    Hallo zusammen,
    wie gehe ich es an einen Schaltschrank nach Norm zu testenund ein (vernünftiges) Prüfprotokoll u erstellen?

    Der Schaltschrank beinhaltet Frequenzumrichter, Schütze, relais, Sicherungsautomaten, Motorschutzschalter, Taster und Lampen.
    Teilweise eine SPS.
    Einspeisung ist 400V. Intern machen wir uns über einen Trafo 230V bzw. 24v DC.

    Wie mache ich eine Isolationsprüfung?
    Wie mache ich eine Schleifenimpedanzmessung?
    Müssen alle geräte abgeklemmt werden?
    Was muss noch für eine richtige Prüfung getestet werden?

    Vielen Dank im Voraus
    Zitieren Zitieren Schaltschrank für Pumpen nach Norm prüfen?  

  2. #2
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.735
    Danke
    321
    Erhielt 1.523 Danke für 1.283 Beiträge

    Standard

    Das steht alles mehr oder minder eindeutig in der VDE0113-1 (DIN EN 60204-1).
    Allen Normen gemein ist aber die Forderung nach einer Fachkraft, die entsprechend Erfahrung hat,
    da für Prüfungen jeglicher Art ein gewisses Augenmaß notwenig ist.

    Zu deiner Frage mit dem Abklemmen:
    Selbstverständlich musst du das ein oder andere abklemmen, sonst tritt der Fall des vorzeitigen Ablebens gewisser Bauteile ein.

    Mfg
    Manuel
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  3. #3
    Registriert seit
    04.02.2007
    Beiträge
    2.544
    Danke
    167
    Erhielt 731 Danke für 528 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von MSB Beitrag anzeigen
    Das steht alles mehr oder minder eindeutig in der VDE0113-1 (DIN EN 60204-1).
    Wenn es nur Pumpen sind, ist zu klären ob die 60204-1 überhaupt anzuwenden ist. Sonst gelten nur die 0100 Standardprüfungen.

    Es könnte sich um eine Anlage handeln und nicht um eine Maschine, dann wären andere Vorschriften anzuwenden.
    „Wenn du ein Problem hast, versuche es zu lösen. Kannst du es nicht lösen, dann mache kein Problem daraus.“
    Siddhartha Gautama

  4. #4
    Poldi007 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.05.2009
    Beiträge
    106
    Danke
    11
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    danke für die schnelle antwort.
    Welche Prüfungen sind denn relevant für einen Test des Schaltschrankes?
    Kannst du mir die Punkte sagen?
    Wie sieht es denn mit den Spannungen nach dem Trafo aus? Müssen diese auch so geprüft werden? oder bezieht es sich nur auf den Hauptstromkreis also 400V?

  5. #5
    Registriert seit
    04.06.2008
    Ort
    Österreich
    Beiträge
    7
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von jabba Beitrag anzeigen
    Wenn es nur Pumpen sind, ist zu klären ob die 60204-1 überhaupt anzuwenden ist. Sonst gelten nur die 0100 Standardprüfungen.

    Es könnte sich um eine Anlage handeln und nicht um eine Maschine, dann wären andere Vorschriften anzuwenden.
    Ich hätte dazu eine grundlegende Frage:
    Was ist eine Anlage .. ?

    Welche Norm wäre für die Überprüfung einer Anlage zu verwenden ?
    EN50110-1 ?

    danke
    Gruss

  6. #6
    Registriert seit
    22.05.2005
    Ort
    sonniges Maifeld
    Beiträge
    1.067
    Danke
    77
    Erhielt 205 Danke für 159 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Pumpwerke, Brunnen und Hochbehälter im Frischwasserbereich werden nach 0100 geprüft.
    "Man kann auf seinem Standpunkt stehen, aber man sollte nicht darauf sitzen" - Erich Kästner

Ähnliche Themen

  1. Bauteilkombination nach Norm
    Von jora im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 18.12.2010, 10:57
  2. Wie erstelle ich einen Funtionsplan nach der neuen Norm?
    Von Klappi im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12.11.2008, 18:58
  3. Wert nach Zeit X auf Veränderung prüfen
    Von DarkLykan im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.07.2008, 14:24
  4. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 27.09.2006, 08:02

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •