    Zitat Zitat von Koch Beitrag anzeigen
    Es hängt davon ab wieviele Aktoren zusammen an einem Gefährdungsbereich beteiligt sind, damit man entscheiden kann welche Stellglieder in die Sistemarechnung einfliessen.
    Danke für die Bestätigung, ich dachte schon, ich bin doof...

    Gute Nacht
    Tommi

  2. #12
    Registriert seit
    25.05.2011
    Ort
    Wetzlar
    Beiträge
    72
    Danke
    13
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Ok also erstmal Dankeschön!

    Dann versuch ich mal die Maschine zu beschreiben:

    Es handelt sich im Prinzip um eine Art Schleifmaschine. In dieser Maschine gibt es 4 Achsen( X, Y, Z, B) und 3 Spindeln ( eine unten, 2 oben).

    Das heist, die Maschine fährt in links/rechts, hoch/runter, hat einen Schwenkkopf (B) mit 2 drehenden Spindeln wo die Werkzeuge eingespannt sind und unten ist auch noch eine drehende Spindel in der das "Werkstück" eingespannt ist.
    Es ist also ein zusammenspiel der Achsen und Spindeln!

    Diese sind alle hinter einer Schutztür (bestehend aus Sicherheitsschalter und Sicherheitsrelay). Die eingesetzten Regler für die Achsen haben KEINE interne Sicherheit. Jedoch haben die Achsen jeweils einen Geber der wiederrum auf den Regler geht.
    Die Spindeln aber haben keinen Regler sondern werden Drehzahlüberwacht mit Hilfe der PILZ Stillstandswächter.

    Bei öffnen der Schutztür fallen alle Regler gleichzeitig ab!

    Deshalb war ja die Frage ob ich dann so vorgehe in Sistema:

    PR
    --> SF Achse 1
    ----> SB Sicherheitsschalter
    ----> SB Sicherheitsrelay
    ----> SB Regler 1

    und dann dasselbe für die anderen Achsen.
    (ich erreiche den erforderlichen PLr c)
    oder so:

    PR
    --> SF Stoppfunktion durch Schutzhaube
    ----> SB Sicherheitsschalter
    ----> SB Sicherheitsrelay
    ----> SB Regler 1
    ----> SB Regler 2
    ----> SB Regler 3
    ----> SB Regler 4
    ----> SB Regler 5
    ....

    (ich erreiche nur PL a)

    Die Spindeln werden wieder anderst betrachtet, da dort ja noch die Stillstandswächter einfließen!



    Gruß

  3. #13
    Registriert seit
    14.06.2008
    Ort
    Pirmasens
    Beiträge
    1.793
    Danke
    94
    Erhielt 723 Danke für 455 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    wenn ich es richtig verstanden habe dann schaltest Du einen Schütz hinter die Servoverstärker und damit den Motor momentlos.
    Also würde Deine SF aus dem Verriegelungsschalter als Sensor, dem Sicherheitsrelais als Logik und dem Schütz als Aktor bestehen, wenn keine Gefährdungsüberlagerung vorliegen würde und davon gehen wir jetzt mal aus.
    Die von dir geschaltete Reglerfreigabe ist also nicht sicher oft wird hier aber eine Stopp-Kategorie 1 gemacht also schnellst mögliches Elektronisches Bremsen und dann nach einer gesicherten Zeit eine Sichere Energietrennung eingeleitet. Dadurch kann man wesentlich schneller Anhalten also wenn man eine sofortige Trennung vornimmt. Jetzt musst Du dir mal das Säulendiagramm aus der DIN EN ISO 13849-1 ansehen und kannst dann ablesen mit welcher Kategorie man einen PLc erreichen könnte. Hier wählen wir die Kategorie 1 da diese Einkanalig ausführbar ist und somit die günstigste Lösung. Jetzt sehen wir uns Anforderungen der Kategorie 1 an.
    Grundlegende und Bewährte Sicherheitsprinzipien und Bewährte Bauteile verwenden MTTFd ist hoch.
    Also wenn der Schalter ein Bauart 2 Schalter und nach Produktnorm gebaut ist dann ist dieser Bewährt nach DIN EN ISO 13849-2 Anhang D. Jetzt brauchst Du für den Schalter einen B10d Wert dann kannst Du den berechnen. Aber beachte die EN 1088 und lese den BGI 575.
    Die Logik muss ebenso eine PLc erfüllen gibt es auch von PILZ. Hier gibt es Datenblätter mit Schaltungsbeispielen und Du wirst bei Kategorie 1 nur einen Kanal für den Schalter benötigen. Auch die Manuelle Rückstellfunktion kann durch die Logik gemacht werden.
    Jetzt kommt der Schütz dieser muss auch bewährt sein! Wo kann man nach sehen wie ein Hauptschütz bewährt wird? In der DIN EN ISO 13849-2 Anhang D. Aber beachte das Du beim Umrichter Hersteller nachfragen musst was für Schütze man im Ausgangskreis nehmen muss, meist sind dies Gleichstromschütze. Auch hier entsprechend den B10d Wert der Schütze und dann kannst Du alles berechen.

    Also man kann einen PLr=c mit einer Einkanaligen Struktur erreichen.

  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Safety für den nützlichen Beitrag:

    renetra (07.11.2013)

  5. #14
    Registriert seit
    14.06.2008
    Ort
    Pirmasens
    Beiträge
    1.793
    Danke
    94
    Erhielt 723 Danke für 455 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    hier meine Meinung zu Gefährdungsüberlagerung.
    Es ist zurzeit nicht immer möglich bei komplexen Maschinen mit vielen Gefährdungsüberlagerungen den erforderlichen PLr zu erreichen. Man muss den Stand der Technik anwenden, wenn es aber keine passenden Bauteile und „einfache Lösungen“ gibt dann kann man auf die Einzelbetrachtung der SF gehen. Beispiele sind Gefährdungsüberlagerungen mit Pneumatischen Aktoren und hoher Schalthäufigkeit. Auch sollte man hier genau ansehen wo es zu Überlagerungen kommt und auch nur diese wirklich betrachten, bedeutet wo es auch wahrscheinlich ist zwischen die Gefährdungen zu kommen. Wenn man das Dokument der BGIA IFA liest, dann erkennt man es ist auch Stand der Technik davon abzuweichen. Ein weiteres Problem ist Unterschiedliche PLr in einer SF zu bewerten.
    Es gibt zwar ein nur in Fachkreisen veröffentlichtes Verfahren, aber eben nicht für alle zugänglich hier werden dann Verbrauchte Restrisiken addiert. Also man sieht es ist nicht wirklich klar gelöst wie man so was betrachtet.
    Möglichkeiten sind einen Aktor der alles auf einmal abschaltet also in dem Beispiel einen Schütz der die Spannung zu allen Servoverstärker sicher trennt, aber das mögen nicht alle Servos.
    Also immer genau betrachten wo es wahrscheinlich ist das zu eine Gefährdungsüberlagerungen kommt und wenn es zu Betrachtungen kommen sollte bei denen dann auch noch der PLr unterschiedlich ist, dann das Verfahren mit der Restrisikobetrachtung anwenden wenn man es dann kennt.
    Ansonsten kann man der Argumentation der BG folgen und die Empfehlungen anwenden.
    Man sollte auch nicht über das Ziel hinaus schießen. Die DIN EN ISO 13849-1 Vereinfachtes Verfahren richtig umgesetzt mit allen Parametern, vor allem die Anforderungen der Kategorien, ist immer noch am wichtigsten!

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Safety für den nützlichen Beitrag:

    Tommi (28.05.2011)

  7. #15
    Registriert seit
    01.06.2008
    Ort
    Ostwestfalen
    Beiträge
    1.866
    Danke
    405
    Erhielt 471 Danke für 374 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Safety Beitrag anzeigen
    Es gibt zwar ein nur in Fachkreisen veröffentlichtes Verfahren, aber eben nicht für alle zugänglich hier werden dann Verbrauchte Restrisiken addiert.

    ... dann das Verfahren mit der Restrisikobetrachtung anwenden wenn man es dann kennt.
    Hallo Dieter,

    ich möchte das kennenlernen, kannst Du mir da helfen?

    Gruß
    Tommi

  8. #16
    Registriert seit
    01.06.2008
    Ort
    Ostwestfalen
    Beiträge
    1.866
    Danke
    405
    Erhielt 471 Danke für 374 Beiträge

    Standard

    Hallo zusammen,

    ich möchte noch eine Sache bemerken:

    Ich glaube nicht, daß man jede einzelne Achse eines Roboters in eine SF einfließen lassen muss.

    Das geht jedenfalls aus der Einbauerklärung eines marktführenden Roboterherstellers nicht hervor.

    Der Roboter ist nur ein SB, oder?

    Gruß
    Tommi

    Gruß
    Tommi
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken

  9. #17
    Registriert seit
    14.06.2008
    Ort
    Pirmasens
    Beiträge
    1.793
    Danke
    94
    Erhielt 723 Danke für 455 Beiträge

    Standard

    Hallo Tommi,
    ich versuche es mal zu erklären.
    Also man hat für jeden PL von a bis e einen Bereich der Ausfallwahrscheinlichkeit,
    z. B. für PLe ≥ 10-8 bis < 10-7 dieser Bereich teilt man jetzt in Prozent und zieht den verbrauchten Anteil durch die Sicherheitsfunktion ab, diese ist an das Akzeptable Restrisiko.
    Also 10-8 ist dann 0% und 10-7 ist dann 100%, jetzt hat man z.B. einen PL von 5x 10-8 also sind 50% verbraucht, jetzt hätte man z.B. eine weitere SF die Überlagert aber nur PLr = b benötigt jetzt macht man das gleiche für PLb und addiert dann die Restrisiken und muss dann unter 100% bleiben.
    Ich hoffe es ist einigermaßen Verständlich.

  10. #18
    Registriert seit
    14.06.2008
    Ort
    Pirmasens
    Beiträge
    1.793
    Danke
    94
    Erhielt 723 Danke für 455 Beiträge

    Standard

    Hallo Tommi,
    das was der Robi-Hersteller macht passt schon, aber wenn Du jetzt 3 oder 4 Robis hast die man laut Risikobeurteilung als Gefährdungsüberlagert beurteilt, dann kommen die weiteren Robis hinzu was dazu führen kann das der geforderte PLr nicht mehr erreicht werden kann. Und was macht man wenn z.B. am Robi Arm eine Pneumatische Zange ist die nur PLr=b benötigen würde aber der Robi PLr=d. Hierzu dient dann das beschriebene Verfahren. Aber es ist eben nicht immer möglich mit heutigen mitteln diese Betrachtung zu erfüllen. Also man sollte dies nicht überbewerten und die SF einzeln betrachtet laut Norm ausführen dann hart man schon sehr viel getan. Wenn man zwischen drei Atomkraftwerken wohnt dann werden diese deshalb auch nicht sicherer Ausgeführt obwohl ich durch alle drei gleichzeitig gefährdet werde.

  11. #19
    Registriert seit
    01.06.2008
    Ort
    Ostwestfalen
    Beiträge
    1.866
    Danke
    405
    Erhielt 471 Danke für 374 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Safety Beitrag anzeigen
    Hallo Tommi,
    ich versuche es mal zu erklären.
    Also man hat für jeden PL von a bis e einen Bereich der Ausfallwahrscheinlichkeit,
    z. B. für PLe ≥ 10-8 bis < 10-7 dieser Bereich teilt man jetzt in Prozent und zieht den verbrauchten Anteil durch die Sicherheitsfunktion ab, diese ist an das Akzeptable Restrisiko.
    Also 10-8 ist dann 0% und 10-7 ist dann 100%, jetzt hat man z.B. einen PL von 5x 10-8 also sind 50% verbraucht, jetzt hätte man z.B. eine weitere SF die Überlagert aber nur PLr = b benötigt jetzt macht man das gleiche für PLb und addiert dann die Restrisiken und muss dann unter 100% bleiben.
    Ich hoffe es ist einigermaßen Verständlich.
    Danke, ich werde mich damit beschäftigen.

    Gruß
    Tommi

  12. #20
    Registriert seit
    01.06.2008
    Ort
    Ostwestfalen
    Beiträge
    1.866
    Danke
    405
    Erhielt 471 Danke für 374 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Dieter,

    OK, verstanden.

    Wenn ein Hersteller angibt, seine Komponenten haben einen PFH von
    < 10 E-7, kann ich mir dann kleinere Werte aussuchen, oder muß ich dann
    z.B. bei elektromechanischen Bauteilen trotzdem noch Schaltspiele etc. berücksichtigen?

    Ich könnte mir ja solange kleinere Werte aussuchen, bis der
    Gesamt-PL passt...

    Ich hoffe, das war jetzt verständlich...

    Gruß
    Tommi

Ähnliche Themen

  1. Sistema - Hilfe
    Von Bero im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 15.06.2010, 19:55
  2. Sistema und Bibliotheken
    Von zazarre im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 29.04.2010, 10:40
  3. Sistema Schalthäufigkeit
    Von E-Michl im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 25.03.2010, 12:59
  4. Softwarefehler in Sistema?
    Von E-Michl im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 16.03.2010, 21:59
  5. DC Wert (Sistema)
    Von E-Michl im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 11.02.2010, 12:07

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •