    Hallo,

    in einer grossen Anlage fordert das Pflichtenheft Reparaturschalter an jedem Antrieb. Weiss jemand ob dessen Griff rot/gelb oder schwarz sein muss und wo das steht?

    gruß und dank
    Zitieren Zitieren Reparaturschalter Ausführung/Farbe  

  2. #2
    Registriert seit
    23.04.2009
    Ort
    Allgäu
    Beiträge
    3.042
    Danke
    241
    Erhielt 863 Danke für 617 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von mertens2 Beitrag anzeigen
    Hallo,

    in einer grossen Anlage fordert das Pflichtenheft Reparaturschalter an jedem Antrieb. Weiss jemand ob dessen Griff rot/gelb oder schwarz sein muss und wo das steht?
    Wenn der Schalter nur den einzelnen Antrieb abschaltet dann "Schwarz"
    Gruß
    Paule
    ----------------------------------------------------------------------------
    > manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen <

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:

    mertens2 (05.01.2012)

  4. #3
    Avatar von mertens2
    mertens2 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    30.03.2005
    Beiträge
    239
    Danke
    22
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    steht das irgendwo?

  5. #4
    Registriert seit
    14.06.2008
    Ort
    Pirmasens
    Beiträge
    1.793
    Danke
    94
    Erhielt 723 Danke für 455 Beiträge

    Standard

    EN 60204-1 z.B. Abschnitt 5, 10.7, 10.8

  6. #5
    Registriert seit
    12.12.2006
    Ort
    Wehringen
    Beiträge
    1.471
    Danke
    248
    Erhielt 190 Danke für 155 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    wenn er rot-gelb wäre, müsste er alles abschalten


    MfG

  7. #6
    Registriert seit
    01.06.2008
    Ort
    Ostwestfalen
    Beiträge
    1.866
    Danke
    405
    Erhielt 471 Danke für 374 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    ich habe das irgendwann mal zusammengetragen,
    ich hoffe, es passt so.

    (siehe Anhang)

    Gruß
    Tommi
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien

  8. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Tommi für den nützlichen Beitrag:

    elektro_mensch (17.06.2012),Michael@Arend (08.10.2012)

Ähnliche Themen

  1. Reparaturschalter Kunststoff mit EMV-Verschraubung
    Von sirbarny im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 22.11.2010, 12:10
  2. Reparaturschalter mit sichtbarer Trennung
    Von Benjamin im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 04.11.2010, 17:43
  3. Beckhoff-Modbus praktische Ausführung ?
    Von cas im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 18.05.2010, 20:44
  4. Einmalige Ausführung pro Zyklus
    Von Neals im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 09.03.2010, 08:12
  5. Wiederholte Ausführung
    Von husox81 im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.09.2008, 15:45

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •