    Hallo Gemeinde,
    ich wollte nur mal eure Meinung bezüglich o.a. Thema´s hören. Und zwar folgende Situation:
    Vor einem ca. 1/2 Jahr wurde in einer unserer Produktionshallen die Ursprungsbeleuchtung T8 58W 2-flammig (ca. 200 Stck.) aus Gründen der Energieeinsparung mit Hilfe von Systemadaptern auf T5 Lampen umgebaut.
    Nun haben sich an einem ausgefallenen Systemadapter erhebliche Brandspuren gezeigt.
    Nach Ausbau dieses Adapter´sind auf diesem auch kein Typenschild oder irgendwelche andere Identifizierungsmerkmale zu sehen.
    Welche Prüfzeichen sollte eigentlich so ein Gerät haben?
    Was haltet ihr davon? Einzelfall oder höchst Bedenklich?

    Dietmar
    Zitieren Zitieren Leuchtstofflampen Systemadapter ohne Typenschild  

  2. #2
    Registriert seit
    26.05.2009
    Ort
    Nähe Bremen
    Beiträge
    243
    Danke
    11
    Erhielt 40 Danke für 36 Beiträge

    Standard

    Höchst bedenklich..

    Die Leuchte ist nur mit T8 geprüft worden

  3. #3
    bludie ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    12.07.2007
    Beiträge
    38
    Danke
    7
    Erhielt 11 Danke für 8 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ja ich bin auch erschrocken. Ein CE Zeichen sollte doch mind. drauf sein.
    Die Ursprungsleuchte mag ja korrekt geprüft sein. Aber der Systemadapter auf T5 sollte doch dann auch zumindest ein Typenschild mit CE, Anschluss bzw. Leistungsdaten , evtl. VDE Zulassung und ähnliches haben.

Ähnliche Themen

  1. SIL2 Not-Aus ohne SPS und ohne Relais?
    Von mebe90 im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 10.03.2011, 17:07
  2. Typenschild Baldor Motor
    Von MSB im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 09.08.2010, 17:08
  3. CX1000-Zugriff mit Delphi ohne TwinCat und ohne Modbus
    Von jank-automation im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 09.06.2008, 09:50
  4. Typenschild - Was muss drauf?
    Von Markus im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 19.04.2008, 23:22
  5. Leuchtstofflampen 115VAC
    Von joki007 im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 29.12.2006, 08:45

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •