Hallo,
ich habe es mir mal angesehen hier meine Tipps:
1. An einer verriegelten trennenden Schutzeinrichtung mit Zuhaltung hat man drei Sicherheitsfunktionen. Sicherheitsgezogene Stoppfunktion eingeleitet durch eine Schutzeinrichtung, Verhindern des unerwarteten Anlaufs, Zuhaltung.
2. Bei der von Dir berechneten handelt es sich um die ersten zwei. Die dritte muss auch einer Verifikation unterzogen werden. Also auch Zuhaltung betrachten, z.B. Stillstandswächter, Eingänge-CPU-Ausgänge-Zuhaltung. Hier je nach gefordertem PLr auch eine zweikanalige Ansteuerung der Zuhaltung.
3. Genau die Datenblätter und Betriebsanleitungen der verwendeten Bauteile einhalten
4. Bei Deiner Berechnung fehlen die Eingänge und Ausgänge der F-CPU. Hier ist nur die CPU vorhanden
5. Bei den Schützen in den Datenblättern nach zwangsgeführte Kontakte nach DIN EN 60497-5-1 Anhang L oder Spiegel oder Mirrorkontakte nach60947-4-1 Anhang F. Wenn Du die zwei Öffner Kontakte in Reihenschaltung auf einen Sichereneingang der F-CPU gibst kannst Du mit DC 99% rechnen. Aber es ist der Fehler einer Überbrückung durch Querschluss zu beachten dies kann man durch dynamische Testung oder Fehlerausschluss beseitigen.
6. Warum bei einem PLr von c zwei Schütze ? Könnte man in Kategorie 1 erreichen wenn es der Umrichter zulässt. Hier ist eine Kontaktlose STO Schaltung oft die bessere, also FU mit integrierter Sicherheitsfunktion.
Wenn noch Fragen sind immer raus damit.