Moin,

ich hab da ein Problem, ich habe ein Leuze Sicherheitslichtgitter (2x Transistorschaltausgang) und einen Türschalter (2x Öffner), 2-kanalig. Beide sollen die selben Anlagenteile abschalten.

Darf ich diesen Türschalter einfach zwischen Sicherheitsschaltgerät und Lichtgitter klemmen?

Mein Kollege meint das ist kein Problem und ich denke ich brauch für Lichtgitter und Türschalter je ein einzelnes Gerät.

Vielen Dank
fly
 
Hallo,

Je nach dem, was für einen PerformanceLevel ihr erreichen müsst, kann, darf das gemacht werden.

Bei "in Reihe geschalteten" verringert sich der Diagnosedeckungsgrad.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
da sind einige Fragen zu beantworten,
Welcher Performancelevel wird gefordert.
Also hier kann eine Überschreibung eines Kurzschlusses bei dem Verriegelungsschalters auftreten damit wird dann der DC eventuell unter 50% fallen. Damit würde dann nur ein PLc erreichbar.
Man muss also eine genaue Betrachtung anstellen.
Empfehlung ein zweites Sicherheitsrelais dann ist die Berechnung leichter.
 