    Hallo zusammen,

    gibt es eine Beschränkung auf die Anzahl von Betriebsartenwahlschaltern an der Maschine?

    Wir möchten am bestimmten Punkten der Anlage Sonderfunktionen ausführen. Hier soll dann auch der jeweilige Betriebsartenwahlschalter vorhanden sein.

    Gibt es eine Beschränkung in Bezug auf die Anzahl?
    Wo kann ich so etwas nachlesen?

    Vielen Dank für Eure Hilfe.

    Gruß

    Thomas
    Zitieren Zitieren Anzahl von Betriebsartenwahlschalter  

  2. #2
    Registriert seit
    14.06.2008
    Ort
    Pirmasens
    Beiträge
    1.794
    Danke
    94
    Erhielt 726 Danke für 456 Beiträge

    Standard

    Hallo Thomas,
    hierzu ist mir keine Norm bekannt, muss also aus der Risikobeurteilung abgeleitete werden.
    Also wenn Du mehrere Schalter hast, kann es dazu kommen das auch mehrere gleichzeitig auf eine Sonderbetriebsart geschaltete sind, können daraus Gefährdungssituationen entstehen?
    Eine Softwaremäßige Verriegelung könnet hier Abhilfe schaffen.

    Also nachsehen welche Gefährdungen dadurch entstehen und dann Sicherheitskonzept erstellen.

  3. #3
    Registriert seit
    29.06.2011
    Ort
    47929 Grefrath
    Beiträge
    76
    Danke
    19
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    vielen Dank für die Antwort.

    Ich habe mir gestern Abend noch lange Gedanken darüber gemacht. Ich werde einen zentralen Betriebsartenwahlschalter einsetzen, diesen über eine fehlersichere Steuerung auswerten und die entsprechenden Funktionen freigeben. Ist einfacher bei der Risikobeurteilung und Validierung und auch für die Bedienanleitung.

    Gruß

    Thomas

Ähnliche Themen

  1. max. Anzahl Baugruppenträger
    Von Lubro im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 18.11.2008, 19:02
  2. Anzahl Bilder
    Von Eliza im Forum HMI
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 17.09.2008, 10:43
  3. Anzahl der Ein- und Ausgänge
    Von Farinin im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 07.06.2008, 01:32
  4. Anzahl Analogbaugruppen an S7 - 200
    Von smartie im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 24.10.2007, 13:44

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •