Hallo,
zu allererst ein Lob! Interessantes Forum!
SO und nu zur Frage:
Ich hatte heute Diskussionen zum Thema Sicherheitstechnik/ Sistema / Maschinenrichtlinie....
Jetzt meine Frage ich habe ein Netzteil 14V/100A welches in der Risikoanalyse mit PLr E eingestuft wurde beziehungsweise das Verhindern eines Lichtbogens an den Beweglichen Kontakten des Netzteiles
So die bisherige Ausführung waren Zwei Schütze die unter bestimmten Bedingungen (Schutztür/....) von einem Pnoz abgeschaltet wurden! (im Rückführkreis mit eingebunden)
Jetzt waren die Schütze aber so eingebaut das ein Schütz die Plusleitung und eins die Minusleitung abschaltet!
Und ich bin aber Irgendwie der Meinung das das so nicht korrekt ist....
Eigentlich Zweikanalig wäre ja ich schalte mit den Zwei Schützen die Plusleitung zweimal ab und lass die Minusleitung von mir aus ganz ausser acht ...
Und irgendwie jeden den man fragt hat eine andere Meinung...
Ich hatte mir die Sistema Beispiele angesehen und da wird ja eine Drehstromleitung die einen Motor antreibet auch von Zwei Schützen zweimal abgeschalten....
Vielen Dank
zu allererst ein Lob! Interessantes Forum!
SO und nu zur Frage:
Ich hatte heute Diskussionen zum Thema Sicherheitstechnik/ Sistema / Maschinenrichtlinie....
Jetzt meine Frage ich habe ein Netzteil 14V/100A welches in der Risikoanalyse mit PLr E eingestuft wurde beziehungsweise das Verhindern eines Lichtbogens an den Beweglichen Kontakten des Netzteiles
So die bisherige Ausführung waren Zwei Schütze die unter bestimmten Bedingungen (Schutztür/....) von einem Pnoz abgeschaltet wurden! (im Rückführkreis mit eingebunden)
Jetzt waren die Schütze aber so eingebaut das ein Schütz die Plusleitung und eins die Minusleitung abschaltet!
Und ich bin aber Irgendwie der Meinung das das so nicht korrekt ist....
Eigentlich Zweikanalig wäre ja ich schalte mit den Zwei Schützen die Plusleitung zweimal ab und lass die Minusleitung von mir aus ganz ausser acht ...
Und irgendwie jeden den man fragt hat eine andere Meinung...
Ich hatte mir die Sistema Beispiele angesehen und da wird ja eine Drehstromleitung die einen Motor antreibet auch von Zwei Schützen zweimal abgeschalten....
Vielen Dank