Beitrag:

    Trekki (08.02.2011)

Ähnliche Themen

  1. MTTFd richtig berechnet??
    Von Connelly im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 09.12.2010, 14:38
  2. MTTF SIMOREG DC Master
    Von Beren im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 23.03.2010, 15:19
  3. Wie komme ich an den MTTf oder B10d von Fu´s?
    Von KreuzBube im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.03.2010, 12:44
  4. MTTFd Standard SPS
    Von Klopfer im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 08.12.2009, 20:50
  5. Neue Norm für Anlagensicherheit- SIL und MTTF
    Von TobiasA im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 24.05.2009, 12:23

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •