    Hallo zusammen,

    ich wollte nur für mich was klar machen bevor ich alles falsch mache.
    Wenn ich richtig verstanden habe, die Reihenschaltungsprinzip gilt nur innerhalb eine Sicherheitsfunktion und nicht auf eine Anlage ?

    Als Beispiel:

    ich habe eine Sicherheitsfunktion mit 6 Subsysteme. Erforderlich PL ist c.
    4 Subsysteme haben PL = c und zwei PL = d --> in diesem Fall erreiche ich nicht meine PL weil ich zu viele PL = c habe. Richtig ?

    Wenn eine Kunde oder eine Norm sagt ich will eine Anlage mit PL = c. Ich habe z.B fünf Sicherheitsfunktionen. Vier haben PL = c und eine hat PL = d.
    Muss ich auch in diesem Fall sagen, nee ich habe zu viele PL = c und mein Ziel ist nicht erreicht ? Oder gilt es nur wirklich innerhalb die Sicherheitsfunktion.

    Vielen Dank für Ihre Hilfe.
    Zitieren Zitieren Reihenschaltung innerhalb Sicherheitsfunktion ?  

  2. #2
    Registriert seit
    14.06.2008
    Ort
    Pirmasens
    Beiträge
    1.794
    Danke
    94
    Erhielt 727 Danke für 457 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,
    die DIN EN ISO 13849-1 gibt verschiedene Verfahren vor um den realen PL zu ermitteln.
    Abschnitt 4.5.4 mit dem Säulendiagramm und dem Anhang K.
    Abschnitt 6.3 mit der Tabelle 11
    Beide Verfahren kann man anwenden, die Tabelle 11 hat die von Dir genannten Begrenzungen.
    Der Abschnitt 4.5.4 nicht da gibt es also keine Begrenzung von Teil oder Subsystemen, verwende eine Software wie Sistema oder Pascal dann wird es nochmal einfacher.

    Lese Dir das mal durch dann wird es klarer: http://www.industrieanzeiger.de/c/do...oupId=32536721
    Geändert von Safety (02.12.2011 um 19:29 Uhr)

Ähnliche Themen

  1. Reihenschaltung von 2 Kreiselpumpen
    Von Da_Basco im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 05.08.2011, 22:03
  2. Real Höchstwert innerhalb 1 sec
    Von Sepple im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 07.04.2011, 00:29
  3. Notaus Reihenschaltung
    Von Mcop2001de im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 18.09.2010, 23:06
  4. Reihenschaltung wie auswerten
    Von Drain im Forum Elektronik
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 11.02.2010, 00:27
  5. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 01.09.2009, 07:50

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •