-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!
Ich habe zwei Ausgangsschaltungen eines Sicherheitsrelais gezeichnet.
Angenommen die Eingangskreise entsprechen PL e, was würde die
Gesamtbetrachtung bei Schaltung A bzw. Schaltung B ergeben?
Laut einem Manual von Pilz wäre die Schaltung A
Grund meiner Frage:
Ich muss bei einer Anlage mehrere Teile getrennt sicher abschalten.
Ich habe vor, eine Pluto S20 zu verwenden. Wenn ich für jedes
Not-Halt Schützpaar jedoch auch zwei Sicherheitskontakte der
SPS verwenden würde, müsste ich eine größere nehmen.
Performance Level der Anlage soll c sein - ich glaube, das wird in beiden Fällen erreicht - oder?
Schöne Grüße
Peter
Ich habe zwei Ausgangsschaltungen eines Sicherheitsrelais gezeichnet.
Angenommen die Eingangskreise entsprechen PL e, was würde die
Gesamtbetrachtung bei Schaltung A bzw. Schaltung B ergeben?
Laut einem Manual von Pilz wäre die Schaltung A
Abhängig vom Anwendungsgebiet und den
dort geltenden Vorschriften gilt das Anschlussbeispiel
nach EN 954-1 bis Kategorie 4.
Grund meiner Frage:
Ich muss bei einer Anlage mehrere Teile getrennt sicher abschalten.
Ich habe vor, eine Pluto S20 zu verwenden. Wenn ich für jedes
Not-Halt Schützpaar jedoch auch zwei Sicherheitskontakte der
SPS verwenden würde, müsste ich eine größere nehmen.
Performance Level der Anlage soll c sein - ich glaube, das wird in beiden Fällen erreicht - oder?
Schöne Grüße
Peter