Reihenschaltung Not-Taster nach DIN EN ISO 13849-1

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
Bin neu hier...
Ich Checks noch nicht ganz mit der Reihenschaltung der Not-Haltkette und das ich dadurch PLr von d nicht erreichen kann, wenn mehr als zwei in reihe geschaltet sind!
Da es ja NC sind, ist es doch egal welcher Taster betätigt wird, der kontakt wird immer unterbrochen, oder sehe ich das falsch.
Ich nutze auch die Testimpulse für diese kette dadurch kann ich ja ein Querschluss ausschließen oder?
 
Siehe IFA Report 2/2017 Funktionale Sicherheit von Maschinensteuerungen
8.2.29 Kaskadierung von Not-Halt-Geräten mittels Sicherheitsschaltgerät– Kategorie 3 – PL e (Beispiel 29)
 
Wenn ich das nun richtig verstehe ist sogar ein PLr von e zu erreichen. Meine Schaltung ist ähnlich aufgebaut... drei Taster in Reihe mit Testimpuls, zwei Schütze die Rückgelesen werden.
Also Pl von d erreicht.
 