    Moin moin,

    ich habe mal eine frage zu einer Filterpresse und würde gern mal eine andere Meinung hören:

    -Die Anlage ist eine Filterpresse mit Hydraulischen angetriebene Plattentransport mit Sicherheitslichtschranke.

    Nun meine Frage:

    -Darf der Plattentransport nach freiwerden des Lichtgitters automatisch wiederanlaufen??


    Und wo könnte man die Aktuellen Bestimmungen nachlesen??


    MfG

    Lars
    Zitieren Zitieren Filterpressen automatischer Wiederanlauf  

  2. #2
    Registriert seit
    01.06.2008
    Ort
    Ostwestfalen
    Beiträge
    1.867
    Danke
    405
    Erhielt 472 Danke für 375 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    die Hersteller der Lichtgitter lassen meist beides zu,
    automatischer Start, sowie manueller- bzw. überwachter Start.

    Es ist, wie immer, abhängig von Deiner Risikobeurteilung.
    Ist Dein Lichtgitter hintertretbar, musst Du manuellen Start vorsehen.
    Darauf weisen die Hersteller meist hin.

    Gruß
    Tommi

  3. #3
    Registriert seit
    14.06.2008
    Ort
    Pirmasens
    Beiträge
    1.794
    Danke
    94
    Erhielt 727 Danke für 457 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,
    dies ist immer sehr genau und kritisch zu untersuchen, was man da alles beachten muss steht z.B. in der
    EN ISO 12100:2010 Abschnitt 6.3.2.5.3
    DIN CLS TS 62046 Abschnitt 5.6
    Es ist immer von einigen Voraussetzungen abhängig!!!

Ähnliche Themen

  1. mm420 wiederanlauf
    Von ladychaos im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 14.10.2011, 10:15
  2. Wiederanlauf nach Störung
    Von mueller-m im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 13.10.2011, 10:55
  3. Wiederanlauf der Anlage
    Von DJ78 im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 19.11.2010, 12:23
  4. wiederanlauf nach Stromausfall
    Von zigelei im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 19.06.2010, 04:38
  5. Automatischer Wiederanlauf der CPU?
    Von kiestumpe im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 31.08.2007, 10:30

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •