    Moin,

    ich hab da ein Problem, ich habe ein Leuze Sicherheitslichtgitter (2x Transistorschaltausgang) und einen Türschalter (2x Öffner), 2-kanalig. Beide sollen die selben Anlagenteile abschalten.

    Darf ich diesen Türschalter einfach zwischen Sicherheitsschaltgerät und Lichtgitter klemmen?

    Mein Kollege meint das ist kein Problem und ich denke ich brauch für Lichtgitter und Türschalter je ein einzelnes Gerät.

    Vielen Dank
    fly
    Zitieren Zitieren Sicherheitslichtgitter und Türschalter in Reihe  

  2. #2
    Registriert seit
    19.06.2008
    Ort
    Ostalbkreis
    Beiträge
    3.140
    Danke
    201
    Erhielt 553 Danke für 498 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    Je nach dem, was für einen PerformanceLevel ihr erreichen müsst, kann, darf das gemacht werden.

    Bei "in Reihe geschalteten" verringert sich der Diagnosedeckungsgrad.

  3. #3
    Registriert seit
    14.06.2008
    Ort
    Pirmasens
    Beiträge
    1.815
    Danke
    94
    Erhielt 732 Danke für 462 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,
    da sind einige Fragen zu beantworten,
    Welcher Performancelevel wird gefordert.
    Also hier kann eine Überschreibung eines Kurzschlusses bei dem Verriegelungsschalters auftreten damit wird dann der DC eventuell unter 50% fallen. Damit würde dann nur ein PLc erreichbar.
    Man muss also eine genaue Betrachtung anstellen.
    Empfehlung ein zweites Sicherheitsrelais dann ist die Berechnung leichter.
    Geändert von Safety (22.12.2011 um 15:59 Uhr)

Ähnliche Themen

  1. @VK Baugruppen aus der Simatic S5 REIHE@
    Von tunegel1 im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 16.08.2009, 22:00
  2. Beckhoff Regler AX2000-Reihe und AX2500-Reihe: Erfahrungen?
    Von Burkhard im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12.12.2007, 12:48
  3. Mit S5 115 er Reihe rechnen
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 09.02.2006, 15:46
  4. Not-Aus einfach in Reihe schalten???
    Von Anonymous im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 29.09.2005, 21:31
  5. Not-Aus einfach in Reihe schalten???
    Von Anonymous im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 04.01.2005, 07:16

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •