Reihenschaltung innerhalb Sicherheitsfunktion ?

zazarre

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich wollte nur für mich was klar machen bevor ich alles falsch mache.
Wenn ich richtig verstanden habe, die Reihenschaltungsprinzip gilt nur innerhalb eine Sicherheitsfunktion und nicht auf eine Anlage ?

Als Beispiel:

ich habe eine Sicherheitsfunktion mit 6 Subsysteme. Erforderlich PL ist c.
4 Subsysteme haben PL = c und zwei PL = d --> in diesem Fall erreiche ich nicht meine PL weil ich zu viele PL = c habe. Richtig ?

Wenn eine Kunde oder eine Norm sagt ich will eine Anlage mit PL = c. Ich habe z.B fünf Sicherheitsfunktionen. Vier haben PL = c und eine hat PL = d.
Muss ich auch in diesem Fall sagen, nee ich habe zu viele PL = c und mein Ziel ist nicht erreicht ? Oder gilt es nur wirklich innerhalb die Sicherheitsfunktion.

Vielen Dank für Ihre Hilfe.
 
Hallo,
die DIN EN ISO 13849-1 gibt verschiedene Verfahren vor um den realen PL zu ermitteln.
Abschnitt 4.5.4 mit dem Säulendiagramm und dem Anhang K.
Abschnitt 6.3 mit der Tabelle 11
Beide Verfahren kann man anwenden, die Tabelle 11 hat die von Dir genannten Begrenzungen.
Der Abschnitt 4.5.4 nicht da gibt es also keine Begrenzung von Teil oder Subsystemen, verwende eine Software wie Sistema oder Pascal dann wird es nochmal einfacher.