    kurz zurück zum Anfang des Themas. Ist es eine neue Anlage?

    Wenn ja, dann ist bei einem Automatiktor kein Notaus/Nothalt zwingend vorgeschrieben. Es muss nur eine Netztrennvorrichtung (Hauptschalter oder zugänglicher Netzstecker) vorhanden sein.
    DIN EN 13241-1 (Produktnorm Tore)
    DIN EN 12453 (Nutzungssicherheit Tore)
    DIN EN 12978 (Sicherheitseinrichtungen Tore)

    Nothalt-Schalter an Toren sind laut EN 12453 nicht mehr vorgeschrieben. Aber bis August 2004 waren Nothalt-Schalter laut Arbeitsstättenverordnung erforderlich.

    Harald.

  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu hapr für den nützlichen Beitrag:

    Sockenralf (06.12.2011)

  3. #12
    Sockenralf ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    12.12.2006
    Ort
    Wehringen
    Beiträge
    1.471
    Danke
    248
    Erhielt 190 Danke für 155 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    es geht um die Tore, die bei uns zwischen den Gebäuden sind.

    Also sowas, wie man auch zuhause an der Einfahrt hat, wenn man genügend Geld hat, faul ist oder gerne ein elektrisches Spielzeug hat etc.


    MfG

  4. #13
    Registriert seit
    30.03.2010
    Ort
    OWL
    Beiträge
    155
    Danke
    56
    Erhielt 64 Danke für 61 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Passt schon,
    auch dafür ist ein Nothalt nicht erforderlich. Tasten für Auf/Stop/Zu und Funktion für automatischen Zu-Lauf nach Zeit kann ich mir dabei vorstellen.

    Harald.

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu hapr für den nützlichen Beitrag:

    Sockenralf (06.12.2011)

Ähnliche Themen

  1. Visualisierung hinter einem OPC
    Von malibu-tg im Forum HMI
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 24.01.2011, 10:04
  2. Verkettung von Not-Halt / Anlagen Not-Halt
    Von mcluis im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 22.07.2010, 19:13
  3. SPS hinter NAT komfortabel programmieren
    Von Merten1982 im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 10.06.2010, 07:27
  4. Wirkleistung hinter FU messen
    Von merlin im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 19.12.2008, 19:46
  5. Motorkabel hinter FU, wieviel Quadrat ???
    Von GobotheHero im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 30.07.2008, 21:34

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •