    Hallo Leute,
    wie bringe ich die Not-Aus Bedingung mit in ein Grafcet rein? Nehmen wir mal an notaus nicht gedrückt ist E1.0 muss E1.0 dann mit in jede Transition?
    Ich habe im Internet geguckt, da war Not-Aus also in diesem Fall E1.0 nur einmal Bedingung am Anfang. Ist das so richtig? Das wiederspricht irgendwie dem was ich mir bis dahin gedacht habe.
    Entschuldigt bitte wenn die Frage redundant ist, ich habe nicht im Forum danach gesucht. Vlt kann mir trozdem jemand lakonisch erklären wie das funktioniert.
    Vielen Dank schonmal im Vorraus
    Liebe Grüße
    Zitieren Zitieren Grafcet und Not-Aus  

  2. #2
    Registriert seit
    18.09.2004
    Ort
    Münsterland/NRW
    Beiträge
    4.719
    Danke
    729
    Erhielt 1.159 Danke für 970 Beiträge

    Standard

    Du kannst mit Grafcet verschiedene hierarchische Ebenen erstellen.
    In der obersten Ebene baust du dann deinen Not-Aus ein.

    Siehe auch hier auf u.a. Seite 19
    http://www.bildungskongress.metallha...en/grafcet.pdf

  3. #3
    c.schafi ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    20.09.2011
    Beiträge
    2
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    hey,
    erstmal danke für die schnelle Antwort.
    das was du mir gelinkt hast habe ich auch bei der googlesuche gefunden.
    für meine Klausur wird das wohl nicht so komplex mit verschiedenen ebenen.
    auf Seite 20 der g10 teil mit den 9 schritten. Da ist nur einmal die notaus Bedingung am Anfang. Ist das so richtig?

    was ist wenn die maschine jetzt beispielsweise bei Schritt 15 ist und notaus wird gedrückt dann läuft sie doch einfach weiter. Oder habe ich etwas elementares grade nicht versganden?
    Zitieren Zitieren danke  

  4. #4
    Registriert seit
    01.06.2008
    Ort
    Ostwestfalen
    Beiträge
    1.867
    Danke
    405
    Erhielt 472 Danke für 375 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von c.schafi Beitrag anzeigen
    was ist wenn die maschine jetzt beispielsweise bei Schritt 15 ist und notaus wird gedrückt dann läuft sie doch einfach weiter. Oder habe ich etwas elementares grade nicht versganden?
    Hallo,

    ich habe keine Ahnung von Graphset (leider), aber ich glaube, daß das Wort "Zwangsbefehl" ganz wichtig ist.
    Diese Befehle wirken immer, so wie "Interupt" oder "React".

    Das kann man nur in einer Schrittkette schwer darstellen.

    Gruß
    Tommi

  5. #5
    Registriert seit
    20.02.2012
    Beiträge
    8
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    https://www.youtube.com/watch?v=NDsyR_DckCg
    Schnelle Programmierung im Runtime Tia Portal.

Ähnliche Themen

  1. Grafcet / FUP Symbol
    Von fra226 im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 20.04.2011, 09:54
  2. Freeware für Grafcet
    Von delphianer im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 29.07.2010, 12:55
  3. GRAFCET: Not-Aus Funktion einbauen
    Von Georgius im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 29.01.2009, 13:53
  4. Grafcet
    Von Mike369 im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.01.2009, 13:47
  5. Informationen zu DIN EN 60848 ( GRAFCET)
    Von klaus.mengel im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 14.11.2007, 10:41

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •