Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 10 von 10

Thema: Grafcet und Not-Aus

  1. #1
    Registriert seit
    20.09.2011
    Beiträge
    2
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Leute,
    wie bringe ich die Not-Aus Bedingung mit in ein Grafcet rein? Nehmen wir mal an notaus nicht gedrückt ist E1.0 muss E1.0 dann mit in jede Transition?
    Ich habe im Internet geguckt, da war Not-Aus also in diesem Fall E1.0 nur einmal Bedingung am Anfang. Ist das so richtig? Das wiederspricht irgendwie dem was ich mir bis dahin gedacht habe.
    Entschuldigt bitte wenn die Frage redundant ist, ich habe nicht im Forum danach gesucht. Vlt kann mir trozdem jemand lakonisch erklären wie das funktioniert.
    Vielen Dank schonmal im Vorraus
    Liebe Grüße
    Zitieren Zitieren Grafcet und Not-Aus  

  2. #2
    Registriert seit
    18.09.2004
    Ort
    Münsterland/NRW
    Beiträge
    4.753
    Danke
    744
    Erhielt 1.176 Danke für 986 Beiträge

    Standard

    Du kannst mit Grafcet verschiedene hierarchische Ebenen erstellen.
    In der obersten Ebene baust du dann deinen Not-Aus ein.

    Siehe auch hier auf u.a. Seite 19
    http://www.bildungskongress.metallha...en/grafcet.pdf

  3. #3
    c.schafi ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    20.09.2011
    Beiträge
    2
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    hey,
    erstmal danke für die schnelle Antwort.
    das was du mir gelinkt hast habe ich auch bei der googlesuche gefunden.
    für meine Klausur wird das wohl nicht so komplex mit verschiedenen ebenen.
    auf Seite 20 der g10 teil mit den 9 schritten. Da ist nur einmal die notaus Bedingung am Anfang. Ist das so richtig?

    was ist wenn die maschine jetzt beispielsweise bei Schritt 15 ist und notaus wird gedrückt dann läuft sie doch einfach weiter. Oder habe ich etwas elementares grade nicht versganden?
    Zitieren Zitieren danke  

  4. #4
    Registriert seit
    01.06.2008
    Ort
    Ostwestfalen
    Beiträge
    2.039
    Danke
    446
    Erhielt 570 Danke für 432 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von c.schafi Beitrag anzeigen
    was ist wenn die maschine jetzt beispielsweise bei Schritt 15 ist und notaus wird gedrückt dann läuft sie doch einfach weiter. Oder habe ich etwas elementares grade nicht versganden?
    Hallo,

    ich habe keine Ahnung von Graphset (leider), aber ich glaube, daß das Wort "Zwangsbefehl" ganz wichtig ist.
    Diese Befehle wirken immer, so wie "Interupt" oder "React".

    Das kann man nur in einer Schrittkette schwer darstellen.

    Gruß
    Tommi

  5. #5
    Registriert seit
    20.02.2012
    Beiträge
    9
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    https://www.youtube.com/watch?v=NDsyR_DckCg
    Schnelle Programmierung im Runtime Tia Portal.

  6. #6
    Registriert seit
    13.12.2015
    Beiträge
    6
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Die Transition E1.0 ("Not-Aus betätigt") aktiviert in einem (weiteren) Teil-Grafcet einen Schritt, welcher einen zwangssteuernden Befehl ausführt. Dieser zwangssteuernde Befehl zwingt den eigentlichen Grafcet (den Grafcet, welcher die Schrittkette abbildet) in eine bestimmte Situation (z.B. alle Schritte deaktiviert).

    Wird der Not-Aus Befehl später aufgehoben (Entriegelung), so kann der eigentliche Grafcet wieder frei ablaufen.
    Sollte das Thema noch aktuell sein, kann ich Bilder dazu posten.

  7. #7
    Registriert seit
    20.02.2012
    Beiträge
    9
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Polk Beitrag anzeigen
    Die Transition E1.0 ("Not-Aus betätigt") aktiviert in einem (weiteren) Teil-Grafcet einen Schritt, welcher einen zwangssteuernden Befehl ausführt. Dieser zwangssteuernde Befehl zwingt den eigentlichen Grafcet (den Grafcet, welcher die Schrittkette abbildet) in eine bestimmte Situation (z.B. alle Schritte deaktiviert).

    Wird der Not-Aus Befehl später aufgehoben (Entriegelung), so kann der eigentliche Grafcet wieder frei ablaufen.
    Sollte das Thema noch aktuell sein, kann ich Bilder dazu posten.


    Im Grafcet-Workbook wird das Thema sehr schön behandelt. Siehe Beispiel Bohranlage zu Kapitel 3.10.7. Die Demo und die Aufgaben/Lösungen können kostenlos heruntergeladen werden. https://www.grafcet-studio.eu/de/mehr/demo-anfordern/
    Zitieren Zitieren GRAFCET-Studio  

  8. #8
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    12.101
    Danke
    411
    Erhielt 2.483 Danke für 2.062 Beiträge

    Standard

    Schön, dass wir in der fast 7 Jahre alten Frage nun auch etwas weiter kommen ...

  9. #9
    Registriert seit
    14.01.2015
    Beiträge
    3.544
    Danke
    821
    Erhielt 733 Danke für 562 Beiträge

    Standard

    Wir nähern uns langsam aber stetig der Lösung. In weiteren 7 Jahren ist das Problem vielleicht gelöst.
    Mit Grüßen

    >> Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit <<

  10. #10
    Registriert seit
    10.01.2019
    Beiträge
    1
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Zusammen, leider konnte ich durch das Forum mein Problem nicht lösen.
    Ich habe eine Schaltung gebaut und es funktioniert soweit auch wie es will. Nun kommt die Hauptproblematik mit dem Notausschalter. in meiner aufgabenstellung muss ein förderband laufen und eine Mühe angehen. Die zylinder die in der endstellung sind heissen das förderband ist an und die Mühle auch. Also alle zylinder sind ausgefahren sind heissen eingeschaltet ein oder ein endtaster ist betätigt. Zudem muss ich mit dem S3 schalter simulieren das die waage voll ist bzw der wagen. Dies wird ebenso mit der entstellung dargestellt.
    Wie kann man nun den notaus so verbauen bzw wie muss es ins grafcet damit wenn ich den notausdrücke die ganzen zylinder in ihre anfangstellung zurück gehen beim förderband und bei der Mühle.???

    Ich füge bei mein Grafcetnotaus grafcet.JPG
    Versteht jemand mein problem?

Ähnliche Themen

  1. Grafcet / FUP Symbol
    Von fra226 im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 20.04.2011, 09:54
  2. Freeware für Grafcet
    Von delphianer im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 29.07.2010, 12:55
  3. GRAFCET: Not-Aus Funktion einbauen
    Von Georgius im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 29.01.2009, 13:53
  4. Grafcet
    Von Mike369 im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.01.2009, 13:47
  5. Informationen zu DIN EN 60848 ( GRAFCET)
    Von klaus.mengel im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 14.11.2007, 10:41

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •